Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Qingfeng Liushui 20 февраля 2011 года в 21:15. Предлагаем обсудить типы водяных охладителей, используемых в различных компаниях, а также описать их рабочие характеристики и результаты анализа работы. Это лишь начало обсуждения; например: процесс синтеза – Касали; тип охладителя – горизонтальный, вода циркулирует в корпусе охладителя; условия эксплуатации: температура на стороне процессного материала слишком высока, достигает 62 градусов; причина неизвестна; во время небольшого технического обслуживания была открыта только крышка охладителя, и значимых проблем обнаружено не было; Касали также не дал разумного объяснения
Ответ к 1# wawjia: Такая проблема может быть вызвана наличием известняковых отложений на стороне циркулирующей воды, что снижает эффективность теплообмена, или увеличением объема циркулирующей воды, что усугубляет нагрузку на систему охлаждения.
Ответ на сообщение 2# Цинфэн Лушуй: Нет, при проверке водяного охладителя выяснилось, что наступление накипи с водной стороны не так заметно, а давление циркулирующей воды также находится в норме. По словам сотрудников проектного института, возможно, площадь теплообмена слишком мала, но это не обязательно причина.
Изменилась ли разница давлений в системе? В трубопроводе охладителя, вероятно, образовался воск!
Ответ на 4# 654262293: Разница в давлении также не слишком велика, а явление образования воска тоже не очень серьезно! Поэтому кажется странным!
Не слишком ли высокая температура циркулирующей воды, или есть какие-то другие ветви циркуляции?
Ответ на 6# lxy8207: тоже нет, условия производства вполне нормальные! Кажется что-то странным, поэтому спрашиваю у всех: как работает ваши радиаторы охлаждения? У вас тоже возникают подобные проблемы?
Технология синтеза: метод Ручи. Тип водяного охладителя: горизонтальный; вода циркулирует в трубопроводах. Состояние оборудования: температура на стороне процессного материала находится в норме, обычно около 40 градусов -
У нас при отсутствии налета воска температура циркулирующего воздуха на выходе из охладителя составляет не менее 30 градусов; с увеличением времени эксплуатации она постепенно повышается до 50 градусов и более. Необходимо регулярно плавить воск онлайн. У вас температура сразу повышается, как только машина запускается? Если температура сразу после запуска двигателя высокая, скорее всего, у вас мала площадь теплообмена.
Ответ на 9# 654262293: Да, в начале движения нагрузка низкая, температура же в норме; Позже нагрузка увеличилась, и температура поднялась. Вероятно, это связано с малой площадью теплообмена или с проблемами при установлении технологических параметров при проектировании теплообменника.
Можете ли вы сообщить информацию о объеме потока газа? Каковы температуры газа при входе и выходе? Какова площадь поверхности для теплообмена, предусмотренная в конструкции? Какова температура воды на входе и на выходе? Какой диаметр труб? Не происходит ли утечки через клапан? Если температура воды на выходе высока, а клапан не протекает, значит, площадь поверхности для теплообмена слишком мала. Попробуйте снизить температуру воды
Ответ на сообщение 11# TH373637: объем потока составляет примерно 340 тыс. кубических метров в час. Данные о площади поверхности для теплообмена отсутствуют. Температура входящей воды в норме; температура выходящей воды составляет примерно 40 градусов, что также является нормальным значением. Снизить температуру воды сложно из-за определенных ограничений. Предполагается, что площадь поверхности для теплообмена слишком мала
Ответ на сообщение 12# wawjia: Где измеряется температура возвращающейся воды? В любом случае она слишком низкая. Если в трубопроводах нет налета воска, а на корпусе — отложений, то на выходе из водоохладителя температура не должна быть такой низкой. На выходе газа температура превышает 60°C, а на входе, вероятно, она превышает 120°C. Это совершенно ненормально. Если на главном трубопроводе возвращающейся воды температура составляет 40°C, а в водоохладителе — 60°C, значит, либо происходит утечка через клапан, либо он не закрыт полностью. Необходимо тщательно проанализировать ситуацию. Как правило, у водоохладителей предусмотрен большой запас прочности. К тому же сейчас конец зимы, поэтому такое сильное превышение температуры быть не должно
Посмотрите на табличку с характеристиками оборудования и на чертежи — там указана площадь теплообмена
Такая ситуация с малой площадью теплообмена обычно не возникает, поскольку предусмотрен значительный запас прочности. Лучше искать причину в технологической части, проверьте разницу между объемом воды и значением по проекту. Мне кажется, у вас образовался налет. Если можно, просто сварите их — тогда вы поймете. На самом деле можно определить, сколько воска содержится, по вашим сточным водам.
Технология синтеза: синтез-колонна Хуацзянского университета технологий. Тип водяного охладителя: горизонтальный; вода циркулирует во внешней оболочке. Условия эксплуатации: температура на стороне технологического сырья находится в норме, обычно около 40 градусов. За исключением образования извести в водяном охладителе.
Технология синтеза: метод Ручи. Тип водяного охладителя: горизонтальный; вода циркулирует в трубопроводах. Условия эксплуатации: температура реагента на входе находится в норме, обычно около 40 градусов. Однако при плохом контроле за циркуляцией воды в охладителе или при чрезмерной нагрузке охлаждение не происходит, что может привести к слишком высокой температуре реагента