Срок хранения порошковых огнетушителей?

2009-02-17View Original

Thread Content

Хотел бы узнать, каков срок хранения порошковых огнетушителей, то есть сколько лет составляет их срок годности? Превышен ли установленный срок хранения, из-за чего пожаротушитель тут же теряет свои функции и требует замены? Пожалуйста, помогите и дайте советы, спасибо! Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hw197358 17.02.2009 в 09:14.]
Reply #22009-02-17
Наше оборудование меняется раз в год, проблем с сроком хранения нет. При возникновении проблем с качеством по пути, таких как недостаточное давление, их немедленно заменяли.
Reply #32009-02-17
Обычно мы оцениваем соответствие огнетушителя стандартам по уровню давления.
Reply #42009-02-17
Согласно правилам пожарной службы, порошок необходимо заменять раз в год.
Reply #52009-02-17
1 Содержание и сфера применения 1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проверке и ремонту огнетушителей, а также условия их утилизации. 1.2 Настоящий стандарт применяется к техническому обслуживанию и утилизации огнетушителей различных типов — ручных и на тележках. 2 Стандарты, на которые ссылаются: GB4351 – Общие технические требования к портативным огнетушителям; GB4402 – Портативные порошковые огнетушители. 3 Проверка огнетушителей. 3.1 После каждого использования огнетушитель необходимо передавать в сервисное предприятие, имеющее разрешение на ремонт (далее – сервисное предприятие), для проверки, замены поврежденных компонентов, а также повторной заправки огнегасительным веществом и газом для его работы. 3.2 Огнетушители, независимо от того, использовались ли они или нет, а также при наступлении установленного срока с момента их производства, должны быть отправлены в сервисный центр для проведения проверки под давлением воды. 3.2.1 Ручные и тележечные огнетушители 1211, ручные и тележечные порошковые огнетушители, а также ручные и тележечные углекислотные огнетушители по истечении пяти лет — затем каждые два года ; Необходимо провести гидравлические испытания и другие проверки. 3.2.2 Портативные и тележечные пенные огнетушители, а также портативные огнетушители с водой должны проходить проверку под давлением через три года после начала их использования, а затем — каждые два года. 3.2.3 Портативные и тележечные огнетушители химической пены, а также портативные огнетушители кислот и щелочей должны проходить проверку под давлением воды через два года с момента их изготовления, а затем — каждый год. 3.3 При визуальной проверке было обнаружено 5,1 случая, перечисленных в списке; такие изделия должны быть считаны бракованными. 4 Технические требования к ремонту 4.1 Все отремонтированные огнетушители должны соответствовать требованиям **стандартов данного продукта или отраслевых стандартов. 4.2 Огнетушители, упрощенная версия 4.2.1 Организация, ответственная за техническое обслуживание, должна проводить гидравлические испытания корпусов огнетушителей по правилам, изложенным в пункте 3.2. Кроме того, огнетушитель уже использовался; хотя срок, установленный в пункте 3.2, ещё не истек, при визуальном осмотре были обнаружены царапины на корпусе, а качество сварных швов не соответствует установленным требованиям. В таких случаях также необходимо провести испытание под давлением воды. Для предотвращения загрязнения окружающей среды перед гидравлическими испытаниями огнетушащее вещество, находящееся в баллоне, следует поместить в соответствующие резервуары. Давление при гидравлическом испытании составляет 1,5 раза давление, предусмотренное для огнетушителя. Во время испытаний не допускаются такие дефекты, влияющие на прочность, как утечки и макроструктурные деформации (размер остаточной деформации равен или превышает 6%). 4.2.2 У корпусов, прошедших гидравлические испытания, с целой наклейкой, но с частичным отслоением лака, необходимо повторно нанести лак. 4.2.3 Все огнетушители с простой конструкцией, прошедшие гидравлические испытания (за исключением огнетушителей водного типа), должны быть высушены. 4.3 Резиновые и пластиковые детали огнетушителя не следует мыть органическими растворителями. Деформированные, изменившие цвет, состарившиеся или сломанные должны быть заменены. 4.4 На внешней поверхности манометра не должно быть деформаций, повреждений и других дефектов. Показания давления должны быть нормальными; в противном случае необходимо заменить манометр. 4.5 Если на сопле имеются деформации, трещины, повреждения и другие недостатки, оно должно быть заменено. Защитная крышка должна обеспечивать возможность её самостоятельного снятия или разрушения при распылении огнетушителя. 4.6 Металлические элементы огнетушителя, такие как рукоятка и клапан, не должны иметь серьезных повреждений, деформаций, ржавчины или других дефектов, влияющих на его использование. У штифтов также не должно быть видимых невооруженным глазом дефектов; в противном случае их необходимо заменить. 4.7 Уплотнительные пластины, прокладки и другие уплотнительные детали должны заменяться и соответствовать требованиям к уплотнению. Защитную пленку пылесосных огнетушителей необходимо заменять в соответствии с положениями пункта 2.2.5 стандарта GB4402. 4.8 В выхлопной трубке огнестрельного оружия не должно быть изгибов, засоров, повреждений и трещин и прочих дефектов; в противном случае её необходимо заменить. 4.9 Баллоны для хранения углекислого газа (далее — баллоны) 4.9.1 Баллоны должны соответствовать требованиям пункта 2.6 стандарта GB4402 «Ручные порошковые огнетушители». 4.9.2 После истечения пяти лет с даты производства баллонов для хранения газа необходимо проводить гидравлические испытания каждые три года в соответствии с требованиями пункта 3.6.2 стандарта GB4351. Те, что не прошли гидравлический тест, должны быть заменены. 