Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем baodingzhai 18.09.2009 в 11:01. Симптомы неисправности: для измерения уровня жидкости в стекловодяной колонне установлен датчик уровня на основе поплавка; на той же высоте установлен ещё один датчик уровня на основе стеклянной пластины. Сотрудники, ответственные за процесс, сообщают, что на панели DCS уровень жидкости показывается как 100%, тогда как при личном осмотре с помощью стеклянных индикаторов уровень оказывается равным 60%. Показания уровня жидкости на площадке с использованием поплавкового датчика также составляют 100%. Попробуйте проанализировать причины? Анализ причин: По результатам выездной проверки специалистами по производству показатели стеклянных панелей были в норме. Слесарь открыл клапан сброса, чтобы освободить систему от загрязнений, и обнаружил, что она заблокирована из-за наличия грязи. Причиной является загрязнение внутри цилиндра, которое заблокировало поплавок на уровне 100%, в результате чего показания поплавка стали неточными и не менялись. Устранение неисправностей: сантехник удалил загрязнения, вновь установил поплавок, и индикатор снова работает нормально.
Reply #22009-09-11
Дно стеклянного уровнемера заблокировано
Reply #32009-09-11
1) Закройте клапан подачи среды для поплавка, выпустите среду из него. Если показания вернулись к нулю, значит с поплавком все в порядке. Если показания некорректны, можно проверить торсионную трубку и цепочку, к которой прикреплен поплавок (при условии наличия торсионной трубки). 2) Если с поплавком все в порядке, проверьте стеклянную пластину; также закройте клапан подачи среды и прочистите стеклянную пластину. Это измерение должно помочь лучше определить уровень жидкости! Предложить камень, чтобы привлечь жемчуг.
Reply #42009-09-11
Легко определить, хорошая ли стеклянная пластина или она забита. У устройств для обработки серы легко возникают засорения, а заедание поплавков — это тоже не обязательно.
Reply #52009-09-11
Возможные проблемы включают: 1. Прилипание поплавка к стенке, что приводит к неточности измерений. Метод проверки: калибровка поплавка с использованием воды. 2. Засорение уровнемера для стекла, прочистка.
Reply #62009-09-11
Сначала убедитесь, не застрял ли датчик уровня на месте установки. Если он не застрял, тогда проверьте, не застрял ли поплавок. При таких проблемах сложно судить без сравнения с реальной ситуацией; на самом деле, на месте установки можно легко определить проблему по данным DCS.
Reply #72009-09-11
Какое разочарование: с трудом закончил решать задачу, а потом вся страница просто закрылась. Я считаю, что сначала необходимо посмотреть на график изменения уровня жидкости в DCS, чтобы определить, когда он достигает 100% и как долго это продолжается. Исходя из этого графика, а также учитывая прежние показатели производства и текущее состояние оборудования, можно предварительно определить, нет ли проблем с поплавком ; 2. Прибыть на место, закрыть клапаны, соединяющие стеклянную пластину с оборудованием, открыть клапан сброса на стеклянной пластине и проверить, нет ли проблем с ней. 3. Если проблема не в стеклянной пластине, то, исходя из информации из пункта 1, можно сделать вывод, что проблема заключается в поплавке. Обычно проблемы с датчиками уровня с поплавком возникают именно в самом поплавке, и в таком случае требуется проведение ремонта на месте. 4. Возможно, диапазон измерений поплавка установлен неправильно, но такое бывает редко
Reply #82009-09-11
1# Возможно, у уровнемера на основе стеклянной пластины произошло засорение. Если это и есть причина проблемы, можно открыть клапан под ним, чтобы сбросить излишки жидкости. Если проблема не исчезнет, можно сбросить уровнемер на нуль и проверить его нулевую отметку. Если он не возвращается в нулевое положение, значит, поплавок застрял
Reply #92009-09-11
Причиной неисправности может быть наличие большого количества сульфидных наростов на внутренней поверхности поплавка, из-за чего поплавок остается на положении 100%; Или из-за механических неисправностей в механической передаче поплавок не может двигаться вверх и вниз вместе с уровнем жидкости.
