HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Производственные технологии【Тема недели】: Как справляться с высокой температурой циркулирующей воды летом (2011-03-21~27)

2011-03-20View Original

Thread Content

Как сказано в заголовке: по мере наступления лета температура воды, используемой для циркуляционного охлаждения, постепенно повышается. Если говорить о нашем предприятии, то в прошлые годы температура воды достигала уровня 30+ градусов. Какие у кого есть хорошие меры и предложения в связи с такой ситуацией? Надеемся на активное участие. 1. Участие с призами ; 2. После ответа не редактируйте. 3. Тщательный и разумный анализ привлекает дополнительные бонусы в количестве 1–3. 4. Обсуждайте тему подробно, не скрывайте ответы
Reply #22011-03-21
На самом деле, повышение температуры циркулирующей воды летом является проблемой для многих производителей. Это приводит к снижению эффективности охлаждения теплообменников, значительному уменьшению объема воздуха, выдаваемого компрессором, снижению производственной нагрузки и к многим другим проблемам. Просто снизить температуру циркулирующей воды иногда бывает довольно сложно. На самом деле эффективность водонагревателя часто определяется ещё на этапе проектирования. Она тесно связана с такими факторами, как тип и конструкция охлаждающей башни, вид наполнителя, выбор вентиляторов, условия монтажа и т. д. Если предварительная подготовка не выполнена должным образом, снижение температуры позже кажется довольно нереальным. Я думаю, можно попробовать использовать более эффективные наполнители, ведь все остальные компоненты охлаждающей башни уже выбраны, и замена их нереалистична или сопряжена с большими трудностями; к тому же приходится постоянно включать вентиляторы и дополнительно подливать воду.
Reply #32011-03-21
1. Увеличение мощности вентилятора. 2. Охлаждение и изоляция трубопроводов. 3. Слив части циркулирующей воды и замена её на новую (нерациональный способ, не рекомендуется). 4. Прокладка трубопроводов для циркуляции воды в тени здания. 5. Прокладка трубопроводов под землёй
Reply #42011-03-21
В нашем предприятии рядом с рекой выкопана глубокая скважина. После того как вода из реки проникает в подземные слои, температура воды в ней ниже, чем у реки. Летом количество вентиляторов приходится увеличивать на 1–2 единицы по сравнению с другими временами года. Трубопроводы, ведущие к пользовательской зоне, проложены на глубине одного метра под землей, благодаря чему температура воды при ее поступлении к оборудованию не сильно превышает обычную.
Reply #52011-03-21
Повышение скорости вращения вентиляторов в башнях охлаждения, замена на более эффективные наполнители, увеличение частоты замены воды — однако все это сопряжено с высокими затратами. Наш завод планирует объединить циркулирующую воду нескольких установок и построить большую башню охлаждения, подобную тем, что используются в теплоэлектростанциях, чтобы осуществлять централизованную обработку и снизить себестоимость.
Reply #62011-03-21
1. Увеличится количество запусков охлаждающих башен. 2. Регулировка мощности вентилятора. 3. Обеспечить теплоизоляцию и утепление труб, через которые уходит циркулирующая вода. 4. Увеличьте количество добавляемой воды. 5. Можно использовать глубокие скважины.
Reply #72011-03-21
Ответ на сообщение 1# shmily327: Если температура окружающей среды слишком высока, обычно её сложно снизить. При проектировании необходимо учитывать этот фактор. Решения могут быть следующими: 1) Снизить температуру окружающей среды – то есть улучшить циркуляцию воздуха. 2) Изменить мощность вентиляторов – однако эффект от этого бывает незначительным. 3) Увеличить объем отводимой и добавляемой воды – эксперименты показали, что чрезмерное количество воды приводит к увеличению затрат
Reply #82011-03-21
Конструкция водонапорной башни уже определяет её способность к теплообмену. Чтобы летом температура циркулирующей воды не превышала допустимых значений, необходимо решать проблему на этапе самого процесса — например, применять различные меры по экономии энергии для снижения количества тепла, выделяющегося в ходе процесса.
Reply #92011-03-22
Обычно циркулирующая вода течет по подземным трубам, и если температура слишком высока, снизить температуру самой циркулирующей воды бывает очень сложно. Давайте обсудим, подходят ли следующие меры: 1. Подключить поток холодной воды к главному трубопроводу циркулирующей воды. Проблема заключается в том, откуда взять эту холодную воду — это можно сделать путем добавления дополнительных устройств для охлаждения или башен с холодной водой, либо путем установки отдельного теплообменника. Можно рассмотреть его использование, если в башне с холодной водой ещё есть запас. 2. Не стоит ли рассмотреть возможность прямого распыления воды на трубопроводах циркуляции, а также осуществлять распыление в тех местах, где сосредоточены эти трубопроводы? Кроме того, можно использовать временные вентиляторы для создания устройств, аналогичных устройствам для охлаждения с помощью воздуха. Или прямо рядом с бассейном водонапорной башни можно установить несколько временных вентиляторов для обеспечения принудительной вентиляции. 3. При ограниченной возможности снижения температуры циркулирующей воды, при полностью открытых клапанах для возврата воды обратно, можно ли рассмотреть возможность устранения изоляции теплообменника (если она имеется) и прямого распыления жидкости на сам теплообменник.
