Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идинь 6 декабря 2009 года в 23:09. На трубопроводах, в качестве среды транспорта которых используется вода, установлена система измерения расхода на основе разницы давлений. Датчики разницы давлений были установлены после калибровки. Однако при использовании прибора было обнаружено, что показания расхода слишком низкие. При проверке выяснилось, что с самой технологией и конструкцией пробки для измерения расхода все в порядке. Пожалуйста, объясните причины таких низких показаний и способы их устранения Обнародование ответов: 1. Пористая пластина установлена в обратном направлении; в этом случае расстояние от места измерения скорости потока до пористой пластины становится больше, чем при правильной установке. Это приводит к повышению значения давления, измеряемого после пористой пластины, и, как следствие, к снижению разницы давлений. Необходимо переустановить пористую пластину. 2. Наличие газа в линиях с положительным давлением или то, что наивысшая точка линий с отрицательным давлением находится выше, чем у линий с положительным давлением, приводит к дополнительной погрешности статического давления, из-за чего показания оказываются заниженными. 3. Если газ в камере высокого давления датчика разницы давлений не был полностью удален, можно открыть вентиляционное отверстие с этой стороны; как только появится жидкость, его следует снова затянуть. 4. Боковой клапан в трехклапанных узлах не закрыт полностью или имеет внутренние утечки; его необходимо тщательно закрыть или заменить. 5. Утечка воздуха с выхода прибора (имеется в виду пневматический прибор)
Сначала необходимо определить область неисправности: 1. Показатели DCS и показатели приборов на месте оба низкие; 2. Показатели на панели управления на месте в норме, показатели DCS ниже. Если речь идет о ситуации 1, то причины могут быть следующими: а) трубопровод для передачи давления на стороне положительного давления заблокирован шлаком или грязью, в результате чего давление в камере с положительным давлением снижается. Решение: прочистить трубы. б) На стороне с положительным давлением происходит утечка; у балансировочного клапана также имеется внутренняя утечка. Способы решения: устранить место утечки, плотно закрыть балансировочный клапан. в) Из-за ненадлежащей установки положение отверстия для измерения давления на пластине находится слишком низко, или положение положительной стороны мембраны датчика разницы давлений слишком высоко. Решение: провести повторную корректировку. d. Ни датчик разницы давлений, ни DCS не выполняют операцию вычисления квадратного корня для сигнала разницы давлений. Решение: либо трансмиттер, либо DCS должны брать квадратный корень от сигнала разницы давлений. е. Из-за проблем с распределением напряжения в картах DCS напряжение +24 В оказывается слишком низким, в результате чего сигнал становится слабее. Решение: заменить защитный барьер DCS (или устройство защиты от скачков напряжения), чтобы питание стало нормальным. Если речь идет о ситуации 2, то возможно нарушение пропорциональности между сигналом, выдаваемым трансмиттером, и сигналом разницы давлений. Решение: заменить плату управления или сам трансмиттер. б) В шкафу управления DCS возникли проблемы с защитными устройствами и устройствами защиты от скачков напряжения, в результате чего снижается сила сигнального тока. Решение: метод короткого замыкания — поэтапная проверка и замена. в) Ни сигнал, выходящий от трансмиттера, ни сигнал в DCS не подвергаются операции квадратурного корня. Решение: достаточно взять квадратный корень от любого из элементов.
В трубопроводе для измерения давления возникла засорка или утечка, либо засорились оба трубопровода — как для измерения положительного, так и отрицательного давления (необходимо устранить засорку, прочистить трубопроводы или заделать места утечек и затянуть соединения); Клапан для измерения давления не полностью открыт, боковой клапан открыт; клапан балансировки, входящий в состав трехклапанных устройства, закрыт неплотно, что приводит к утечке. Необходимо устранить утечку в клапане балансировки ; В трубопроводах для измерения давления происходит изменение плотности жидкости-среды, или в трубопроводах приборов, работающих с водой, из-за неправильной установки появляется газ (необходимо удалить газ из трубопроводов и правильно их установить заново) ; У приборов с вторичными измерительными устройствами или DCS диапазон измерений не соответствует проектным требованиям (необходимо изменить диапазон измерений у вторичных измерительных устройств или DCS) ; В датчиках разницы давлений или в самой системе DCS отсутствует функция вычисления квадратного корня (у умных датчиков эта функция реализована внутри них самих; у обычных датчиков разницы давлений можно подключить дополнительный устройство для вычисления квадратного корня, либо настроить эту функцию в системе DCS. Однако достаточно, чтобы квадратный корень вычислялся хотя бы в одном из устройств; использование обоих устройств одновременно не допускается). Это мои личные предположения; они приводятся только в качестве справки. Мы учимся друг у друга*.
