Анализ неисправностей приборов на месте (один вопрос в неделю), часть 2 (опубликованы ответы)!

2009-09-18View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идин 25.09.2009 в 09:07. Симптомы неисправности: при запуске котла определенного устройства показания приборов (датчиков разницы давлений) всегда выше, чем показания на стеклянных индикаторах. Пожалуйста, объясните причину этого. (Примечание: уровнемер с стеклянной пластиной находится на одном уровне с отверстиями для измерения разницы давлений) Ответ: Анализ и вывод: При использовании трансмиттера разницы давлений для измерения уровня жидкости в закрытом контейнере трубопроводы, по которым передается давление, заполняются конденсатом. С помощью 100%-ного отрицательного смещения удаляется избыток жидкости в трубопроводе с отрицательным давлением, так что разница давлений в трансмиттере составляет △P = ρgh, где h — высота уровня жидкости, ρ — плотность воды, g — ускорение свободного падения. Диапазон измерений датчика разницы давлений равен Hρg, где H — это расстояние между клапанами для измерения давления сверху и снизу котла. Во время настройки плотность воды берется по значению, характерному для нормальной работы котла, то есть ρ=0,76 г/см³. Когда котел только запускается, температура и давление ещё не достигли заданных значений; в этот момент плотность воды составляет ρ=0,98 г/см³. Хотя высота столба воды остается неизменной, значение ρgh увеличивается, в результате чего мощность выхода также увеличивается. Уровнемер с стеклянной пластиной зависит только от значения h, поэтому он показывает нормальные значения. Однако показания датчика разницы давлений превышают показания уровнемера с стеклянной пластиной. Способ решения: Это состояние временное; через некоторое время, когда котел будет работать нормально, показания обоих приборов совпадут. Никаких действий предпринимать не нужно, однако необходимо четко объяснить ситуацию специалистам по производству. Нужно избегать ситуации, когда сотрудник, ответственный за приборы, не может объяснить причины возникновения данного явления, в то время как специалисты, занимающиеся процессом, настаивают на том, чтобы показания обоих приборов совпадали. В таком случае сотрудник, ответственный за приборы, понижает ноль передатчика так, чтобы показания обоих приборов совпали. Однако, если после начала работы котла ноль передатчика не вернуть в исходное положение, показания датчика разницы давлений будут слишком низкими
Reply #22009-09-18
Может быть, положение присоединения трубки для измерения давления под действием положительного давления у передатчика находится слишком низко, или же сам передатчик установлен неправильно?
Reply #32009-09-18
1. Утечка на стороне отрицательного давления, способ устранения: устранение места утечки; 2. Значение отрицательной миграции снизилось, действия: переназначить ноль ; 3. Засорение уровнемера с стеклянной пластиной, способ устранения: промывка уровнемера с стеклянной пластиной.
Reply #42009-09-18
Поскольку принципы измерения различаются, результаты измерений не могут совпадать; достаточно, чтобы тенденции к изменениям были одинаковыми. 1. Место установки не может находиться строго на одной горизонтальной линии; возможно, точка измерения давления трансмиттера расположена ниже 0-й отметки на стеклянной пластине. 2. Является ли установленная трансмиттером плотность реальной плотностью жидкости?
Reply #52009-09-18
Разве нет негативного переноса? Или величина отрицательной миграции слишком мала
Reply #62009-09-18
Возможные причины: 1. Если устройство оснащено резервуаром для изоляции или балансировочным контейнером, ошибка может быть вызвана дисбалансом конденсата. 2. Ошибка, возникающая из-за недостаточной точности значений плотности, используемых при расчете диапазона.
Reply #72009-09-18
При первом запуске котла температура воды ещё не достигает нормальных значений, а давление также не соответствует стандартам. Из-за этого плотность воды отличается от значения, использованного при расчётах, что приводит к ошибкам. Как только котел начинает нормально работать, все возвращается в норму. Если отклонения слишком велики, можно скорректировать параметры; это можно сделать после того, как котел будет работать стабильно. .