4.9.3 Баллоны для хранения газа, на которых отсутствует штамп в соответствии с требованиями пункта 6.3 стандарта GB4351 «Общие технические условия для портативных огнетушителей», должны быть заменены. 4.10 Инструментальные насадки 4.10.1 На инструментальных насадках не допускаются такие дефекты, как трещины и повреждения резьбы; в противном случае их необходимо заменить. 4.10.2 Через два года использования пластиковой головки необходимо провести на нее гидравлическое испытание вместе с корпусом; при неудовлетворительных результатах ее необходимо заменить. 4.10.3 Металлические элементы головки с момента выпуска должны проходить гидравлические испытания каждые пять лет. Те элементы, которые не выдерживают этих испытаний, должны быть заменены. 4.11 В баллоне с химическим пенным огнетушителем не должно быть трещин и других дефектов; в противном случае его необходимо заменить. 4.12 Если фильтр в огнетушителе водного или пенного типа поврежден, его необходимо заменить. 4.13 Все детали и компоненты огнетушителей, которые необходимо заменить, следует стараться использовать те, что произведены оригинальным производителем. Для использования деталей и компонентов от других производителей или самостоятельно изготовленных они должны соответствовать **стандартам, отраслевым стандартам и требованиям производителя огнетушителей к их конструкции. 4.14 В огнетушителях, прошедших ремонт, огнегаситель, находящийся в них, должен соответствовать стандартным требованиям к таким огнегасителям. 4.15 На огнетушителях, прошедших ремонт, необходимо нанести постоянные маркировки об отремонтированном устройстве на самом корпусе огнетушителя и на баллоне с газом. -------------------------------------------------------------------------------- 2 Ремонт и утилизация огнетушителей 4.15.1 Этикетка на корпусе 4.15.1.1 Этикетка располагается на обратной стороне корпуса, там, где производитель огнетушителя наносит свои маркировки. 4.15.1.2 Рекомендуемые размеры таблички — 70 мм×50 мм. 4.15.1.3 Рекомендуемая цветовая схема знака: белый фон и черный шрифт. 4.15.1.4 На табличке должна быть указана следующая информация: название организации, ответственной за ремонт ; Номер разрешения на ремонт ; Значение давления при простом гидравлическом испытании, МПа ; Год и месяц ремонта. 4.15.1.5 Этикетки при каждом техническом обслуживании не должны перекрывать друг друга. 4.15.2 На постоянной маркировке баллона для хранения газа (на которую не допускается нанесение каких-либо надписей) должен быть указан коэффициент заполнения баллона, объем газа, находящегося внутри баллона. Также должны быть указаны название организации, осуществляющей ремонт, а также год и месяц заправки баллона газом. 5 Утилизация огнетушителей 5.1 Огнетушитель должен быть утилизирован, если имеется хотя бы одно из следующих состояний. а. Цилиндрическая часть подвергается гидравлическому испытанию согласно пункту 4.2.1; единицы, не прошедшие испытание, должны быть уничтожены, дополнительная сварка не допускается. б. Сильная коррозия на поверхности изделия (обширные участки лакокрасочного покрытия снятысь; площадь коррозии превышает одну треть общей площади изделия) или сильная коррозия в местах соединений и в нижней части цилиндра. в. У головки с внутренним защелкиванием отсутствуют (или не установлены) винты для сброса воздуха и крепежные винты. d. У огнетушителей с углекислым газом и ручным управлением необходимо заменить клапаны с рычаговым управлением ; У огнетушителей с объемом порошка для тушения, превышающим 4 кг, следует заменить насадку с механизмом интервального распыления или установить дополнительный распылитель. Те, которые невозможно заменить, должны быть утилизированы. е. Сильно деформированный в упрощенном виде. f. С нерациональной структурой (например, с плоским дном) ; Баллон с газом расположен снаружи; входной канал для газа проходит через корпус внутрь огнетушителя с сухим порошком). g. Без названия производителя и года выпуска (включая случаи, когда наклейка отсутствует, или когда наклейка есть, но название производителя и год выпуска нечитаемы). h. Произведено производителями, не имеющими лицензии на производство. i. Товары, продажа и ремонт которых запрещены приказом Министерства общественной безопасности или отделов пожарной охраны соответствующих провинций (городов, районов). 5.2 Срок службы огнетушителей. Начиная с даты производства, огнетушители должны быть утилизированы по истечении следующих сроков: а) ручные огнетушители химической пены — 5 лет ; б) Ручные огнетушители кислотно-щелочного типа — 5 лет ; в) Ручной огнетушитель с водой — 6 лет ; д) Ручной огнетушитель с порошковым веществом (с баллоном для хранения газа) — 8 лет ; е. Ручной огнетушитель с накоплением давления и порошковым веществом — 10 лет ; f. Портативный огнетушитель 1211 — 10 лет ; г) Портативный огнетушитель с углекислым газом — 12 лет ; h. Портативный огнетушитель с химической пеной — 8 лет ; i. Порошковый огнетушитель на тележке j. Порошковый огнетушитель на тележке с накопителем давления — 12 лет ; к. Портативный огнетушитель 1211 — 10 лет ; л. Портативные огнетушители с углекислым газом — 12 лет. 5.3 Знак утилизации. На огнетушителях или баллонах с газом, которые подлежат утилизации, необходимо сделать отверстие в корпусе устройства и прикрепить на него наклейку с четким указанием «Утилизировать». На наклейке должны быть указаны следующие данные: а) слово «Утилизировать»; размер шрифта должен составлять не менее 25 мм × 25 мм ; б) Год и месяц утилизации ; в) Название организации, осуществляющей ремонт. г) Подпись и печать инспектора.
