Приборы и инструменты: 【Вопрос каждый понедельник】 Вопрос за первую неделю 2011 года: Технологический процесс показывает, что расходомер с дисковым клапаном, недавно установленный, дает неточные показания (вторичный прибор — DCS). Проверка передатчика специалистом по приборам проведена корректно. Какие ещё могут быть причины? Примечания: 1) Ответчик может получить до 20 наград в виде баллов, причем бонусы начисляются только за подробные ответы! В принципе, не более 120 человек ; 2) Ответы будут добавлены после истечения срока действия поста, в следующую неделю, под самим вопросом. Благодарим всех за активное участие.
Reply #22011-01-06
Неточное показание расхода у расходомера с отверстийным элементом может быть обусловлено следующими причинами: 1. Противоположное расположение трубопроводов для измерения давления на высокого и низкого давлений, что приводит к сбросу показателя расхода до нуля. 2. Участки прямых труб перед и после форсунки не соответствуют требованиям к измерениям с использованием дифференциального анемометра, в результате чего среда не достигает состояния турбулентности. 3. Некорректное монтажное положение передатчика приводит к наличию газо-жидкостной двухфазной смеси на измерительном участке, что вызывает неточность измерения расхода. 4. В кабелях передачи сигналов присутствует совместная помеха, что приводит к увеличению или уменьшению объема потока. 5. Если измеряемая среда требует коррекции на температуру и давление, необходимо проверить, соответствуют ли формулы расчетов модуля коррекции DCS данным условиям. Пока это всё, что приходит в голову. Прошу совета у старшего! Все растем вместе
Reply #32011-01-06
Этот процесс свидетельствует о том, что новоустановленный расходомер с использованием диафрагмы не дает точных показаний (вторичный прибор — DCS). Однако проверка передатчика специалистами по приборам является нормальной процедурой. Пожалуйста, проанализируйте, какие ещё могут быть причины 1. Поскольку трансмиттер был откалиброван, можно измерить его выходное значение и рассчитать значение расхода, которое должно отображаться. Сравнив его с данными DCS, если рассчитанное значение совпадает с отображаемым, можно исключить проблемы в разделе отображения. В противном случае проблема заключается в самой части, отвечающей за отображение информации. В таком случае следует проверить: 1) нет ли проблем с кабелем, соединяющим трансмиттер и DCS ; 2) Проверка внешних компонентов, таких как модули изоляции, карточки ввода-вывода и т. д ; 3) С компенсацией температуры и давления: проверить элементы компенсации температуры и давления ; 4) Раздел отображения DCS. 2. На ДСК отображение работает нормально; можно проверить: нет ли засоров или утечек в трубках для передачи давления. 3. Поскольку установка только что была выполнена, необходимо проверить, правильно ли установлена перфорированная пластина, и не наоборот ; 4. Проверьте, соответствуют ли параметры из технической документации к пластине с отверстиями фактическим условиям эксплуатации; в противном случае в проектировании пластины с отверстиями есть проблемы ; Также можно проверить, правильны ли параметры на трансмиттере и в настройках DCS. 5. Наконец, нужно проверить, нет ли проблем с технологическим процессом. Показания расходомера соответствуют действительности, но часто возникают разногласия между показаниями приборов и требованиями технологического процесса~~~
Reply #42011-01-06
Длина прямого участка трубопровода выше сужающего элемента недостаточна; имеется изгиб под углом 90 градусов в одной плоскости; Толщина отверстий превышает установленное значение, что приводит к повышенному расходу ; Длина цилиндрической части отверстия в форсунке слишком велика, из-за чего расход жидкости высок ; Расстояние от отрицательного отверстия для измерения давления до края пластины большое, поэтому расход велик ; Трубка для отбора отрицательного давления у пористой пластины заблокирована, из-за чего расход слишком велик ; Коррекция температуры и давления сделана неправильно ;
Reply #52011-01-06
С самим трансмиттером всё в порядке, значит, проблема в блоке измерения. I. Проблемы с трубопроводами: изменение плотности среды ; II. Неисправности расходомера с отверстной пластиной: 1. Засорение канала передачи сигнала и игольчатого клапана; необходимо провести очистку от загрязнений ; 2. Сбои в самой пробке (эксцентричность пробки, её изгиб, износ и затупление краев пробки).
Reply #62011-01-06
1. Соответствует ли диапазон разницы давлений данным в расчётной документации?; 2. Правильно ли настроен процесс вычисления квадратного корня? Не следует одновременно применять эту операцию как к сигналам, поступающим от датчиков, так и к сигналам, поступающим от DCS. Необходимо выбрать лишь один способ вычисления квадратного корня ; 3. Правильно ли настроены параметры компенсации? Должны ли значения компенсации давления в передатчиках, находящихся на месте, совпадать с параметрами в DCS ; 4. Проверьте, свободен ли канал для сбора давления ; 5. Проверьте, плотно ли закрыты регулирующие клапаны трехклапанных групп ; 6. Есть ли ошибки в настройках DCS? ; 7. Соответствует ли установка поровой пластины стандартам?
