Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идин 15.11.2009 в 03:02. При нагревании синтезатора наблюдаются аномалии в показаниях температуры. а) Процесс производства: В синтезаторе одного из заводов по производству аммиака сверху вниз установлена трубка длиной около 10 м, внутри которой расположены несколько термопар. б) Симптомы неисправности: в процессе нагрева двигателя было обнаружено нарушение показаний датчиков температуры. В начале показатели температуры на всех датчиках постепенно повышались. Через некоторое время температура на датчиках, расположенных в нижней части, продолжала расти и достигала примерно 200°C. Однако показатель температуры на самом верхнем датчике оставался на уровне примерно 100°C. Согласно анализу, фактическая температура в этой точке, несомненно, превышает 130°C. Ответ: в) Анализ и выводы. Показания температуры в верхней точке измерения остаются на уровне примерно 100°C. Это свидетельствует о наличии конденсата в этой зоне. Под действием тепла вода испаряется, а затем в верхней части системы она конденсируется в мелкие капли воды. Эти капли снова падают внутрь трубки. Таким образом, показания температуры в верхней точке измерения остаются на уровне температуры кипения воды (100°C). Причиной этой неисправности является то, что защитная трубка перед установкой не была подвергнута обработке или же обработка была выполнена ненадлежащим образом, а также высокая температура газа внутри трубки. д) Способ обработки: необходимо поднять этот многопунктовый термопару так, чтобы точка измерения температуры находилась на определенном расстоянии выше верхней части корпуса. В результате водяной пар, находящийся внутри корпуса, выходит наружу и там испаряется. Повторяя это несколько раз, если влаги немного, обычно можно вернуть все в норму. В противном случае необходимо извлечь все термопары, ввести тонкую нейлоновую трубку в нижнюю часть канала и наполнить её сухим азотом, чтобы постепенно вытеснить влагу.
Если температура в остальных точках продолжает повышаться, а температура в самой верхней точке измерения остается около 100, это говорит о том, что с прибором всё в порядке; “«В начальный период показатели температуры на всех точках измерения соответственно повышались», что свидетельствует о том, что с термопарами на всех точках измерения также всё в порядке ; Другими словами, с всей измерительной цепью нет проблем. Единственное объяснение заключается в том, что в оболочке термопары находится вода; в начальный период работы, когда температура не превышала 100 градусов, показания температуры были нормальными ; Как только температура превышает 100 градусов, вода в внутренней части изоляционного кожуха испаряется под действием тепла и превращается в пар. Пар поднимается вверх по кожуху термопары. Когда он приближается к верхнему концу кожуха, водяной пар охлаждается и превращается в конденсат. Температура воды никогда не может превысить 100 градусов, поэтому показания температуры в самой верхней точке измерения составляют примерно 100 градусов.
Вероятно, это вызвано коротким замыканием на холодном конце термопары.
Изменение температуры в пределах нормы, температура на дне также в норме. Только самый верхний неисправен; обычно предполагают, что во внутреннюю часть кожуха попала вода. Таким образом, измеряемая температура может колебаться только в пределах 100 градусов.
Согласен с объяснениями вышеупомянутых — видимо, туда попала вода!
Вероятно, в корпус термопары попала вода
Оценка на 1-м этаже была очень точной. Согласен
Вам стоит подождать ещё немного и посмотреть
Температура в самой верхней точке измерения составляет около 100 градусов, тогда как температура в нижних слоях выше. Вода под действием тепла испаряется и поднимается вверх; там она охлаждается и превращается в капли воды, которые затем падают вниз. Такой процесс продолжается, в результате чего температура в верхних слоях остается на уровне температуры кипения воды. Такая неисправность может быть вызвана высокой влажностью газа в втулке до монтажа
Совершенно верно, я занимаюсь приборами для производства аммиака