Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wopale3 6 июля 2009 года в 09:12. У систем управления типа DCS или PLC от разных производителей существуют разные требования к их установке: необходимость защиты от взрывов, влаги и пыли, учет высоты над уровнем моря, температуры и т. д. Пожалуйста, опираясь на свои знания о таких системах или на практический опыт, расскажите о теоретических или практических аспектах их установки. Было бы здорово привести конкретные примеры из практики. Кроме того, будут щедро вознаграждены ценные мнения участников обсуждения. Поощрение оригинальности
Требования к заземлению AB LOGIX5000 (1) Сопротивление заземления системы измерений
Установка компьютерного контрольного зала должна осуществляться в соответствии с нормами; можно ориентироваться на стандарт «HG-T20508-2000 Правила проектирования контрольных залов». Кроме того, у каждой системы DCS существуют свои технические требования к её установке. Но соблюсти все условия в полном объеме довольно сложно; можно учитывать реальное положение дел в собственной компании при монтаже. Но следующие пункты являются обязательными: 1. Температура в помещении контрольной комнаты ; 2. Комната управления имеет относительную герметичность, что эффективно предотвращает проникновение коррозионных газов. На рабочих местах, где высокая концентрация угарного газа, необходимо установить устройства для очистки воздуха ; 3. Защита от электромагнитных помех: не следует размещать рядом с помещениями для распределения высоковольтного тока, также следует держаться подальше от преобразователей частоты ; 4. Требования к электроснабжению: желательно наличие двух источников питания, причем оба источника должны поступать из разных распределительных щитов. 5. Промежуточный слой: нужно установить антистатический деревянный пол, верно? 6. . . . .
Устройство Zhejiang University Zhongkong JX-300X предъявляет следующие требования к условиям работы нашего завода: температура – от 15°C до 30°C, влажность – от 45% до 80%. Кроме того, в любых условиях не допускается образование конденсата. Скорость изменения температуры должна быть не более 5°C/ч. Что касается вибраций, то амплитуда вибраций также имеет определенные ограничения
Каждая компания предъявляет свои требования к стандартизированным, идеальным условиям работы оборудования. К сожалению, на многих производствах эти требования не выполняются. Разве тогда не нужен DCS? Его все равно приходится использовать, но в таких случаях существуют определенные отличия. Например, на заводах по производству серной кислоты или уреи, где царит агрессивная атмосфера, необходимо, чтобы карты DCS соответствовали стандарту G3. С другой стороны, это значит, что условия окружающей среды также имеют значение для DCS, а не только сам DCS. DCS требует отсутствия агрессивных газов в окружающей среде, но если этого не достигнуть, то какой в этом смысл? В таких случаях системы Honeywell PKS C300 + C-IO могут соответствовать стандарту G3. Также можно использовать системы ABB AC800F с картами, соответствующими стандарту G3. У Foxboro, по-видимому, нет сертификата G3, но благодаря прочной конструкции их карт, они лучше подходят для использования в агрессивных условиях, чем карты других производителей, имеющие сертификат G3. Аналогично, в одном химическом заводе на юго-западе использовались станции типа Amro от ABB – все они имели корпус из нержавеющей стали и класс защиты IP65 (почти IP67). У них тоже нет сертификата G3, но они работают стабильнее, чем многие системы с сертификатом G3. Есть еще ситуации, когда на производстве возможен утечка горючих газов, и тогда не подходит использование специализированных контрольных помещений. В таких случаях подходят полностью безопасные станции типа IO. Системы Siemens ET200iSP, ABB S900, Turck EXCOM очень подходят для таких целей. Системы Honeywell, ABB, Yokogawa явно не подходят. Еще есть ситуации, когда оборудование используется на кораблях. Там требуется, чтобы карты были водонепроницаемыми, устойчивыми к давлению и коррозии. Даже если происходит попадание снаряда или сильные удары волн, это не должно приводить к выключению CPU. Но даже если CPU не попадает прямое попадание снаряда, но происходит сильный удар, то из 10 систем минимум 7 будут выключены. В некоторых системах CPU размещается отдельно – по одному на носу и корме корабля, а соединение между ними осуществляется с помощью оптоволокна. В таких случаях системы вроде HW C300, Yokogawa CS3000, Emerson DeltaV не могут соответствовать этим требованиям. Если CPU размещен на носу корабля, и нос повреждается или затапливается, то даже при наличии 8 резервных CPU система все равно будет выключена. В таких случаях преимущества систем Siemens PCS7, HW C200 становятся очевидными. В общем, стандартные системы DCS подходят для стандартных условий работы. Большинство систем DCS могут функционировать в условиях обычного заземления, помех, колебаний напряжения, вибраций, температуры и влажности. Но у каждой компании есть свои особенности, и в особых условиях производительность каждой системы различается. Поэтому я хочу сказать, что часто именно условия окружающей среды определяют, какими должны быть требования к системе управления.
Пришел учиться*. Я знаю только температуру, питание, помехи и пол
Технические требования к окружающей среде для системы MACS от Hilscher: 1. Питание. Станция управления системой может получать питание от двух независимых источников переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 2. Заземление: добавить провод для заземления нового шкафа и соединить его с контактными площадками для заземления существующего шкафа; необходимо обеспечить, чтобы сопротивление заземления было меньше или равно 4 омам. 3. Требования к окружающей среде: температура окружающей среды: 0°C–40°C; относительная влажность: 40%–90%; атмосферное давление: 86 кПа–106 кПа. В контрольной комнате не допускается наличие сильных механических вибраций и сильных магнитных полей. Для соответствия условиям рабочей среды в комнате управления необходимо поддерживать чистоту, обращать внимание на защиту от пыли. Двери и окна комнаты управления должны быть надежно герметизированы; рекомендуется установить в комнате управления кондиционер.