Thread Content
Хотел бы узнать, каков срок хранения порошковых огнетушителей, то есть сколько лет составляет их срок годности? Превышен ли установленный срок хранения, из-за чего пожаротушитель тут же теряет свои функции и требует замены? Пожалуйста, помогите и дайте советы, спасибо! Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hw197358 17.02.2009 в 09:14.]
Наше оборудование меняется раз в год, проблем с сроком хранения нет. При возникновении проблем с качеством по пути, таких как недостаточное давление, их немедленно заменяли.
Обычно мы оцениваем соответствие огнетушителя стандартам по уровню давления.
Согласно правилам пожарной службы, порошок необходимо заменять раз в год.
1 Содержание и сфера применения 1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к проверке и ремонту огнетушителей, а также условия их утилизации. 1.2 Настоящий стандарт применяется к техническому обслуживанию и утилизации огнетушителей различных типов — ручных и на тележках. 2 Стандарты, на которые ссылаются: GB4351 – Общие технические требования к портативным огнетушителям; GB4402 – Портативные порошковые огнетушители. 3 Проверка огнетушителей. 3.1 После каждого использования огнетушитель необходимо передавать в сервисное предприятие, имеющее разрешение на ремонт (далее – сервисное предприятие), для проверки, замены поврежденных компонентов, а также повторной заправки огнегасительным веществом и газом для его работы. 3.2 Огнетушители, независимо от того, использовались ли они или нет, а также при наступлении установленного срока с момента их производства, должны быть отправлены в сервисный центр для проведения проверки под давлением воды. 3.2.1 Ручные и тележечные огнетушители 1211, ручные и тележечные порошковые огнетушители, а также ручные и тележечные углекислотные огнетушители по истечении пяти лет — затем каждые два года ; Необходимо провести гидравлические испытания и другие проверки. 3.2.2 Портативные и тележечные пенные огнетушители, а также портативные огнетушители с водой должны проходить проверку под давлением через три года после начала их использования, а затем — каждые два года. 3.2.3 Портативные и тележечные огнетушители химической пены, а также портативные огнетушители кислот и щелочей должны проходить проверку под давлением воды через два года с момента их изготовления, а затем — каждый год. 3.3 При визуальной проверке было обнаружено 5,1 случая, перечисленных в списке; такие изделия должны быть считаны бракованными. 4 Технические требования к ремонту 4.1 Все отремонтированные огнетушители должны соответствовать требованиям **стандартов данного продукта или отраслевых стандартов. 4.2 Огнетушители, упрощенная версия 4.2.1 Организация, ответственная за техническое обслуживание, должна проводить гидравлические испытания корпусов огнетушителей по правилам, изложенным в пункте 3.2. Кроме того, огнетушитель уже использовался; хотя срок, установленный в пункте 3.2, ещё не истек, при визуальном осмотре были обнаружены царапины на корпусе, а качество сварных швов не соответствует установленным требованиям. В таких случаях также необходимо провести испытание под давлением воды. Для предотвращения загрязнения окружающей среды перед гидравлическими испытаниями огнетушащее вещество, находящееся в баллоне, следует поместить в соответствующие резервуары. Давление при гидравлическом испытании составляет 1,5 раза давление, предусмотренное для огнетушителя. Во время испытаний не допускаются такие дефекты, влияющие на прочность, как утечки и макроструктурные деформации (размер остаточной деформации равен или превышает 6%). 4.2.2 У корпусов, прошедших гидравлические испытания, с целой наклейкой, но с частичным отслоением лака, необходимо повторно нанести лак. 4.2.3 Все огнетушители с простой конструкцией, прошедшие гидравлические испытания (за исключением огнетушителей водного типа), должны быть высушены. 4.3 Резиновые и пластиковые детали огнетушителя не следует мыть органическими растворителями. Деформированные, изменившие цвет, состарившиеся или сломанные должны быть заменены. 4.4 На внешней поверхности манометра не должно быть деформаций, повреждений и других дефектов. Показания давления должны быть нормальными; в противном случае необходимо заменить манометр. 4.5 Если на сопле имеются деформации, трещины, повреждения и другие недостатки, оно должно быть заменено. Защитная крышка должна обеспечивать возможность её самостоятельного снятия или разрушения при распылении огнетушителя. 4.6 Металлические элементы огнетушителя, такие как рукоятка и клапан, не должны иметь серьезных повреждений, деформаций, ржавчины или других дефектов, влияющих на его использование. У штифтов также не должно быть видимых невооруженным глазом дефектов; в противном случае их необходимо заменить. 4.7 Уплотнительные пластины, прокладки и другие уплотнительные детали должны заменяться и соответствовать требованиям к уплотнению. Защитную пленку пылесосных огнетушителей необходимо заменять в соответствии с положениями пункта 2.2.5 стандарта GB4402. 4.8 В выхлопной трубке огнестрельного оружия не должно быть изгибов, засоров, повреждений и трещин и прочих дефектов; в противном случае её необходимо заменить. 4.9 Баллоны для хранения углекислого газа (далее — баллоны) 4.9.1 Баллоны должны соответствовать требованиям пункта 2.6 стандарта GB4402 «Ручные порошковые огнетушители». 4.9.2 После истечения пяти лет с даты производства баллонов для хранения газа необходимо проводить гидравлические испытания каждые три года в соответствии с требованиями пункта 3.6.2 стандарта GB4351. Те, что не прошли гидравлический тест, должны быть заменены. 