Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идинь 11.10.2009 в 12:47. В некоторых устройствах для измерения расхода высокопрочного пара используется датчик разности давлений в сочетании с пробкой-датчиком. Но после ввода прибора в эксплуатацию он долгое время не показывал показаний. Через некоторое время показатели приборов постепенно начали расти, пока не стали нормальными. Подскажите, в чём причина? Обнародование ответа: При повторной эксплуатации датчика разности давлений в системе пара необходимо было заполнить камеры под давлением и под нулевым давлением конденсатом, однако сотрудник, занимающийся приборами, проигнорировал этот момент и сразу ввел прибор в эксплуатацию, в результате чего произошел дисбаланс наполнения жидкостью с обеих сторон, и прибор перестал показывать значения. Как только конденсат автоматически заполнил трубу для передачи давления, прибор снова вернулся к нормальной работе.
Дифференциальный расходомер для измерения пара: в момент первого запуска в трубопроводах для измерения давления не образовывалось стабильное конденсатное содержимое, поэтому возникали проблемы, описанные в вопросе. После некоторого времени работы, когда в трубопроводах для измерения давления с положительным и отрицательным давлением образуется стабильное конденсатное содержимое, становится возможным точно измерять разницу давлений, в результате чего передатчик правильно указывает расход.
Согласен с мнением, высказанным на втором этаже: обычно через 12–24 часа после накопления конденсата можно открывать клапаны для измерения давления в камерах с положительным и отрицательным давлением. В течение этого времени, если слегка открыть клапан сброса отходов, можно увидеть, как выходят маленькие белые пузырьки.
Если, как говорит автор поста, конденсата нет, то проблема решена. Неизвестно, какова температура пара, о которой говорит автор! Но это плохо: при использовании прибора для измерения пара без наличия конденсата легко повредить мембранную камеру! Раз автор пишет, что после ввода в эксплуатацию все работает нормально, значит, пар не повредил мембранную камеру; по мере превращения его в конденсат все снова становится в порядке
Пока клапан сброса не открыт, конвекция не возникает, и часы не могут быть повреждены. Ответ на этот вопрос заключается в том, что конденсат не образуется.
Желательно перед вводом прибора в эксплуатацию сначала добавить воду в конденсационный резервуар, а затем запускать прибор.
Лично я считаю, что причиной стало отсутствие конденсата в трубе для передачи давления; позже ситуация восстановилась, поскольку пар превратился в конденсат
В трубке для передачи давления прибора не образовался конденсат, из-за чего прибор долгое время не показывает показания.
Для измерения расхода пара, помимо вышеупомянутых методов, перед вводом в эксплуатацию необходимо также осуществить слив загрязнений. Когда накапливается определенное количество конденсата, следует открыть клапан для слива, и тогда можно будет удалить много грязи. У моего устройства возникла проблема: трубка для передачи давления заблокировалась из-за отсутствия процедуры очистки.
Какой учитель может объяснить, почему отсутствие конденсата в трубке для передачи давления приводит к тому, что прибор не показывает показатели? Спасибо
Отсутствие конденсата не обязательно означает отсутствие показаний. Возможно, в начале уровень конденсата на низконапорном участке был выше, чем на высоконапорном. С течением времени уровень конденсата на обоих участках постепенно повышается. Когда уровень на низконапорном участке достигает уровня отверстия для сброса, его дальнейшее повышение прекращается, в то время как уровень конденсата на высоконапорном участке продолжает расти. Только тогда, когда уровни конденсата на обоих участках становятся равными, показания потока становятся корректными
Шаги по вводу в эксплуатацию датчика расхода пара: 1. Перед вводом в эксплуатацию вторичный клапан и клапан сброса должны быть закрыты; 2. При вводе в эксплуатацию — плавное открытие первичных клапанов в камерах с положительным и отрицательным давлением ; 3. Второй клапан можно открыть только после того, как в конденсационной трубке (резервуаре) соберётся достаточное количество конденсата. Это явление может возникнуть из-за недостаточной оценки того, насколько полностью конденсат заполняет конденсационные трубы (резервуары) на этапе выполнения 3 шагов: в начале уровень конденсата на стороне с отрицательным давлением был выше, чем на стороне с положительным давлением, из-за чего приборы не фиксировали изменений уровня. С увеличением времени работы уровень конденсата на обоих сторонах постепенно рос; когда уровень на стороне с отрицательным давлением достиг определенного значения, его рост прекращался, в то время как уровень на стороне с положительным давлением продолжал расти до тех пор, пока не достигал отверстия для сброса избытка жидкости. В этот момент уровень конденсата с обеих сторон будет одинаковым, и разница давлений увеличится. Трафик отображается правильно. Ещё одним преимуществом является то, что этот поток обладает компенсацией температуры и давления. Давление и температура пара вначале были очень низкими, а со временем постепенно повышались. Такое явление тоже может возникнуть.
Действительно, проблема в том, что конденсат не образуется, дело именно в этом. Раньше обычно сначала добавляли воду в изоляционную емкость, а затем собирали сигнал. . . Познакомился. . .
Долго думал, и кажется, что в такой ситуации это может происходить только тогда, когда нет конденсата.
Наверное, конденсата нет! Это не очень хорошо для мембранной камеры!
Я только учусь работе с приборами. Нужен ли конденсат при измерении пара? Разве при измерении расхода газа в трубке для измерения давления не должно быть жидкости?
Отсутствие конденсата — в таком случае необходимо сначала дать время для конденсации, прежде чем начинать использование
Согласно требованиям инструкции по монтажу, при измерении пара необходимо использовать резервуар для балансировки конденсата; кроме того, в резервуаре должна находиться жидкость-изолятор. Если условия температурной и давочной компенсации соблюдаются, то причиной, вероятно, является то, что после заполнения устройства изоляционной жидкостью не был открыт вентиляционный винт передатчика. В результате в трубке для измерения давления остается часть газа. Со временем газ постепенно поднимается вверх, и жидкость полностью заполняет трубку. В этот момент измеренное значение разницы давлений и является соответствующим значением расхода.
Анализ причин: Это явление, вероятно, не связано с наличием конденсата. Датчик дифференциального давления измеряет именно дифференциальное давление; при наличии такого давления прибор должен показывать значение. Роль конденсата заключается лишь в защите мембраны датчика от повреждений под действием высоких температур. Поскольку отсутствие показаний связано с наличием или отсутствием давочной разницы, наиболее вероятная причина отсутствия показаний заключается в том, что в трубопроводах, соединяющих камеры с положительным и отрицательным давлением, произошло засорение. Конечно, засорение ещё не является полным, поэтому спустя некоторое время показания снова становятся нормальными. Решение очень простое: откройте регулирующий клапан, затем сделайте дренаж в трубах для передачи давления в камерах с положительным и отрицательным давлением, пока не начнет выходить пар. Затем можно постепенно вводить его в эксплуатацию.