HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Вопрос каждый понедельник 20090825】Начало наладки проекта

2009-08-25View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем baodingzhai 27.08.2009 в 11:25. У многих друзей из Шанхая работа связана с инженерией. Давайте обсудим, какие есть хорошие рекомендации относительно настройки приборов перед началом работ Большинство форм для учета в компаниях, занимающихся установкой, предназначены лишь для обмана. Каким вопросам следует уделять внимание в процессе фактической настройки? Какие приборы требуют индивидуальной калибровки? Можно ли проверить заземление кабелей измерительных приборов и прочее? Например, при настройке регулирующего клапана необходимо не только обеспечить полное закрытие клапанов типа 4MA, частичное закрытие клапанов типа 12MA и полное открытие клапанов типа 20MA, но также убедиться в том, что диапазон регулировки соответствует требованиям. Минимум необходимо настроить 5 точек. В некоторых системах управления по умолчанию 0% соответствует нескольким миллиамперам, а 100% — более чем двадцати одному миллиамперу. Если на площадке используется интеллектуальный детектор, то при значении 0% ток должен превышать значение рабочего тока; в таком случае необходимо изменить параметры тока по умолчанию в системе. Предлагаю свой вклад, пусть все активно участвуют! Примечание: при ответах от нескольких аккаунтов с одного IP в счёт берётся только первый участник!
Reply #22009-08-25
В нашей компании не требуется такой высокой точности проверки: достаточно просто регулировать уровень до полного включения или полного выключения. Допуск по вертикали составляет примерно двадцать-тридцать процентов
Reply #32009-08-25
У нас калибровка тоже не должна быть слишком точной
Reply #42009-08-26
В процессе настройки необходимо обращать внимание на величину хода обратной пружины; как правило, следует действовать в соответствии с стандартами. Также важно учитывать, указывается ли шкала полным ходом или в процентах от значения открытия.
Reply #52009-08-26
Строго говоря, все новые приборы должны проходить индивидуальную калибровку, однако я придаю большее значение совместной калибровке системы. Именно она позволяет наиболее эффективно выявлять проблемы: она позволяет проверить как погрешности самой системы приборов, так и работу цепей. При совместной калибровке также проводится калибровка по пяти точкам. Кроме того, при калибровке регулирующего клапана нельзя ограничиваться лишь пятиточной калибровкой; необходимо также проверять чувствительность клапана. Ведь может возникнуть ситуация, когда клапан начинает работать уже на уровне 25%, в то время как на более низких значениях — от определенного уровня до 0% — он не работает. Это означает, что зона бездействия клапана слишком велика, а это недопустимо.
Reply #62009-08-26
В качестве проектной работы ещё до начала реализации всего проекта необходимо провести индивидуальную калибровку всех приборов и вести соответствующую документацию. Многие компании по установке пропускают этот этап, но при тендерах стоимость наладки всегда учитывается. По окончании установки проекта необходимо провести совместную настройку всех приборов. В рамках этой работы сторона-заказчик обязана назначить специалистов для пристального контроля, чтобы предотвратить мошенничество со стороны компании-установщика. Однако у серьезных компаний по монтажу есть специалисты по настройке приборов, которые начинают работать на стройплощадке уже ближе к завершению проекта, готовясь к настройке оборудования. Но у многих компаний по установке нет специалистов в этой области. Поэтому для монтажа приборов лучше всего нанимать специализированные компании. В настоящее время существует множество компаний по автоматизации, которые специализируются на монтаже электрооборудования и приборов. Они справляются со всем — от индивидуальной настройки до совместных тестов, включая установку. Они работают очень профессионально, так что даже если у заказчика нет профессиональных инженеров по приборам, проблем не возникает.
Reply #72009-08-26
Расскажу немного о своем опыте в качестве заказчика: на самом деле настройка приборов перед их установкой — это всего лишь один из этапов. В настоящее время среди приборов для измерения и контроля на рынке многие компании-установщики не обладают необходимыми возможностями для их настройки. Как известно, за исключением приборов для измерения давления и регулирующих клапанов, большинство установочных компаний вообще не способны к их настройке (на самом деле они лишь проводят калибровку). Что касается настройки приборов для измерения давления и регулирующих клапанов, то здесь применяются соответствующие стандарты, а формат записей также соответствует установленным шаблонам. Однако то, действительно ли установочная компания выполняет свои обязанности или просто выдумывает данные, чтобы обмануть заказчика, зависит от методов управления со стороны заказчика. Мы использовали метод случайной проверки: периодически выбирали уже настроенные приборы и сами проверяли их работу, сравнивая полученные данные с данными, указанными установочной компанией. Если разница была слишком велика, можно было быть уверенным, что и остальные данные также являются ложными (то есть установочная компания фальсифицирует данные, чтобы обмануть заказчика). Что касается остального, то можно только попросить их выполнить свои обязанности. Если же они не могут этого сделать, нельзя настаивать; достаточно просто вычесть соответствующую сумму при расчете итоговой стоимости работ.
Reply #82009-08-27
Я считаю, что следует обратить внимание на следующее: 1) при пятиточной калибровке регулирующего клапана необходимо при нулевом значении установить отрицательное значение (-5%), чтобы проверить, правильно ли работает клапан. Начиная с нуля, можно установить значение 3% или 5%. Я считаю, что угол открытия клапана редко превышает 90%; при меньшем угле открытия можно оценить чувствительность клапана. Перед этим клапан должен пройти испытания на избыточное давление и на утечку. Необходимо тщательно убедиться в включении и выключении подачи газа. Измерьте ток, когда угол открытия клапана равен нулю (при этом клапан, отвечающий за отключение питания, также находится в положении нуля)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.