Reply #72011-01-06
Ответ 1# cnooczhouyx: 1. Утечка в клапане балансировки. 2. Возможна двойная квадратурная операция. 3. Несоответствие настроек диапазонов измерения в DCS и трансмиттерах. 4. Изменение плотности процессного средства. 5. Неправильная калибровка защитного устройства. 6. Противоположное расположение пробки. 7. Утечка в трубопроводах для отбора давления или наличие пузырьков воздуха. 8. Неполное заполнение изоляционной жидкостью, наличие разницы в уровнях жидкости. 9. Утечка в процессном байпасе
Reply #82011-01-06
Основные причины: 1. Утечка в клапане балансировки. 2. Наличие процесса квадратурного корня. 3. Различия в настройках диапазонов измерений между DCS и трансмиттерами. 4. Изменение плотности рабочей среды. 5. Некорректная настройка защитных устройств. 6. Неправильное расположение перфорированной пластины. 7. Утечки в трубопроводах для измерения давления или наличие пузырьков воздуха. 8. Недостаточное заполнение изоляционной жидкости, что приводит к разнице уровней жидкости. 9. Утечки в боковом канале процесса
Reply #92011-01-06
Во-первых, необходимо проверить, правильно ли произведена установка. Прорезная пластина должна быть установлена в горизонтальной трубе; обычно длина прямых участков трубы спереди и сзади должна составлять 10D соответственно и 5D. Кроме того, прорезная пластина должна быть установлена перед регулирующим клапаном, а отверстия для измерения давления должны находиться на угле ≥45 градусов ниже центральной линии горизонтальной трубы. Если установка выполнена правильно, её можно проверить следующими способами: 1. Проверить, нет ли утечки на стороне прорезной пластины, обращенной к высокому давлению. 2. Проверить, нет ли износа прорезной пластины. 3. Проверить, не установлена ли прорезная пластина в обратном направлении. 4. Проверить, соответствуют ли фактические параметры работы параметрам, указанным в проектной документации. 5. Очистить прорезную пластину от осадков. Пока это все, что пришло в голову; если что-то ещё вспомню, добавлю.
Reply #102011-01-06
Проблемы могут быть связаны с неправильным выбором самой пробки, с нарушениями в процессе её изготовления, с засорением отверстий пробки, с засорением или утечками в трубах для измерения давления, а также с обратным подключением труб на положительной и отрицательной сторонах. Также причинами могут быть слишком грязный процессуальный раствор и т. д
Reply #112011-01-06
Возможные причины: 1. Неправильная настройка DCS (диапазон измерений, коррекция и т. д.); 2. Неисправность карты DCS ; 3. Кабель в этой цепи подключен неправильно.
Reply #122011-01-06
Причины могут быть следующими: 1. Проблемы, связанные с самим прибором: 1. Противоположное направление установки пористой пластины. 2: Длина прямых участков спереди и сзади недостаточна. 3: При использовании поровой пластины возникает ситуация, когда клапан или трубка для передачи давления забиваются примесями. 4: Неравенство высоты в местах изгиба трубопроводов для сбора давления у клапана или неравенство высоты установки резервуара изоляции. 5: Неправильный выбор пористой пластины. 6: Трубы для обогрева и трубы для измерения давления находятся слишком близко друг к другу. 7: В трубке для измерения давления присутствуют пузыри или скопления жидкости. 8: Наблюдается утечка в месте соединения трубы под давлением или у выпускного клапана. 9: Поврежден трехклапанный блок приборов, происходит утечка в балансировочном клапане. 10: Диапазон измерений самого прибора слишком велик, в то время как диапазон калибровки слишком мал, что приводит к значительным погрешностям. 11: В индикаторе датчика разницы давлений не применяется вычисление квадратного корня. 12: В какой-то части цепи измерительных приборов имеется некорректное соединение или замыкание на землю, либо защитный слой не подключен надежно к земле. 13: Диапазон DCS не совпадает с диапазоном, получаемым при преобразовании дифференциального давления на индикаторе. 14: Если измеряется газ, то проблема может заключаться в зоне коррекции температуры и давления. 15: Настройка времени демпфирования в заголовке таблицы неправильная. II. Причины, связанные с технологией: 1: Фактические параметры среды не совпадают с заданными при проектировании. 2: Транспортировка среды в трубопроводе не полная. 3: Давление в устройствах нижнего уровня слишком высокое, поток среды нерегулярен. 4: Запорный клапан на нижнем этапе технологической цепи открыт слишком мало, из-за чего расход не достигает минимального уровня для отключения системы при слабых сигналах.
Reply #132011-01-06
Ответ 1# cnooczhouyx Хочу научиться*
Reply #142011-01-06
1. Диапазон измерений прибора на месте не совпадает с параметрами DCS. 2. На выходе прибора не применяется операция квадратного корня, либо в DCS эта операция также не выполняется. 3. В трубопроводах для подачи давления может быть засорение, или измениться плотность конденсата (изоляционной жидкости); в газе может быть жидкость, а в жидкости — газ.
