Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идин 23.11.2009 в 10:45. Описание неисправности: в контрольной схеме устройства для обработки кислой воды на одном из заводов используется пневматический мембранный регулирующий клапан, который является клапаном с положительным действием и закрывается под действием воздушного давления. Зимой (при температуре окружающей среды -10°C) персонал производства сообщал о том, что регулирующие клапаны не работают. По результатам проверки мастером по приборам показания манометра источника воздуха оказались в норме. Каковы причины неработоспособности регулирующего клапана? Ответ: В трубопроводе для питания приборов была вода, и сотрудник, ответственный за приборы, не провёл своевременную её удаление. Это привело к попаданию воды в диафрагму управляющего клапана; при температуре окружающей среды в —10°C диафрагма замерзла, поэтому клапан не работает. Способ устранения: 1. Определите причину поступления воды и устраните её. Провести проверку и очистку линий подачи инструментального воздуха и фильтров. 2. Откройте диафрагму управляющего клапана и тщательно очистите воду, поступающую в диафрагму. 3. Ввести в эксплуатацию регулирующий клапан в нормальном режиме.
Возможные причины: 1. Замерзание трубопровода с пневматическим воздухом у элемента датчика. 2. Наличие воды в процессных трубопроводах; замерзание процессной среды. 3. Использование пара для прочистки и открытие клапана для слива конденсата.
Возможно, происходит утечка уплотнения штока клапана или его замерзание, из-за чего регулирующий клапан не работает.
Во-первых, кислая вода при температуре минус десять градусов замерзает, из-за чего клапаны не могут функционировать. Во-вторых, в случае неисправности клапан должен оставаться открытым. Рекомендуется установить электрическое нагревательное устройство у основания седла клапана, чтобы предотвратить замерзание жидкости.
Во-первых, эта установка для обработки кислой воды может функционировать при температуре до минус 10 градусов, значит, при её проектировании определенно учитывалась возможность работы в условиях низких температур; в противном случае у других регулирующих клапанов также возникли бы проблемы. Поскольку давление в системе пневматического управления в норме, вероятность неисправности кабелей, идущих от приборов к элементам управления, также невелика. В таком случае проблема, несомненно, заключается в самом клапане. Причинами могут быть неисправности исполнительного механизма или переключателя сигнала, а также проблемы с кабелями, передающими сигналы.
Внутри клапана кислая вода замерзает, из-за чего клапан не работает
Внутри клапана кислая вода замерзла, из-за чего сердечник клапана застрял
Я считаю, что диафрагма становится хрупкой при низких температурах и повреждается под действием сильных нагрузок
Во-первых, несомненно, что в источнике питания прибора присутствует вода. Затем следует постепенно проверить: 1. Есть ли давление на выходе регулятора клапана. Если его нет, это означает, что регулятор замерз; В противном случае 2. Вода, попадающая внутрь диафрагмы регулирующего клапана, замерзает, из-за чего клапан не может работать ; 3. Ещё одна возможность — разрушение мембраны в устройстве для регулировки давления, из-за чего происходит утечка воздуха ; Что касается замерзания кислой воды, то вероятность того, что это приведет к отказу клапанов, отсутствует, поскольку вода постоянно находится в движении и не может замерзнуть. Если бы действительно образовался лед, то регулирующий клапан, вероятно, уже бы разломался от холода.
Сжатый воздух замерз, или элемент клапана сломался
Лично я считаю, что воздух для приборов содержит воду, которая замерзает и блокирует каналы воздуха в позиционерах клапанов или электрических преобразователях.
Замерзло, осадок влаги в вакуумной трубке; Сам клапан замерз
Я думаю, что это произошло из-за замерзания кислой воды внутри клапана, из-за чего его сердечник застрял!
Регулирующий клапан представляет собой клапан с прямым действием, закрытый при отсутствии давления; это означает, что среда внутри клапана постоянно находится в движении, поэтому она не может замерзнуть при комнатной температуре. Давление в системе управления также в норме. Смотрю, двигается ли шток клапана — пропорционален ли размер движения? Если нет движения, значит, проблема в том, протекает ли воздух или поврежден ли внутренний механизм позиционера.
Судя по описанию, клапан находится в полностью открытом положении, переполнения нет, но клапан не занял свое место — это указывает на проблему с средой. Возможно, из-за недостаточной изоляции происходит замерзание среды
Возможные причины: анализ следующий: 1: Кислая вода замерзает у элемента клапана, из-за чего он не может работать. 2: Неисправность регулятора клапана; хотя давление воздуха в норме, возможно, регулятор не посылает сигнал на мембрану клапана. 3: Нет управляющего сигнала для регулятора клапана
Клапан является клапаном с прямым действием, закрывающимся под действием воздуха; к тому же среда, проходящая через него, имеет кислую природу. При температуре минус 10 градусов, если давление воздуха для управления клапаном в норме, проблема, скорее всего, заключается в самом клапане — возможно, среда замерзла и это привело к заблокировке клапана
Как правило, в цепях управления расходом и давлением сигналы давления и расхода в замкнутой обратной связи могут замерзать в зимний период (при постоянной температуре ниже -5 градусов), особенно это касается жидкостей, что приводит к тому, что сигналы давления и расхода либо отсутствуют, либо остаются неизменными. В таком случае сигнал, поступающий на регулирующий клапан, остается неизменным, и клапан не будет действовать (за исключением ручного режима). Ещё одной причиной является наличие воды в источнике воздуха регулирующего клапана, что приводит к замерзанию трубопровода с воздухом. Регулирующий клапан не подает воздух.
1. Внутри клапана кислая вода замерзает, из-за чего сердечник клапана застревает.
2. В источнике воздуха присутствует вода; это приводит к замерзанию или сбою в работе регулятора положения клапана.
3. Нет сигнала управления
Возможные причины: 1. Замерзание трубопровода с пневматическим воздухом у элемента датчика. 2. Наличие воды в процессных трубопроводах; замерзание процессной среды. 3. Использование пара для прочистки и открытие клапана для слива конденсата.
На основании чего определять, что регулирующий клапан не работает, и каков поток? Давление? Или уровень жидкости? Не выпало ли сердечко клапана? Если на месте обнаруживается, что клапан не работает, скорее всего, проблема в источнике воздуха. Может ли манометр показывать неверные значения? Есть ли вода в источнике воздуха? Грязно? Потому что в трубопроводах, где происходит непрерывная подача жидкости, обычно не бывает замерзания, к тому же должны быть приняты меры по предотвращению замерзания!