HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Анализ неисправностей приборов на месте (один вопрос в неделю), вопрос номер двенадцать

2009-12-07View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Идинь 16.12.2009 в 09:06. У одного из устройств часто происходят колебания в работе пневматического клапана управления. После проверки специалистами сигнал в диапазоне 4–20 мА оказался нормальным. Каковы же причины этих колебаний? Ответ: 1. Сильные вибрации трубопровода или основания. 2. Чрезмерная чувствительность позиционера клапана. 3. Значение коэффициента расхода C выбрано слишком велико, в результате чего регулирующий клапан работает при небольшом угле открытия. 4. Недостаточная согласованность элементов регулировки давления, чрезмерный зазор для направления потока. 5. У штока клапана большое трение, что приводит к затяжным колебаниям. 6. Недостаточная жесткость исполнительного механизма приводит к колебаниям на протяжении всего хода движения. 7. Недостаточная предварительная натяженность пружины приводит к колебаниям на малых ходах.
Reply #22009-12-07
1. Регулирующий клапан колеблется при любом угле открытия: ① нестабильная поддержка; ②Рядом находится источник вибраций ; ③Корпус клапана и втулка сильно изношены. 2. Колебания регулирующего клапана при его приближении к полностью закрытому положению: ① Регулирующий клапан выбран слишком крупным; он часто используется при небольшом угле открытия ; ②Направление потока среды в одноклапанных клапанах противоположно направлению закрытия. 3. Осцилляция выхода позиционера ; 4. Неправильная настройка параметров PID в системе управления регулирующими клапанами.
Reply #32009-12-07
1. Проверьте на наличие колебаний в выходном сигнале позиционера, проведите тесты с повторными действиями. 2. Возможны изменения температуры в процессе работы, что приводит к расширению металла; в результате возникает большое трение между сердечником клапана и его каркасом, а также с уплотнителями. 3. Если регулирующий клапан выбран слишком крупным, он часто работает при небольшом угле открытия, что приводит к его колебаниям.
Reply #42009-12-07
1. Чрезмерная чувствительность позиционера клапана.
2. Значение коэффициента расхода C слишком велико; регулирующий клапан работает при небольшом угле открытия.
3. Большое трение в штоке клапана приводит к задержкам в его работе и возникновению колебаний.
4. Недостаточная жесткость исполнительного механизма приводит к колебаниям на всем протяжении хода движения клапана.
5. Недостаточная предварительная натяженность пружины приводит к колебаниям на малом угле открытия клапана.
6. Колебания в трубопроводах или основании
Reply #52009-12-07
1. Вопрос выбора регулирующего клапана: а) большая разница давлений перед и после трубопровода; б) Регулирующий клапан используется при небольшом угле открытия. 2) Проблемы с подачей воздуха к исполнительному механизму: а) Нестабильное давление воздуха ; б) Неисправность фильтра воздуха ; в) Неисправность позиционера клапана, например, между соплом и стопорным кольцом, отверстие регулятора усилителя 3; проблемы с процессом: сильные колебания давления жидкости в трубопроводе.
Reply #62009-12-07
Причины следующие: первая — колебания давления воздуха на выходе позиционера. (1) Утечка в фильтре-регуляторе воздуха приводит к нестабильности источника воздуха. (2) В клапанном позиционере постоянно засорены отверстия для регулировки расхода, в газовой магистрали наблюдается закупорка. (3) Крепление возвратного стержня, соединяющего позиционер клапана и регулирующий клапан, выполнено ненадлежащим образом. II. Неисправность регулирующего клапана. (1) Из-за слишком большого диаметра клапана он часто работает при небольшом угле открытия, что снижает качество регулирования. (2) Утечка в мембране регулирующего клапана приводит к колебаниям. (3) Из-за сильного износа клапанного элемента и седла клапана кривая регулировки искажается. III. Причины, связанные с технологическим процессом: разница давлений перед и за регулирующим клапаном превышает нормативное значение.