Reply #102011-03-23
Мы пока не сталкивались с этой проблемой, возможно, лето ещё не наступило. Однако подход, используемый на втором этаже, заслуживает внимания; мы тоже будем использовать глубокие грунтовые воды — так будет лучше.
Reply #112011-03-23
Если проблему невозможно решить, лучше сосредоточиться на охлаждении оборудования, которое требует циркуляции воды
Reply #122011-03-23
Следует уделять внимание устройствам для охлаждения циркулирующей воды; желательно сосредоточиться на охлаждении циркулирующей воды в рамках технологической системы.
Reply #132011-03-23
1. Повысить расход воды; отрегулировать количество воды, поступающей в каждый теплообменник, чтобы обеспечить сбалансированный распределение воды. 1. Обеспечить стабильную работу системы водонагревателей: проверять и заменять наполнитель (чтобы предотвратить засорение им), а также проверять и настраивать вентиляторы (чтобы они работали с максимальной мощностью). 2. Увеличить скорость вращения вентиляторов; при возникновении неисправностей своевременно их проверять и настраивать. 3. Увеличить объем отводимых сточных вод, а также увеличить объем поступающей сырой воды, чтобы снизить температуру воды, выходящей из циркуляционной системы
Reply #142011-03-23
1. Регулировка мощности вентилятора охлаждающей башни с целью увеличения его скорости вращения. 2. Периодическое пополнение воды
Reply #152011-03-24
Регулировка мощности вентиляторов в охлаждающих башнях возможна путем изменения угла лопастей вентилятора (точный максимальный угол регулировки можно узнать у производителя). Этот способ позволяет повысить эффективность; он прост в применении, но имеет ограниченные возможности. По практике можно снизить на 1–2 градуса.
Reply #162011-03-24
При регулировке мощности вентиляторов охлаждающих башен и добавлении компенсационной воды необходимо также увеличить диаметр трубопроводов для циркуляции воды, установить дополнительные распылители в ключевых участках, а также увеличить количество вентиляторов. А также устанавливать трубопроводы на большой глубине от земли, в местах с плохим освещением. (Источник дизайна)
Reply #172011-03-24
Высокая температура воды влияет на нагрузку на оборудование. Способы решения: 1. Увеличить расход воды от насоса циркуляции до максимума. 2. Очистить наполнитель в охлаждающей башне, устранить ил, скопившийся в промежутках между элементами наполнителя, или заменить сам наполнитель. 3. Можно использовать дополнительную пресную воду, но это крайне неэкономично
Reply #182011-03-24
Если речь идет о замкнутой системе циркуляции воды с водонапорной башней, не является ли площадь поверхности водонапорной башни недостаточной для охлаждения? Обычно даже летом температура воды в системе циркуляции должна быть под контролем. Если ничего другого не остается, в систему охлаждающей воды некоторых устройств можно добавить часть промышленной воды, чтобы обеспечить эффективность охлаждения. Но пополнение воды в водонапорную башню, по-видимому, не очень экономично; обычно можно контролировать мощность насоса путем регулировки расхода циркулирующей воды ; Воспользуйтесь периодом остановки оборудования, чтобы устранить утечки в вакуумной системе ; Регулярная промывка трубчатых антенн конденсатора ; Регулярная очистка трубчатых аппаратов с помощью системы гелевых шариков ; Такие меры принимаются для поддержания вакуума в установке, что позволяет компенсировать влияние высокой температуры циркулирующей воды летом.
Reply #192011-03-24
Обычно мы повышаем скорость вращения вентиляторов в башнях охлаждения, своевременно заменяем наполнители (используем новые наполнители с лучшими характеристиками) и проводим технические модернизации (например, заменяем башни с поперечным потоком воздуха на башни с обратным потоком). Что касается пополнения воды для охлаждения, то это делается редко из-за нехватки водных ресурсов.
Reply #202011-03-25
Когда наша компания только начинала свою деятельность, мы разместили систему циркуляции воды в той части здания, которая находится в тени. Вся вода в нашей компании используется заново – именно это и делает UTT!
Reply #212011-03-25
1. Старайтесь снизить температуру воды, увеличьте скорость вращения вентилятора, отрегулируйте угол расположения вентиляторов, регулярно чистите и заменяйте уплотнительные материалы. 2. Увеличьте объем циркулирующей жидкости, чтобы компенсировать недостаточную разницу температур. 3. В нашей компании для теплообмена используются пластинчатые теплообменники; в крайнем случае можно также увеличить количество теплообменных пластин

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.