Reply #102009-09-12
1. Кристаллизация аммиака — основная причина неисправностей, возможно, даже главная; это частая проблема на установках по производству серы, с которой я тоже сталкивался. 2. Позже также возникали случаи, когда продукция не соответствовала стандартам из-за ошибок измерений, вызванных отличием плотности от первоначально заданной. В общем, конкретную ситуацию нужно анализировать коллективно. Мне нравится способ модераторов — собирать вопросы вместе, это позволяет использовать чужой опыт и мнения~~
Reply #112009-09-12
Сера — это элемент, склонный к засорению. Посмотрите на исторические данные датчика уровня в системе DCS в помещении, чтобы выяснить, происходит ли это постоянно или только временно. Если засорение возникает лишь временно, скорее всего, проблема в засорении стеклянной пластины. Если же такое состояние сохраняется постоянно, тогда необходимо откалибровать сам датчик уровня! При наличии такой возможности в соответствии с технологическими требованиями наденьте защитную экипировку — здесь слишком много сероводорода! Затем закройте клапан, сначала сливите воду из поплавка; метод калибровки по уровню воды позволяет отрегулировать значение 0 и всю диапазон измерений. После повторной установки откройте клапан и проверьте показания — если они не изменились, проблема в стеклянной пластине! Однажды закрыть клапан, сбросить давление, затем снова открыть его — так можно будет выяснить, в чем проблема!
Reply #122009-09-13
Сначала можно воспользоваться DCS для отслеживания тенденций. Если уровень жидкости постепенно повышается до 100% и при этом не снижается, вероятно, проблема в датчике уровня с поплавком; Если уровень жидкости только что достиг 100%, возможно, проблема в уровнемере с стеклянной пластиной.
Reply #132009-09-14
Подозреваю, что поплавок упал, разберу, чтобы посмотреть
Reply #142009-09-15
У поплавков и стеклянных трубок также могут возникнуть проблемы; Необходимо проанализировать отдельно: 1. Посмотреть историю записей — если они не достигли 100% внезапно ; Это и есть панель 2 ; Особое внимание уделите панелям из пенопласта, ведь их проверка должна быть проще
Reply #152009-09-15
Чей уровень жидкости измеряется с помощью DCS?
Reply #162009-09-15
Рекомендуется сначала снова ввести в эксплуатацию уровнемер с стеклянной пластиной. После проверки качества стеклянной пластины можно приступить к проверке поплавка
Reply #172009-09-16
Чьи данные используются в DCS? Поплавок? Или датчик разницы давлений?
Reply #182009-09-17
Причины этой проблемы анализируются с трех точек зрения: 1. Датчик уровня жидкости на стеклянной панели на месте установки: если есть проблемы, они обычно связаны с клапанами, расположенными в верхней и нижней частях. Сначала можно закрыть клапаны у основания, открыть клапан для сброса отходов, а затем постепенно, по одному, открывать верхние и нижние клапаны у основания, чтобы проверить, не заблокированы ли они ; 2. Проверьте, не заблокирована ли клапанная арматура у основания уровнемера с поплавком: метод тот же. 3. Проверьте, не застрял ли поплавок уровнемера: можно закрыть верхний и нижний клапаны, открыть клапан для слива жидкости, чтобы она вытекла из уровнемера, и посмотреть, опустился ли поплавок или вернулся в исходное положение.
Reply #192009-09-17
1. Закройте корневой клапан, соединяющий поплавок с оборудованием, и откройте клапан для слива жидкости для его опорожнения. Если показания вернулись к нулю, значит поплавок не застрял; если показания неверные, его можно откалибровать. 2. 2. Проверьте стеклянную пластину; также закройте клапан у её основания для очистки пластины.
Reply #202009-09-18
Симптомы неисправности: датчик уровня жидкости в стабилизаторе серной установки представляет собой поплавковый уровнемер; на той же высоте установлен уровнемер с стеклянной пластиной. Сотрудники, ответственные за процесс, сообщают, что на панели DCS уровень жидкости показывается как 100%, тогда как при личном осмотре с помощью стеклянных индикаторов уровень оказывается равным 60%. Показания уровня жидкости на площадке с использованием поплавкового датчика также составляют 100%. Попробуйте проанализировать причины? Анализ причин: По результатам выездной проверки специалистами по производству показатели стеклянных панелей были в норме. Слесарь открыл клапан сброса, чтобы освободить систему от загрязнений, и обнаружил, что она заблокирована из-за наличия грязи. Причиной является загрязнение внутри цилиндра, которое заблокировало поплавок на уровне 100%, в результате чего показания поплавка стали неточными и не менялись. Устранение неисправностей: сантехник удалил загрязнения, вновь установил поплавок, и индикатор снова работает нормально.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.