Причины анализируются следующим образом: 1. Возможна засорка трубы для передачи давления с положительного давления; 2. На стороне с положительным давлением имеются места утечки, из-за чего давление на этой стороне низкое ; 3. Утечка внутри регулирующего клапана ; 4. В камере высокого давления датчика разницы давлений скопился воздух, или в трубке передачи давления с высокодавленной стороны также есть воздух. Способы устранения: 1. Для проблем 1 и 4 можно воспользоваться методом удаления сточных вод. Сначала открывают клапан балансировки, затем закрывают клапан на стороне негативного давления, после чего открывают клапан слива в камере с положительным давлением для слива содержимого. Необходимо проверить, вытекает ли что-либо или воздух, пока слив не станет нормальным ; 2. Решение проблемы, связанной с пунктом 2, довольно простое: необходимо найти место утечки, затем либо его заклеить, либо затянуть, пока утечка не исчезнет ; 3. По вопросу 3 можно просто заменить клапан балансировки ; Предполагается, что вероятность утечки внутри регулирующего клапана довольно низка.
1) У передатчика наблюдается смещение нуля, необходимо заменить передатчик; 2) Пористая пластина установлена в обратном направлении, верните её в правильное положение ; 3) Протечка в клапане балансировки, замена трехклапанных узлов ; 4) Утечка у клапана положительного давления, замена тройного клапанный блока ; 5) Протекание в положительной трубке давления, устранение места протечки ; 6) Во внутренней части трубы для передачи давления происходит газификация; необходимо устранить это явление ; 7) Квадратный корень не вычисляется; его задают в трансмиттере или DCS ; 8) Нулевой уровень защитного барьера слишком низкий; необходимо откалибровать защитный барьер или заменить его.
Проверьте при монтаже: есть ли статическое давление, не перепутаны ли трубки для передачи давления. С точки зрения эксплуатации: происходит утечка воздуха в камере с отрицательным давлением, был ли разработан план действий?
Возможные причины: 1. В трубке для измерения давления присутствуют пузыри или загрязнения; 2. На стороне с положительным давлением имеются места утечки ; 2. Несоответствие направления калибровки и направления монтажа трансмиттера приводит к смещению начальной нулевой точки после повторной установки ; Решение: 1. Удаление примесей путем непрерывной сливаемой сточной воды ; 2. Устранение утечек путем затягивания ; 3. Закрыть клапаны для подачи положительного и отрицательного давления, открыть балансировочный клапан для выравнивания давления в камерах с положительным и отрицательным давлением, затем снова откалибровать нулевую точку.
Учитывайте следующие аспекты: во-первых, на стороне положительного давления, от отверстия для измерения давления до передатчика, проверьте на наличие утечек; Во-вторых, проверить, осуществляется ли компенсация температуры и давления ; В-третьих, проверить наличие снижения сигнала ; В заключение проверьте, была ли выполнена операция вычисления квадратного корня в программе или в таблице.
Судя по описанию, с самим передатчиком проблем нет; Значит, проблема определенно в установке ; 1. Труба с положительным давлением и труба с отрицательным давлением не находятся в одной плоскости (то есть труба с отрицательным давлением расположена выше трубы с положительным давлением).
2. В трубе с положительным давлением имеются места утечки.
3. Внутри трубы с положительным давлением находится газ ; 4. Засорение на стороне положительного давления
1. Засорение камеры с положительным давлением. 2. Утечка в камере с положительным давлением. 3. Внутренняя утечка в клапане балансировки. 4. Расположение отверстия для измерения давления выше горизонтальной линии центра трубопровода. 5. Нормальная работа системы коррекции температуры. 6. Включена ли функция квадратурного вычисления
Проблемы с монтажом: засорение камеры под давлением, утечка в камере под давлением, наличие воздуха в трубопроводе для измерения давления, утечка в клапане балансировки. Место присоединения трубопровода для измерения давления находится выше горизонтальной линии, проходящей через центр трубопровода
1. Определение засорения или утечки при положительном давлении 2. Проблемы с выходным сигналом датчика 3. Ненадлежащая установка