Reply #82009-09-18
Проверьте объем миграции, проверьте, не заблокированы ли стеклянные пятна. Проверьте, полностью ли заполнен конденсат с негативного направления.
Reply #92009-09-19
Пожалуйста, проверьте, нет ли проблем с настройкой нулевой отметки у вас на уровнемерах: если нулевая отметка установлена на дне резервуара, показания уровнемера при измерениях могут быть выше, чем на самом деле; Можно попробовать установить нулевую отметку на уровне жидкости на месте её нахождения
Reply #102009-09-19
Проверьте, правильно ли установлен и настроен передатчик? Проверьте, нет ли засорения уровнемера с стеклянной пластиной
Reply #112009-09-19
Это указывает на одну проблему: негативная миграция не была выполнена или её объем недостаточен; достаточно просто провести повторную миграцию, и всё должно быть в порядке.
Reply #122009-09-19
Возможно, при запуске котла часть столба конденсата с положительного давления может испаряться, поэтому показатель уровня воды при запуске будет завышенным; впоследствии, по мере возвращения столба конденсата на нормальный уровень, показатель также вернется к норме.
Reply #132009-09-19
1. При измерении уровня жидкости с помощью датчика разницы давлений существуют значительные погрешности, связанные с отрицательной миграцией; лучше использовать датчик уровня жидкости.
2. Если стеклянный датчик уровня не заблокирован, необходимо проверить, нет ли на мембране датчика загрязнений или других препятствий, которые могут повлиять на точность измерений.
3. В датчиках разницы давлений необходимо удалить воздух
Reply #142009-09-19
1) Измерение уровня жидкости с помощью датчика разницы давлений неправильно. 2) Измерьте диапазон с помощью двойных фланцев.
Reply #152009-09-20
Если будет подтверждено, что уровнемер с использованием стеклянной пластины работает корректно, то датчик разницы давлений можно снова настроить на нулевой и полный диапазоны измерения, чтобы его показания соответствовали уровню, указываемому стеклянной пластиной. После этого необходимо проверить, совпадают ли показания обоих устройств при изменении уровня жидкости. Если показания совпадают, проблема заключается в настройках датчика. Если же отклонения сохраняются, следует последовательно исключать возможные причины, описанные выше, до тех пор, пока не будет найдена истинная причина проблемы
Reply #162009-09-21
Причина: 1. Датчик уровня с разницей давлений требует отрицательной коррекции, но она не была выполнена; 2. Значение установленной высоты измерения дифференциального уровнемера превышает вертикальное расстояние между двумя фланцами для измерения давления в уровнемете с стеклянной трубкой ; 3. В параметрах настройки систем DCS или PLC диапазон измерений больше, чем у приборов измерения, расположенных на площадке.
Reply #172009-09-22
Что касается этой проблемы, я считаю, что сначала следует начать с простого и постепенно переходить к более сложному: 1. Проблема стеклянных пластин 1. Проверьте, открыт ли верхний запорный клапан уровнемера на стеклянной пластине; в противном случае давление газовой колонны может привести к тому, что показатель уровня на стеклянной пластине будет заниженным; 2. В общем случае вероятность того, что грязь на стеклянной пластине приведет к снижению уровня жидкости, очень мала. II. Проблемы с передатчиком, 1. Если проблема не в стеклянной пластине, тогда проверьте параметры плотности среды, использованные при расчетах ; 2. Имеется ли смещение нуля у датчика разницы давлений?/
Reply #182009-09-23
Если подтвердится, что уровнемер с использованием стеклянных пластин работает корректно, и это происходит только во время запуска котла, тогда возникают следующие проблемы: 1) проблема с переносом значений давления разности; 2) изменение плотности измеряемой среды из-за изменения температуры
Reply #192009-09-23
Полностью согласен с мнением с третьего этажа, думаю, причины именно в том
Reply #202009-09-23
Повторять вышеизложенное не стану. Думаю, существует ещё одна возможность: в трубопроводе для измерения давления на стороне отрицательного давления может произойти засорение, что приведёт к увеличению разницы давлений и повышению уровня жидкости на выходе. Способ описания 17-го этажа от простого к сложному кажется очень практичным.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.