4.9.3 Баллоны для хранения газа, на которых отсутствует штамп в соответствии с требованиями пункта 6.3 стандарта GB4351 «Общие технические условия для портативных огнетушителей», должны быть заменены. 4.10 Инструментальные насадки 4.10.1 На инструментальных насадках не допускаются такие дефекты, как трещины и повреждения резьбы; в противном случае их необходимо заменить. 4.10.2 Через два года использования пластиковой головки необходимо провести на нее гидравлическое испытание вместе с корпусом; при неудовлетворительных результатах ее необходимо заменить. 4.10.3 Металлические элементы головки с момента выпуска должны проходить гидравлические испытания каждые пять лет. Те элементы, которые не выдерживают этих испытаний, должны быть заменены. 4.11 В баллоне с химическим пенным огнетушителем не должно быть трещин и других дефектов; в противном случае его необходимо заменить. 4.12 Если фильтр в огнетушителе водного или пенного типа поврежден, его необходимо заменить. 4.13 Все детали и компоненты огнетушителей, которые необходимо заменить, следует стараться использовать те, что произведены оригинальным производителем. Для использования деталей и компонентов от других производителей или самостоятельно изготовленных они должны соответствовать **стандартам, отраслевым стандартам и требованиям производителя огнетушителей к их конструкции. 4.14 В огнетушителях, прошедших ремонт, огнегаситель, находящийся в них, должен соответствовать стандартным требованиям к таким огнегасителям. 4.15 На огнетушителях, прошедших ремонт, необходимо нанести постоянные маркировки об отремонтированном устройстве на самом корпусе огнетушителя и на баллоне с газом. -------------------------------------------------------------------------------- 2 Ремонт и утилизация огнетушителей 4.15.1 Этикетка на корпусе 4.15.1.1 Этикетка располагается на обратной стороне корпуса, там, где производитель огнетушителя наносит свои маркировки. 4.15.1.2 Рекомендуемые размеры таблички — 70 мм×50 мм. 4.15.1.3 Рекомендуемая цветовая схема знака: белый фон и черный шрифт. 4.15.1.4 На табличке должна быть указана следующая информация: название организации, ответственной за ремонт ; Номер разрешения на ремонт ; Значение давления при простом гидравлическом испытании, МПа ; Год и месяц ремонта. 4.15.1.5 Этикетки при каждом техническом обслуживании не должны перекрывать друг друга. 4.15.2 На постоянной маркировке баллона для хранения газа (на которую не допускается нанесение каких-либо надписей) должен быть указан коэффициент заполнения баллона, объем газа, находящегося внутри баллона. Также должны быть указаны название организации, осуществляющей ремонт, а также год и месяц заправки баллона газом. 5 Утилизация огнетушителей 5.1 Огнетушитель должен быть утилизирован, если имеется хотя бы одно из следующих состояний. а. Цилиндрическая часть подвергается гидравлическому испытанию согласно пункту 4.2.1; единицы, не прошедшие испытание, должны быть уничтожены, дополнительная сварка не допускается. б. Сильная коррозия на поверхности изделия (обширные участки лакокрасочного покрытия снятысь; площадь коррозии превышает одну треть общей площади изделия) или сильная коррозия в местах соединений и в нижней части цилиндра. в. У головки с внутренним защелкиванием отсутствуют (или не установлены) винты для сброса воздуха и крепежные винты. d. У огнетушителей с углекислым газом и ручным управлением необходимо заменить клапаны с рычаговым управлением ; У огнетушителей с объемом порошка для тушения, превышающим 4 кг, следует заменить насадку с механизмом интервального распыления или установить дополнительный распылитель. Те, которые невозможно заменить, должны быть утилизированы. е. Сильно деформированный в упрощенном виде. f. С нерациональной структурой (например, с плоским дном) ; Баллон с газом расположен снаружи; входной канал для газа проходит через корпус внутрь огнетушителя с сухим порошком). g. Без названия производителя и года выпуска (включая случаи, когда наклейка отсутствует, или когда наклейка есть, но название производителя и год выпуска нечитаемы). h. Произведено производителями, не имеющими лицензии на производство. i. Товары, продажа и ремонт которых запрещены приказом Министерства общественной безопасности или отделов пожарной охраны соответствующих провинций (городов, районов). 5.2 Срок службы огнетушителей. Начиная с даты производства, огнетушители должны быть утилизированы по истечении следующих сроков: а) ручные огнетушители химической пены — 5 лет ; б) Ручные огнетушители кислотно-щелочного типа — 5 лет ; в) Ручной огнетушитель с водой — 6 лет ; д) Ручной огнетушитель с порошковым веществом (с баллоном для хранения газа) — 8 лет ; е. Ручной огнетушитель с накоплением давления и порошковым веществом — 10 лет ; f. Портативный огнетушитель 1211 — 10 лет ; г) Портативный огнетушитель с углекислым газом — 12 лет ; h. Портативный огнетушитель с химической пеной — 8 лет ; i. Порошковый огнетушитель на тележке j. Порошковый огнетушитель на тележке с накопителем давления — 12 лет ; к. Портативный огнетушитель 1211 — 10 лет ; л. Портативные огнетушители с углекислым газом — 12 лет. 5.3 Знак утилизации. На огнетушителях или баллонах с газом, которые подлежат утилизации, необходимо сделать отверстие в корпусе устройства и прикрепить на него наклейку с четким указанием «Утилизировать». На наклейке должны быть указаны следующие данные: а) слово «Утилизировать»; размер шрифта должен составлять не менее 25 мм × 25 мм ; б) Год и месяц утилизации ; в) Название организации, осуществляющей ремонт. г) Подпись и печать инспектора.
