Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cnooczhouyx 22.02.2011 в 08:48. Приборы и оборудование: 【Вопрос каждой понедельника】 Вопрос на пятую неделю 2011 года: Регулирующий клапан процесса не может работать автономно. Специалисты, проверявшие оборудование на месте, обнаружили, что у регулятора пневматического типа отсутствует давление на выходе. Каковы могут быть причины этого? Примечание: 1) Ответчик может получить до 20 наград в виде богатства, причем баллы начисляются только за подробные ответы! В принципе, не более 120 человек ; 2) Благодарим всех за активное участие. Ответы: (1) Закупорка сужающего отверстия. (2) Неправильное положение заслонки форсунки. (3) Неправильное положение механизма регулировки хода. (4) Некорректная настройка нулевой точки. (5) Дефекты в приводе. (6) Поврежденный уплотнительный кольцо в сужающем отверстии
Закупорка воздуховода приборов, клапаны воздуховода не открыты, закупорка регулирующего отверстия, утечка воздуха из позиционера, наличие загрязнений между стенками форсунки
Регулирующий клапан процессного реактора не может работать в автоматическом режиме. Специалисты, проводившие проверку на месте, обнаружили, что у пневматического мембранного регулирующего клапана отсутствует давление на выходе. Попробуйте объяснить причину этого явления Усилитель в позиционере заблокирован, или заблокирована часть с форсункой.
Недавно у нас тоже возникали подобные сбои. Причины, по которым это происходит, следующие: 1. Створка форсунки позиционера клапана заблокирована загрязнениями. 2. Неисправность источника газа, отсутствие газа. 3. Сигнал 4-20 мА не введен
1. Сначала определите, не является ли проблема связана с источником воздуха: проверьте, находится ли давление воздуха, поступающего в позиционер, в заданных пределах (также необходимо проверить редуктор давления); Проверяется, не заблокировано ли источник воздуха на выходе позиционера в области мембраны исполнительного механизма и т. д. 2. Определить наличие питания и входного сигнала. 3. При условиях, допускаемых технологией, для некоторых позиционеров можно перевести их в ручной режим; при этом необходимо проверить, полностью ли подается питающий газ (этот шаг позволяет определить, связана ли проблема с механизмом из тонкой пленки) ; 4. Если ни с чем из вышеперечисленного проблем нет, значит, проблема в самом позиционере. 5. Лучше провести самонастройку. Если позиционер не выдает сигнал, возможно, он сломан. Попробуйте использовать другой
1. Засорение линии пневматики приборов. Поскольку шаровой клапан выполняет функцию регулировки потока воздуха на конце ветви трубопровода, здесь легко накапливаются и образуют пробки загрязнения. Это приводит к слишком низкому давлению воздуха в системе управления, в результате чего регулирующий клапан не может полностью открыться или закрыться, а иногда вообще перестает функционировать. 2. Неисправность клапана с фильтрацией и снижением давления воздуха. При длительной эксплуатации фильтра воздуха и регулятора давления накапливается слишком много загрязнений; в результате регулятор давления начинает пропускать воздух. Кроме того, установленное значение давления выходящего воздуха слишком низкое, из-за чего давление воздуха, поступающего на приборы, оказывается ниже установленного значения. Это приводит к замедленной работе регулирующего клапана, он не может полностью открыться или закрыться, а иногда вообще не функционирует. 3. Неисправности при соединении медных труб. Старение медных труб приводит к утечке воздуха; соединения между трубами ослабевают или засоряются, из-за чего давление воздуха, необходимое для работы измерительных приборов, снижается. Это препятствует полному открытию или закрытию регулирующего клапана. В ручном режиме положение клапана становится нестабильным, что вызывает колебания в процессе регулировки. 4. Неисправность системы пневматического оборудования. Нарушения в станции компрессии, проблемы с баллоном для очищенного воздуха; недостаточная скорость отвода воды приводит к замерзанию трубопроводов с воздухом. В трубопроводах, по которым поступает воздух для приборов, происходит утечка или они забиваются загрязнениями, в результате чего давление воздуха у приборов снижается до критических значений или вообще исчезает. 5. Клапан на ветви пневматического трубопровода не открыт, из-за чего регулирующий клапан не функционирует. Часто возникает во время капитального ремонта оборудования и в период его запуска после модернизации.
1. Нарушение в работе линий питания (включая блок безопасности); состояние разомкнутой цепи. 2. Попадание воды в электронные компоненты, что приводит к замыканию цепи; 3. Неправильная настройка позиционера приводит к минимальному выходному сигналу ; 4. Пружина диапазона измерений позиционера не закреплена, в результате чего выходной сигнал постепенно уменьшается ; 5. Ошибка в моментном двигателе, невозможно сбросить ; 6. Попадание воды в работающее устройство или наличие посторонних предметов ; 7. Защитный барьер сломан, он не может соприкасаться с форсункой, в результате чего выход минимален.