Reply #62009-02-17
На 5-м этаже всё объяснено очень подробно. Раньше качество огнетушителя определяли по давлению, и его заменяли, если оно находилось в красной зоне.
Reply #72009-02-17
Речь идет о замене огнегасителя, а не самого огнетушителя — это существенная разница. Спасибо за установленные **стандарты** от пользователя с 5-го этажа; я уже почти забыл об этом. Иногда он пригождается: victory:
Reply #82009-02-17
У порошковых огнетушителей не существует понятия срока хранения. Для обеспечения их нормальной работы необходимо регулярно проводить проверки. При обнаружении недостаточного давления в системе его необходимо немедленно заправить. Кроме того, существует срок замены — один год, то есть огнетушитель нужно регулярно менять. Существуют определенные правила относительно срока службы: через определенное количество лет с момента производства огнетушители обязаны быть утилизированы. Правила следующие: срок службы огнетушителей. Огнетушители являются одним из важных средств пожаротушения, используемых для тушения пожаров на ранних этапах их возникновения. Обеспечение их надлежащего размещения, своевременной проверки и технического обслуживания, а также правильного использования — ключевые факторы, обеспечивающие эффективность огнетушителей. В настоящее время многие организации плохо разбираются в правилах проверки и технического обслуживания огнетушителей. Особенно мало кто знает о сроке службы огнетушителей; некоторые из них, уже достигшие предельного срока эксплуатации, продолжают использоваться. В случае пожара такие огнетушители не смогут эффективно потушить огонь, к тому же может произойти взрыв огнетушителя. Начиная с даты производства, огнетушители, прослужившие следующее время, должны быть утилизированы: ручные огнетушители химической пены — 5 лет ; Портативный огнетушитель для кислот и щелочей — 5 лет ; Портативный огнетушитель с водой — 6 лет ; Портативный огнетушитель с порошковым веществом (с баллоном для хранения газа) — 8 лет ; Ручной огнетушитель с накоплением давления и порошковым веществом — 10 лет ; Портативный огнетушитель 1211 — 10 лет ; Портативный огнетушитель с углекислым газом — 12 лет ; Тележечный огнетушитель химической пены —— 8 лет ; Тележечный огнетушитель порошкового типа (с баллоном для хранения газа) — 10 лет ; Портативный огнетушитель с накоплением давления в виде порошка — 12 лет ; Тележечный огнетушитель 1211 — 10 лет ; Тележечный огнетушитель с углекислым газом — 12 лет.
Reply #92009-02-17
Необходимо ли ежегодно заменять вещество для тушения пожара в порошковом огнетушителе?
Reply #102009-02-17
Наша компания заменяет их ежегодно, кроме того, при обычных проверках, если давление попадает в красную зону, их также необходимо заменить
Reply #112009-02-17
Нужно ли заменять элемент прибора, если во время обычных проверок давление попадает в красную зону? Насколько я помню, у нас давление в красной зоне считается нормальным; замену требует только тогда, когда давление опускается ниже желтой зоны и попадает в зеленую. Завтра проверим.
Reply #122009-02-17
Наверху перепутали, хе-хе. На 5-м этаже всё описано так подробно, что говорить нечего. плывёт мимо~~~
Reply #132009-02-17
На 4-м, 8-м и 12-м этажах говорят, что порошок необходимо заменять ежегодно. Есть ли на это основания? Предположим, что давление в норме...
Reply #142009-02-17
На огнетушителе есть инструкция: согласно правилам пожарной службы, порошок следует заменять раз в год, а до истечения срока его можно использовать для учений по пожарной безопасности.
Reply #152009-02-18
При заправке огнетушителя огнегасительным веществом всегда проводится испытание на давление; если оно не проходит, огнетушитель обязательно подлежит утилизации
Reply #162009-06-09
Порошок со временем склонен к оседанию, его следует заменять раз в два года.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.