На 5-м этаже всё объяснено очень подробно. Раньше качество огнетушителя определяли по давлению, и его заменяли, если оно находилось в красной зоне.
Речь идет о замене огнегасителя, а не самого огнетушителя — это существенная разница. Спасибо за установленные **стандарты** от пользователя с 5-го этажа; я уже почти забыл об этом. Иногда он пригождается: victory:
У порошковых огнетушителей не существует понятия срока хранения. Для обеспечения их нормальной работы необходимо регулярно проводить проверки. При обнаружении недостаточного давления в системе его необходимо немедленно заправить. Кроме того, существует срок замены — один год, то есть огнетушитель нужно регулярно менять. Существуют определенные правила относительно срока службы: через определенное количество лет с момента производства огнетушители обязаны быть утилизированы. Правила следующие: срок службы огнетушителей. Огнетушители являются одним из важных средств пожаротушения, используемых для тушения пожаров на ранних этапах их возникновения. Обеспечение их надлежащего размещения, своевременной проверки и технического обслуживания, а также правильного использования — ключевые факторы, обеспечивающие эффективность огнетушителей. В настоящее время многие организации плохо разбираются в правилах проверки и технического обслуживания огнетушителей. Особенно мало кто знает о сроке службы огнетушителей; некоторые из них, уже достигшие предельного срока эксплуатации, продолжают использоваться. В случае пожара такие огнетушители не смогут эффективно потушить огонь, к тому же может произойти взрыв огнетушителя. Начиная с даты производства, огнетушители, прослужившие следующее время, должны быть утилизированы: ручные огнетушители химической пены — 5 лет ; Портативный огнетушитель для кислот и щелочей — 5 лет ; Портативный огнетушитель с водой — 6 лет ; Портативный огнетушитель с порошковым веществом (с баллоном для хранения газа) — 8 лет ; Ручной огнетушитель с накоплением давления и порошковым веществом — 10 лет ; Портативный огнетушитель 1211 — 10 лет ; Портативный огнетушитель с углекислым газом — 12 лет ; Тележечный огнетушитель химической пены —— 8 лет ; Тележечный огнетушитель порошкового типа (с баллоном для хранения газа) — 10 лет ; Портативный огнетушитель с накоплением давления в виде порошка — 12 лет ; Тележечный огнетушитель 1211 — 10 лет ; Тележечный огнетушитель с углекислым газом — 12 лет.
Необходимо ли ежегодно заменять вещество для тушения пожара в порошковом огнетушителе?
Наша компания заменяет их ежегодно, кроме того, при обычных проверках, если давление попадает в красную зону, их также необходимо заменить
Нужно ли заменять элемент прибора, если во время обычных проверок давление попадает в красную зону? Насколько я помню, у нас давление в красной зоне считается нормальным; замену требует только тогда, когда давление опускается ниже желтой зоны и попадает в зеленую. Завтра проверим.
Наверху перепутали, хе-хе. На 5-м этаже всё описано так подробно, что говорить нечего. плывёт мимо~~~
На 4-м, 8-м и 12-м этажах говорят, что порошок необходимо заменять ежегодно. Есть ли на это основания? Предположим, что давление в норме...
На огнетушителе есть инструкция: согласно правилам пожарной службы, порошок следует заменять раз в год, а до истечения срока его можно использовать для учений по пожарной безопасности.
При заправке огнетушителя огнегасительным веществом всегда проводится испытание на давление; если оно не проходит, огнетушитель обязательно подлежит утилизации
Порошок со временем склонен к оседанию, его следует заменять раз в два года.