Обмен опытом по обслуживанию программного и аппаратного обеспечения системы HONEYWELL PKS, а также способами его решения, 1. Обмен опытом в области настройки; 2. Обмен мнениями по вопросам технического и программного обслуживания ; 3. Обновление программного и аппаратного обеспечения ; 4. Прочее: вдохновившись постом участника WisdomSoft, создаю этот пост. Просим студентов активно участвовать и не стесняться давать советы. Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Мо Бэй И Хай 19.04.2009 в 11:29.]
У меня возникли проблемы: я только что взял на себя обслуживание системы PKS для автомобиля C200, и не знаю, как изменить настройки карт. Прошу совета от экспертов! Например, какие шаги необходимы для изменения источника PV на канале, и нужно ли останавливать контроллер! :L :L :L
Поддерживаю, можно обсудить, необходимо ли создать отдельную тему для обсуждения различных вопросов, связанных с ведущими производителями DCS.
Если у меня будет диск с английским языком PKS объемом более 500 МБ
Вопрос: Показатели температуры на входных модулях термоэлектрических датчиков серии Honeywell C200/CIOM-A TC-IXL061 повышаются примерно на 70° по Цельсию. Как с этим бороться? И где его починить? У кого-нибудь есть подробная схема TX? Хонихолл просит купить новый заменитель: могу написать сообщение, спасибо!
Изменить источник PV. Не знаю, имеете ли вы в виду изменение точек ввода/вывода на карте. В нормальном режиме работы необходимо в программном обеспечении нижнего уровня деактивировать модуль управления для данной точки, затем сменить канал, загрузить его и активировать
Англоязычный диск PKS на самом деле не очень полезен. При настройке и обслуживании имеются готовые инструкции Knowledge Builder; они также написаны полностью на английском языке. В настоящее время информация от Honeywell не является особенно доступной — китайских материалов мало. Однако мощная функция поиска, встроенная в Knowledge Builder, должна удовлетворить потребности большинства пользователей; только использовать её довольно сложно :)
Если уровень всех параметров на одной карте повышается, а у аналогичных карт все в порядке, то проблема заключается в самой карте. . . . Техническая сложность обработки слишком велика (на самом деле у этой карты мало контактов, и я тоже не умею с этим работать); вероятно, произошло пробой встроенных конденсаторов. Лучше всего передать задачу производителю. Не стоит даже смотреть схему — это не так-то просто сделать
Давно пора было создать пост в соответствии с этим стандартом, чтобы назначить специалистов от различных производителей для проведения обучения и обсуждений. P.S. У меня ограниченные знания и опыт, поэтому надеюсь, что соответствующие эксперты активно примут участие и помогут решить возникшие проблемы
Сначала спасибо! Я тоже не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я хочу использовать сигнал из слота C карты D в качестве PV, вместо того чтобы использовать сигнал из слота A карты B. Я не понимаю, что под «перезапуском контрольного модуля» вы подразумеваете — как это делается?
:Вопрос: Похоже, нужно прояснить следующее: 1. Вы имеете в виду PKS C200? 2. Под PV вы имеете в виду одну точку ввода-вывода или карту AI, а именно слот B для карты A? Неясно, как это можно интерпретировать в C200
Можно найти облачный диск, загрузить туда файлы, а затем отправить всем учетные данные и ссылку!
Я не объяснил достаточно ясно. Под PV я имею в виду сигнал, который передается от трансмиттера в DCS. Сейчас я хочу изменить значение PV на канале номер 1 в одной карте AI на значение, соответствующее каналу номер 3 в другой карте AI. Кроме замены проводок, что ещё нужно сделать, чтобы это осуществить?
Если нужно изменить канал, то, разумеется, придётся менять провода. Кроме того, при настройке необходимо удалить AI из исходного модуля CM, а затем импортировать его в новый модуль CM из библиотеки. Однако, чтобы не повлиять на производство или по другим причинам, можно оставить исходную подключение без изменений и использовать его в других каналах. В Control Builder это легко реализовать.
Наверху всё хорошо объяснено: на самом деле это небольшая корректировка, очень простая. Видимо, сотрудники на втором этаже не проходили обучения. Рекомендую вам обратиться в свою организацию с просьбой разрешить посетить место, где происходит настройка
Да! Как только информация попадает на почту в QQ, мы все можем её увидеть. Но, похоже, она сохраняется примерно 7–8 дней Похоже, 500 Мб невозможно загрузить за один раз; разделить на два раза — нет проблем. Было бы хорошо, если бы текст был на китайском. На английском тоже, пожалуйста, загрузите, чтобы все могли посмотреть! ! ! ! :)
Никакой подготовки не было. Сейчас самая большая проблема — это изменение точки PV: можно ли после её удаления просто загрузить данные в одну точку? В настоящее время устройство работает, его нельзя остановить для загрузки данных.
Никакой подготовки не было. Сейчас самая большая проблема — это изменение точки PV: можно ли после её удаления просто загрузить данные в одну точку? В настоящее время устройство работает, его нельзя остановить для загрузки данных.
Наверное, не нужно. У такого мощного PKS, конечно, есть функция онлайн-изменения нижней части оборудования
Если речь идет о изменении источника PV, то его необходимо установить в офлайн-режиме; достаточно выполнить установку для одной точки. При опускании не поступает сигнал; необходимо обратить внимание на связанные с этим механизмы блокировки или указания, чтобы избежать сбоев в производстве. Изменение других простых параметров можно выполнить офлайн.
У меня есть вопрос: можно ли установить Knowledge Builder от Honeywell под Vista? Я пытался, но у меня не получилось