Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано siena2008 21.03.2011 в 18:23. 【Тема недели 20110319】 Каковы преимущества грозозащитных устройств на основе оксида цинка? Ответ: (1) Без зазоров, без обратного тока. При рабочем напряжении структура ZnO демонстрирует очень высокое сопротивление; ток обратного тока практически равен нулю, что делает её по сути изолятором. Поэтому длительное воздействие рабочего напряжения не приводит к повреждению этой структуры. В связи с этим для разделения рабочего напряжения обычно не используется последовательная пробка. (2) Большая пропускная способность. Поскольку энергия обратного тока крайне мала, и устройство поглощает лишь энергию импульсного тока, пропускная способность защитного устройства ZoO является высокой ; Более эффективно для ограничения внутренних перенапряжений, имеющих более длительный временной характер (по сравнению с напряжением атмосферы). (3) Может снизить напряжение, подаваемое на электрическое оборудование. При одинаковом силе молнии и одинаковом остаточном напряжении в защитном устройстве на основе ZnO (без последовательной пробелки) ток начинает течь уже на этапе роста амплитуды импульса, что позволяет снизить перенапряжение, действующее на оборудование. (4) В плане изоляционного согласования можно добиться того, чтобы запасы защиты от резких импульсов, молний и импульсов, возникающих во время операций, были примерно одинаковыми. (5) Защитник от молний на основе ZnO имеет небольшие размеры, низкую массу, простую конструкцию, а также удобен в эксплуатации и обслуживании.
Защитный устройство на основе оксида цинка — это нелинейный резистивный элемент из класса металлокерамических приборов, в котором в качестве основного компонента используется оксид цинка; Сопротивление чувствительно к напряжению: когда напряжение достигает определенного значения, сопротивление быстро позволяет току протекать. Защитные устройства на основе оксида цинка обладают хорошими нелинейными характеристиками, большой пропускной способностью, низким уровнем остаточного напряжения, быстрым временем реакции и отсутствием эффекта продолжающегося тока. Недостатком является утечка тока, которая приводит к преждевременному износу устройства. Защитные устройства на основе оксида цинка имеют небольшие размеры, но при этом обеспечивают высокий уровень тока утечки. Их обычно используют на линиях электропередачи, а также на входных кабелях среднего и низкого напряжения в подстанциях.
Защитный устройство на основе оксида цинка – это устройство, не имеющее промежутка для разряда; оно состоит исключительно из резистивных элементов из оксида цинка (ZnO). Эти резистивные элементы обладают отличными нелинейными свойствами: при нормальном рабочем напряжении через них проходит всего несколько сотен микроампер тока. Благодаря этому устройство может работать под напряжением в течение длительного времени. Когда возникает перенапряжение, сопротивление резистивных элементов резко снижается, что приводит к увеличению тока, проходящего через них. Это позволяет ограничить амплитуду перенапряжения и снизить его энергию. Кроме того, у таких устройств меньшее остаточное напряжение по сравнению с обычными защитными устройствами. Поэтому они представляют собой более эффективные средства защиты оборудования на электростанциях
Ответ на сообщение 1# zhaohh3211: Этот противоударник на основе металлокислот имеет не только преимущества обычных противоударников такого типа, но и хорошие электрические изоляционные свойства, высокую диэлектрическую прочность, устойчивость к утечкам тока, электрохимической коррозии, высокую термостойкость, холодостойкость, стойкость к старению, взрывобезопасность, гидрофобность и отличную герметичность.