Анализ неисправностей приборов на месте (один вопрос в неделю). Вопрос девятой серии (опубликованы ответы)

2009-11-15View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идин 23.11.2009 в 10:45. Описание неисправности: в контрольной схеме устройства для обработки кислой воды на одном из заводов используется пневматический мембранный регулирующий клапан, который является клапаном с положительным действием и закрывается под действием воздушного давления. Зимой (при температуре окружающей среды -10°C) персонал производства сообщал о том, что регулирующие клапаны не работают. По результатам проверки мастером по приборам показания манометра источника воздуха оказались в норме. Каковы причины неработоспособности регулирующего клапана? Ответ: В трубопроводе для питания приборов была вода, и сотрудник, ответственный за приборы, не провёл своевременную её удаление. Это привело к попаданию воды в диафрагму управляющего клапана; при температуре окружающей среды в —10°C диафрагма замерзла, поэтому клапан не работает. Способ устранения: 1. Определите причину поступления воды и устраните её. Провести проверку и очистку линий подачи инструментального воздуха и фильтров. 2. Откройте диафрагму управляющего клапана и тщательно очистите воду, поступающую в диафрагму. 3. Ввести в эксплуатацию регулирующий клапан в нормальном режиме.
Reply #22009-11-15
Возможные причины: 1. Замерзание трубопровода с пневматическим воздухом у элемента датчика. 2. Наличие воды в процессных трубопроводах; замерзание процессной среды. 3. Использование пара для прочистки и открытие клапана для слива конденсата.
Reply #32009-11-15
Возможно, происходит утечка уплотнения штока клапана или его замерзание, из-за чего регулирующий клапан не работает.
Reply #42009-11-15
Во-первых, кислая вода при температуре минус десять градусов замерзает, из-за чего клапаны не могут функционировать. Во-вторых, в случае неисправности клапан должен оставаться открытым. Рекомендуется установить электрическое нагревательное устройство у основания седла клапана, чтобы предотвратить замерзание жидкости.
Reply #52009-11-15
Во-первых, эта установка для обработки кислой воды может функционировать при температуре до минус 10 градусов, значит, при её проектировании определенно учитывалась возможность работы в условиях низких температур; в противном случае у других регулирующих клапанов также возникли бы проблемы. Поскольку давление в системе пневматического управления в норме, вероятность неисправности кабелей, идущих от приборов к элементам управления, также невелика. В таком случае проблема, несомненно, заключается в самом клапане. Причинами могут быть неисправности исполнительного механизма или переключателя сигнала, а также проблемы с кабелями, передающими сигналы.
Reply #62009-11-15
Внутри клапана кислая вода замерзает, из-за чего клапан не работает
Reply #72009-11-15
Внутри клапана кислая вода замерзла, из-за чего сердечник клапана застрял
Reply #82009-11-16
Я считаю, что диафрагма становится хрупкой при низких температурах и повреждается под действием сильных нагрузок
Reply #92009-11-16
Во-первых, несомненно, что в источнике питания прибора присутствует вода. Затем следует постепенно проверить: 1. Есть ли давление на выходе регулятора клапана. Если его нет, это означает, что регулятор замерз; В противном случае 2. Вода, попадающая внутрь диафрагмы регулирующего клапана, замерзает, из-за чего клапан не может работать ; 3. Ещё одна возможность — разрушение мембраны в устройстве для регулировки давления, из-за чего происходит утечка воздуха ; Что касается замерзания кислой воды, то вероятность того, что это приведет к отказу клапанов, отсутствует, поскольку вода постоянно находится в движении и не может замерзнуть. Если бы действительно образовался лед, то регулирующий клапан, вероятно, уже бы разломался от холода.
Reply #102009-11-16
Сжатый воздух замерз, или элемент клапана сломался
Reply #112009-11-16
Лично я считаю, что воздух для приборов содержит воду, которая замерзает и блокирует каналы воздуха в позиционерах клапанов или электрических преобразователях.
Reply #122009-11-16
Замерзло, осадок влаги в вакуумной трубке; Сам клапан замерз
Reply #132009-11-17
Я думаю, что это произошло из-за замерзания кислой воды внутри клапана, из-за чего его сердечник застрял!
Reply #142009-11-17
Регулирующий клапан представляет собой клапан с прямым действием, закрытый при отсутствии давления; это означает, что среда внутри клапана постоянно находится в движении, поэтому она не может замерзнуть при комнатной температуре. Давление в системе управления также в норме. Смотрю, двигается ли шток клапана — пропорционален ли размер движения? Если нет движения, значит, проблема в том, протекает ли воздух или поврежден ли внутренний механизм позиционера.
Reply #152009-11-18
Судя по описанию, клапан находится в полностью открытом положении, переполнения нет, но клапан не занял свое место — это указывает на проблему с средой. Возможно, из-за недостаточной изоляции происходит замерзание среды
Reply #162009-11-18
Возможные причины: анализ следующий: 1: Кислая вода замерзает у элемента клапана, из-за чего он не может работать. 2: Неисправность регулятора клапана; хотя давление воздуха в норме, возможно, регулятор не посылает сигнал на мембрану клапана. 3: Нет управляющего сигнала для регулятора клапана
Reply #172009-11-19
Клапан является клапаном с прямым действием, закрывающимся под действием воздуха; к тому же среда, проходящая через него, имеет кислую природу. При температуре минус 10 градусов, если давление воздуха для управления клапаном в норме, проблема, скорее всего, заключается в самом клапане — возможно, среда замерзла и это привело к заблокировке клапана
Reply #182009-11-19
Как правило, в цепях управления расходом и давлением сигналы давления и расхода в замкнутой обратной связи могут замерзать в зимний период (при постоянной температуре ниже -5 градусов), особенно это касается жидкостей, что приводит к тому, что сигналы давления и расхода либо отсутствуют, либо остаются неизменными. В таком случае сигнал, поступающий на регулирующий клапан, остается неизменным, и клапан не будет действовать (за исключением ручного режима). Ещё одной причиной является наличие воды в источнике воздуха регулирующего клапана, что приводит к замерзанию трубопровода с воздухом. Регулирующий клапан не подает воздух.
Reply #192009-11-20
1. Внутри клапана кислая вода замерзает, из-за чего сердечник клапана застревает.
2. В источнике воздуха присутствует вода; это приводит к замерзанию или сбою в работе регулятора положения клапана.
3. Нет сигнала управления
Reply #202009-11-21
Возможные причины: 1. Замерзание трубопровода с пневматическим воздухом у элемента датчика. 2. Наличие воды в процессных трубопроводах; замерзание процессной среды. 3. Использование пара для прочистки и открытие клапана для слива конденсата.
Reply #212009-11-21
На основании чего определять, что регулирующий клапан не работает, и каков поток? Давление? Или уровень жидкости? Не выпало ли сердечко клапана? Если на месте обнаруживается, что клапан не работает, скорее всего, проблема в источнике воздуха. Может ли манометр показывать неверные значения? Есть ли вода в источнике воздуха? Грязно? Потому что в трубопроводах, где происходит непрерывная подача жидкости, обычно не бывает замерзания, к тому же должны быть приняты меры по предотвращению замерзания!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.