1. Нет сигнала, нет источника воздуха. 1. Источник газа не включен, 2. Воздуховод заблокирован или фильтр/регулятор давления неисправны, 4. Главный кабель источника газа протекает. 2. Есть источник воздуха, сигнала нет. 1. Сбой в позиционере, 2. Утечка в сигнальной трубке ; 3. Утечка в пружине позиционера ; 4. Повреждение регулирующей сетчатой пластинки. 3. У позиционера нет источника воздуха. 1. Засорение фильтра ; 2. Неисправность клапана снижения давления, 3. Утечка или засорение трубопровода. 4. У позиционера есть источник воздуха, но нет выходного сигнала. Закупорка сужающего отверстия в позиционере. 5. Есть сигнал, нет действия. 1. Выпадение клапанных элементов, 2. Заедание клапанных элементов с корпусом или с седлом клапана ; 3. Изгиб или поломка штока клапана ; 4. Замерзание седла клапана или загрязнение коркой ; 5. Пружина исполнительного механизма заржавела из-за длительного бездействия.
Неисправность источника воздуха; Внутренний рычаг позиционера застрял.
Основные причины отсутствия давления на выходе у позиционера: 1. Закупорка сужающего отверстия; 2. Расположение форсунок и перегородок некорректно ; 3. У привода есть проблемы ; 4. Камень установлен не в правильном положении ; 5. Перегородка не перпендикулярна поверхности сопла; даже после контакта перегородки с поверхностью сопла происходит значительный выход газов. 6. На поверхности отверстия форсунки имеются впадины. 7. У позиционера имеются утечки и т. д~~~
1. У позиционера отсутствует входной сигнал. 2. У позиционера отсутствует подача воздуха. 3. Регулирующий клапан работает некорректно
1. Форсунка полностью заблокирована. Очистка сопла 2. Есть ли давление на воздушном фильтре? Если нет, то воздушный поток заблокирован. 3. Если неисправен электрический преобразователь, то давление на выходе позиционера клапана должно быть как минимум на минимальном уровне, поэтому это вряд ли может быть причиной неисправности.
Я тоже сталкивался с такой ситуацией: однажды амплификатор позиционера клапана забился, а в другой раз в компрессионном воздухе для измерительных приборов была вода; из-за низкой температуры воздух замерз, и выходное напряжение фильтра-регулятора стало равным нулю.
Сначала удерживайте форсунку и посмотрите, изменился ли выход; Если ничего не меняется, возможна неисправность в системе подачи газа: отсутствие источника газа или недостаточное давление в нем, а также неисправности усилителя ; Если происходят изменения, проверьте цепь, магниты и катушки и так далее.
Есть несколько причин: 1. Засорение фильтра. 2. Засорение сопла. 3. Засорение камеры для воздуха. 4. Катушка не работает
Ответ: 1. С выходом позиционера есть проблемы. Если это механический позиционер, сначала необходимо проверить систему подачи воздуха и наличие сигнала тока. Ещё раз проверьте механизм заслонки форсунки. 2. Определите способ работы пневматического клапана с регулированием с помощью мембраны: отсоедините трубку, по которой подается пневматический сигнал к мембране, и проверьте, как работает клапан. 3. Если это интеллектуальный позиционер, проверьте величину входного сигнала и давление на выходе. Если источник газа слишком загрязнен, со временем это может привести к засорению каналов подачи газа в устройстве управления, а также к засорению форсунок. Это, в свою очередь, может привести к тому, что клапаны не будут функционировать. Ситуация, когда клапан не выдает поток. Несколько дней назад столкнулся с похожей проблемой. Это локатор Fisher DVC6010, выхода нет, давление сигнала проверено — в норме. В итоге при демонтаже выяснилось, что источник газа слишком загрязнён. Это приводит к частичной блокаде воздушного канала. У позиционера нет выходного сигнала.
1. Проверьте, подается ли воздух от манометра. 2. В позиционере не поступает сигнал тока. 3. Разветвитель позиционера поврежден. 4. Грязь заблокировала воздушные отверстия. 5. В электронной схеме произошло короткое замыкание
1. Возможно, источник газа слишком загрязнён, газопровод неисправен; 2. Форсунка заблокирована, из-за чего нет выхода потока
Закупорка газовых каналов (включая газопроводы, регуляторы давления, сопла позиционеров), наличие электрических сигналов, износ механизмов балансировки сил, повреждение мембраны регулирующего клапана с последующей утечкой, заедание клапанных элементов
1. Нет давления в источнике воздуха; 2. Поврежден клапан электромагнитного типа ; Я же знал об этой особенности. Дайте хоть немного богатства — ведь на Новый год будет бедно
У системы нет воздуха для инструментов или давление слишком низкое; Клапан для подачи приборного воздуха у регулирующего клапана был закрыт ; Пыль и примеси в системе сжатого воздуха не полностью фильтруются, что приводит к засорению клапанов регулировки потока. Также может происходить из-за неправильного расположения створок форсунок или дефектов в механизмах управления.