Reply #72009-12-08
Причин колебаний саморегулирующегося клапана много: сигнал 4–20 мА в норме, что указывает на отсутствие проблем с регулировкой и параметрами PID; проблема заключается в самом саморегулирующемся клапане, электрическом позиционере клапана или источнике питания. 1. Сначала необходимо проверить, стабильен ли давление в источнике воздуха ; 2. Если давление в источнике газа стабильно, затем проверьте позиционер электрического клапана: слишком ли мала щель между форсункой и стопорной пластиной, не заблокированы ли регулирующие отверстия, не ослаблен ли возвратный стержень, нет ли в механической части ослабших элементов, не загрязнен ли внутренний узел усилителя и не содержит ли он примесей. Наиболее частой причиной колебаний в регулирующем клапане является неисправность позиционера. 3. Если из-за неисправности позиционера невозможно определить причину, можно попробовать использовать другой позиционер. Если проблема сохраняется, это означает, что в самом регулирующем клапане есть неисправность: возможно, у мембраны есть утечки, или движение штока клапана происходит несвободно. Что касается износа сердечника клапана и седла, то он не должен вызывать колебаний клапана.
Reply #82009-12-09
Поскольку значение 4–20 мА находится в норме, следует: 1. Проверить, является ли давление в источнике газа нормальным; Содержит ли воду, наблюдается ли образование инея. 2. Если давление в источнике воздуха в норме, проверьте, движется ли позиционер клапана по заданной траектории. 3. Если ранее у клапана не было вибраций, то причиной являются не проблемы, связанные с алгоритмом PID. Если это новый клапан, то стоит рассмотреть настройку PID. 4. В заключение следует рассмотреть проблемы внутри клапана: слишком ли туго затянут уплотнитель, работает ли клапан при небольшом угле открытия, не вызывает ли коррозия износа и т. д.
Reply #92009-12-10
При нормальных электрических сигналах можно проверить следующее: 1. Является ли воздушный канал свободным. Проверить всё от разъема главного трубопровода с источником воздуха до выхода на позиционере ; 2. Есть ли повреждения в пленке исполнительного механизма? ; 3. В системе обрабатываемых трубопроводов наблюдаются колебания давления (потока) среды ; 4. Неправильная настройка параметров PID ; 5. Во время работы клапанного элемента возникают ли проблемы с его движением? ; 6. Расчетный выбор регулирующего клапана не соответствует технологическим требованиям.
Reply #102009-12-10
1. Помимо собственных неисправностей клапана, следует учитывать наличие помех у управляемой величины и изменения операционной величины, вызванные значительными колебаниями. 2. Давление рабочей среды слишком высокое, из-за чего клапан не может регулировать поток при низких значениях
Reply #112009-12-10
1. В цепи управляющего сигнала имеются места плохого контакта; 2. В канале исходного положения позиционера имеются примеси ; 3. Шаровые клапаны большого диаметра используются для регулирования малых потоков ; 4. Колебания давления в процессуальном средстве ; 5. Колебания давления воздуха для приборов.
Reply #122009-12-12
У меня тоже было, потом просто отрегулировал параметры PID — и всё в порядке.
Reply #132009-12-13
Поскольку 4–20 мА используется для проверки нормального давления источника воздуха; Содержит ли воду, наблюдается ли образование инея. Регулярно чистить фильтр выбросов
Reply #142009-12-13
Хотел бы спросить: является ли ваш трекер умным? Методы обработки данных у умных и немых трекеров различаются.
Reply #152009-12-14
Проблемы с настройками параметров PID, клапан выбран слишком крупным
Reply #162009-12-14
1. Регулирующий клапан колеблется при любом угле открытия: поблизости находится источник вибраций или система амортизации неэффективна; Серьезное износирование сердечника клапана и втулки, смещение оси. 2. Регулирующий клапан колеблется при приближении к полностью закрытому положению: регулирующий клапан выбран слишком крупным ; Колебания давления в технологической среде. 3. Неправильно установлены параметры PID в системе управления регулирующим клапаном.
Reply #172009-12-15
Возможно, это связано с технологическими причинами: сильные колебания параметров среды, неисправности самих регулирующих клапанов или недостаточно эффективная настройка параметров PID
Reply #182009-12-15
У одного из устройств пневматический регулирующий клапан постоянно колеблется. После проверки специалистом сигнал в диапазоне 4–20 мА оказался нормальным. Каковы же причины этих колебаний? 1. Давление сигнального газа, поступающего на позиционер, нестабильно. 2. Давление сигнального газа на выходе позиционера слишком низкое. 3. Неправильный выбор значения CV. 4. Возможно также, что клапан долгое время находится в состоянии частичного открытия. 5. Поврежден клапанный элемент. 6. Сама арматура плохо удерживается.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.