Анализ неисправностей приборов на месте (один вопрос в неделю) — вопрос третьего выпуска! (Обнародование ответов)

2009-09-25View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идинь 11.10.2009 в 12:47. В некоторых устройствах для измерения расхода высокопрочного пара используется датчик разности давлений в сочетании с пробкой-датчиком. Но после ввода прибора в эксплуатацию он долгое время не показывал показаний. Через некоторое время показатели приборов постепенно начали расти, пока не стали нормальными. Подскажите, в чём причина? Обнародование ответа: При повторной эксплуатации датчика разности давлений в системе пара необходимо было заполнить камеры под давлением и под нулевым давлением конденсатом, однако сотрудник, занимающийся приборами, проигнорировал этот момент и сразу ввел прибор в эксплуатацию, в результате чего произошел дисбаланс наполнения жидкостью с обеих сторон, и прибор перестал показывать значения. Как только конденсат автоматически заполнил трубу для передачи давления, прибор снова вернулся к нормальной работе.
Reply #22009-09-25
Дифференциальный расходомер для измерения пара: в момент первого запуска в трубопроводах для измерения давления не образовывалось стабильное конденсатное содержимое, поэтому возникали проблемы, описанные в вопросе. После некоторого времени работы, когда в трубопроводах для измерения давления с положительным и отрицательным давлением образуется стабильное конденсатное содержимое, становится возможным точно измерять разницу давлений, в результате чего передатчик правильно указывает расход.
Reply #32009-09-25
Согласен с мнением, высказанным на втором этаже: обычно через 12–24 часа после накопления конденсата можно открывать клапаны для измерения давления в камерах с положительным и отрицательным давлением. В течение этого времени, если слегка открыть клапан сброса отходов, можно увидеть, как выходят маленькие белые пузырьки.
Reply #42009-09-25
Если, как говорит автор поста, конденсата нет, то проблема решена. Неизвестно, какова температура пара, о которой говорит автор! Но это плохо: при использовании прибора для измерения пара без наличия конденсата легко повредить мембранную камеру! Раз автор пишет, что после ввода в эксплуатацию все работает нормально, значит, пар не повредил мембранную камеру; по мере превращения его в конденсат все снова становится в порядке
Reply #52009-09-25
Пока клапан сброса не открыт, конвекция не возникает, и часы не могут быть повреждены. Ответ на этот вопрос заключается в том, что конденсат не образуется.
Reply #62009-09-25
Желательно перед вводом прибора в эксплуатацию сначала добавить воду в конденсационный резервуар, а затем запускать прибор.
Reply #72009-09-25
Лично я считаю, что причиной стало отсутствие конденсата в трубе для передачи давления; позже ситуация восстановилась, поскольку пар превратился в конденсат
Reply #82009-09-26
В трубке для передачи давления прибора не образовался конденсат, из-за чего прибор долгое время не показывает показания.
Reply #92009-09-26
Для измерения расхода пара, помимо вышеупомянутых методов, перед вводом в эксплуатацию необходимо также осуществить слив загрязнений. Когда накапливается определенное количество конденсата, следует открыть клапан для слива, и тогда можно будет удалить много грязи. У моего устройства возникла проблема: трубка для передачи давления заблокировалась из-за отсутствия процедуры очистки.
Reply #102009-09-26
Какой учитель может объяснить, почему отсутствие конденсата в трубке для передачи давления приводит к тому, что прибор не показывает показатели? Спасибо
Reply #112009-09-26
Отсутствие конденсата не обязательно означает отсутствие показаний. Возможно, в начале уровень конденсата на низконапорном участке был выше, чем на высоконапорном. С течением времени уровень конденсата на обоих участках постепенно повышается. Когда уровень на низконапорном участке достигает уровня отверстия для сброса, его дальнейшее повышение прекращается, в то время как уровень конденсата на высоконапорном участке продолжает расти. Только тогда, когда уровни конденсата на обоих участках становятся равными, показания потока становятся корректными
Reply #122009-09-26
Шаги по вводу в эксплуатацию датчика расхода пара: 1. Перед вводом в эксплуатацию вторичный клапан и клапан сброса должны быть закрыты; 2. При вводе в эксплуатацию — плавное открытие первичных клапанов в камерах с положительным и отрицательным давлением ; 3. Второй клапан можно открыть только после того, как в конденсационной трубке (резервуаре) соберётся достаточное количество конденсата. Это явление может возникнуть из-за недостаточной оценки того, насколько полностью конденсат заполняет конденсационные трубы (резервуары) на этапе выполнения 3 шагов: в начале уровень конденсата на стороне с отрицательным давлением был выше, чем на стороне с положительным давлением, из-за чего приборы не фиксировали изменений уровня. С увеличением времени работы уровень конденсата на обоих сторонах постепенно рос; когда уровень на стороне с отрицательным давлением достиг определенного значения, его рост прекращался, в то время как уровень на стороне с положительным давлением продолжал расти до тех пор, пока не достигал отверстия для сброса избытка жидкости. В этот момент уровень конденсата с обеих сторон будет одинаковым, и разница давлений увеличится. Трафик отображается правильно. Ещё одним преимуществом является то, что этот поток обладает компенсацией температуры и давления. Давление и температура пара вначале были очень низкими, а со временем постепенно повышались. Такое явление тоже может возникнуть.
Reply #132009-09-27
Действительно, проблема в том, что конденсат не образуется, дело именно в этом. Раньше обычно сначала добавляли воду в изоляционную емкость, а затем собирали сигнал. . . Познакомился. . .
Reply #142009-09-27
Долго думал, и кажется, что в такой ситуации это может происходить только тогда, когда нет конденсата.
Reply #152009-10-08
Наверное, конденсата нет! Это не очень хорошо для мембранной камеры!
Reply #162009-10-09
Я только учусь работе с приборами. Нужен ли конденсат при измерении пара? Разве при измерении расхода газа в трубке для измерения давления не должно быть жидкости?
Reply #172009-10-09
Отсутствие конденсата — в таком случае необходимо сначала дать время для конденсации, прежде чем начинать использование
Reply #182009-10-10
Согласно требованиям инструкции по монтажу, при измерении пара необходимо использовать резервуар для балансировки конденсата; кроме того, в резервуаре должна находиться жидкость-изолятор. Если условия температурной и давочной компенсации соблюдаются, то причиной, вероятно, является то, что после заполнения устройства изоляционной жидкостью не был открыт вентиляционный винт передатчика. В результате в трубке для измерения давления остается часть газа. Со временем газ постепенно поднимается вверх, и жидкость полностью заполняет трубку. В этот момент измеренное значение разницы давлений и является соответствующим значением расхода.
Reply #192009-10-11
Анализ причин: Это явление, вероятно, не связано с наличием конденсата. Датчик дифференциального давления измеряет именно дифференциальное давление; при наличии такого давления прибор должен показывать значение. Роль конденсата заключается лишь в защите мембраны датчика от повреждений под действием высоких температур. Поскольку отсутствие показаний связано с наличием или отсутствием давочной разницы, наиболее вероятная причина отсутствия показаний заключается в том, что в трубопроводах, соединяющих камеры с положительным и отрицательным давлением, произошло засорение. Конечно, засорение ещё не является полным, поэтому спустя некоторое время показания снова становятся нормальными. Решение очень простое: откройте регулирующий клапан, затем сделайте дренаж в трубах для передачи давления в камерах с положительным и отрицательным давлением, пока не начнет выходить пар. Затем можно постепенно вводить его в эксплуатацию.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.