Reply #152011-01-06
1. Неправильная установка: например, для измерения больших расходов используется форсунка с малым диаметром отверстия.
2. Недостаточная длина прямых участков трубы впереди и сзади: не менее 10 единиц впереди и 5 — сзади.
3. При использовании фторопластовой форсунки слишком тугое затягивание болтов приводит к деформации и эксцентричности.
4. Разные диапазоны измерений у первичных и вторичных приборов.
5. Отсутствие или двукратное применение операции вычисления квадратного корня.
6. Плохая заземленность передатчика на месте установки, что приводит к помехам от тока.
7. Неравномерность состава измеряемой среды.
8. В измеряемой среде присутствуют примеси, либо плохая изоляция/отопление, что приводит к засорению, замерзанию или образованию избыточного давления в камерах.
9. Одновременное питание контрольного устройства и защитного реле; напряжение 24 В накладывается друг на друга.
10. Некорректное подключение проводов в контрольном устройстве: они слабо закреплены или покрыты пылью
Reply #162011-01-07
1. Закупорены ли трубки для измерения давления с положительным и отрицательным направлением? 2. Установлена ли пластина с отверстиями в неправильном направлении?
Reply #172011-01-07
1. Направление установки пробковой пластины
2. Требования к участку прямых трубопроводов
3. Необходимо ли применять квадратурный или двукратный квадратурный вычислитель для показаний датчика разности давлений или в DCS (ключевой момент)
4. Возможна закупорка первичного клапана или трубы для передачи давления из-за наличия примесей
5. Трубы для нагрева и трубы для передачи давления находятся слишком близко друг к другу
6. В какой-либо части измерительной цепи имеются неполные соединения или проблемы с заземлением, либо заземление экранирующего слоя ненадежно
Reply #182011-01-07
Причины неточных измерений с помощью диафрагмы: 1. Включен ли режим квадратурного вычисления в DCS? 2. Требуется ли в DCS коррекция температуры и давления для измеряемой среды? 3. Соответствуют ли участки трубопровода перед и после диафрагмы требуемым условиям? 4. Полностью ли заполнена трубопровод средой, или присутствуют газо-жидкие фазы? 5. Правильно ли подключены трубы для передачи давления, соответствуют ли они стандартам? 6. Установлена ли диафрагма правильно, и соответствует ли её центрирование трубопроводу? 7. Есть ли проблемы с точностью обработки диафрагмы? 8. Заблокированы ли отверстия диафрагмы из-за загрязнений?
Reply #192011-01-07
Исходя из практического опыта, я считаю, что есть две причины: первая — специализация приборов: 1) имеются ли у установленных трубопроводов для измерения давления мешкообразные элементы. 2: Пробка установлена в обратном направлении, длина прямых участков трубы перед и после пробки недостаточна. 3: Разница в высоте изгиба трубы для сбора давления у каждого клапана или разница в высоте монтажа резервуаров изоляции. 4: Неправильный выбор пробойной пластины. 5: Трубы для подогрева и трубы для измерения давления находятся слишком близко друг к другу. 6: В трубе для измерения давления имеются пузыри или скопления жидкости. 7: Поврежден трехклапанный блок приборов, происходит утечка в балансировочном клапане. 8: Диапазон DCS не совпадает с диапазоном датчика. 9: Возможно, температура и давление не были скорректированы. II. Причины, связанные с технологией: 1: Несоответствие параметров среды и проектных характеристик. (При первом использовании автомобиля часто возникают подобные проблемы) 2: Материал не заполняет трубопровод полностью, и в нем присутствует газообразная фаза. Это всё, что приходит в голову, давайте учиться вместе*.
Reply #202011-01-07
1: Пористая пластина установлена в обратном направлении. 2: Длина прямых участков спереди и сзади недостаточна. 3: При использовании поровой пластины возникает ситуация, когда клапан или трубка для передачи давления забиваются примесями. 4: Неравенство высоты в местах изгиба трубопроводов для сбора давления у клапана или неравенство высоты установки резервуара изоляции. 5: Неправильный выбор пористой пластины. 9: Поврежден трехклапанный блок приборов, происходит утечка в балансировочном клапане. 10: Диапазон измерений самого прибора слишком велик, в то время как диапазон калибровки слишком мал, что приводит к значительным погрешностям. 12: В какой-то части цепи измерительных приборов имеется некорректное соединение или замыкание на землю, либо защитный слой не подключен надежно к земле. 13: Диапазон DCS не совпадает с диапазоном, получаемым при преобразовании дифференциального давления на индикаторе. 14: Если измеряется газ, то проблема может заключаться в зоне коррекции температуры и давления. 15: Настройка времени демпфирования в заголовке таблицы неправильная. 16: Параметры реального среды не совпадают с проектными. 17: Транспортировка среды в трубопроводе не полная. 18: Давление в оборудовании нижнего уровня слишком высокое, поток среды нерегулярен. 19: Запорный клапан на нижнем участке технологической цепи открыт слишком мало, поэтому расход не достигает минимального значения для отключения при слабых сигналах.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.