Приборы и инструменты: 【Вопрос каждый понедельник】23-я неделя 2011 года: в чем разница между токовым сигналом 4–20 ммА и напряженческим сигналом 1–5 В?

2011-06-12View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем siena2008 12.07.2011 в 10:40. Почему в некоторых приборах для передачи данных между полем и контрольной комнатой используется сигнал тока 4–20 мА, тогда как внутри контрольной комнаты применяется сигнал напряжения 1–5 В? Подсказка к ответу: сигналы тока в диапазоне 4–20 ммА подходят для дальней передачи между местом установки оборудования и контрольной комнатой. Это позволяет избежать ошибок, возникающих из-за падения напряжения на линиях передачи. Сигналы напряжения 1–5 В подходят для коротких расстояний внутри контрольной комнаты; приборы могут быть соединены параллельно, что облегчает проектирование, установку и обслуживание
Reply #22011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:13. Сигналы тока 4–20 мА подходят для передачи на большие расстояния; сигналы напряжения 1–5 В предназначены для обмена данными между электронными устройствами. С помощью сигнального преобразователя MHM-04B можно преобразовывать и ретранслировать сигналы.
Reply #32011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:14: при передаче сигнала 4-20 мА не наблюдается падения напряжения; напряжение 1-5 В позволяет подключать множество измерительных устройств параллельно в контрольной комнате
Reply #42011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:15. Сигнальная система 4–20 мА постоянного тока (1–5 В постоянного тока) является стандартом Международного комитета по электroteхнике (IEC) для аналоговых сигналов в системах управления процессами. Наша страна начала использовать этот международный стандарт сигнализации с электрических измерительных приборов типа DDZ-Ⅲ. Для передачи сигналов приборами используется ток 4–20 мА постоянного тока, а для передачи управляющих сигналов — напряжение 1–5 В постоянного тока. То есть используется система сигнализации, в которой сигналы передаются в виде тока, а принимаются в виде напряжения. Преимущества этой системы сигнализации заключаются в следующем: приборы, установленные на месте, могут работать в двухпроводной схеме. Под двухпроводной схемой подразумевается соединение источника питания и нагрузки последовательно, при этом существует общая точка соединения. Для передачи сигналов и подачи питания между передатчиком, установленным на месте, и приборами в контрольной комнате требуется всего два провода. Поскольку начальный ток сигнала составляет 4 мА постоянного тока, это обеспечивает трансмиттеру ток для работы в статическом режиме. Кроме того, электрический нуль прибора также равен 4 мА постоянного тока; он не совпадает с механическим нулем. Такой «динамический нуль» способствует выявлению таких неисправностей, как отсутствие питания или разрыв проводов. Кроме того, двухпроводная схема облегчает использование защитных устройств, способствуя безопасности и защите от взрывов. Приборы в контрольной комнате используют систему передачи сигналов по параллельным цепям напряжения; у приборов, относящихся к одной и той же системе управления, имеются общие точки соединения, что облегчает их использование вместе с датчиками, регулирующими приборами, компьютерами и устройствами сигнализации, а также упрощает прокладку проводов. Причина использования сигналов 4–20 мА по постоянному току для связи между приборами, находящимися на площадке, и приборами в контрольной комнате, заключается в том, что расстояние между ними велико, а сопротивление проводов большое. Если использовать сигналы, основанные на напряжении, то из-за сопротивления проводов и сопротивления входа прибора возникают значительные ошибки. Однако при использовании сигналов, основанных на постоянном токе, ток в цепи не меняется в зависимости от длины проводов, если только в цепи нет ответвлений. Это обеспечивает точность передачи сигнала. Причина использования сигналов связи между приборами в контрольной комнате в формате 1–5 В постоянного тока заключается в том, что это облегчает прием одного и того же сигнала несколькими приборами, а также способствует правильной прокладке кабелей и созданию различных сложных систем управления. Если в качестве сигнала связи использовать источник тока, то при одновременном приеме одного и того же сигнала несколькими измерительными приборами их входные резисторы должны быть соединены последовательно. Это приводит к тому, что максимальное сопротивление нагрузки превышает возможности прибора-трансмиттера. Кроме того, потенциалы отрицательных полюсов сигнала у разных приборов будут различаться, что вызывает помехи. Также невозможно обеспечить единое централизованное питание. Для связи с сигналами источника напряжения сигналы тока, используемые для взаимодействия с приборами на месте, должны преобразовываться в сигналы напряжения. Самый простой способ заключается в подключении стандартного резистора сопротивлением 250 ом в цепь передачи тока; это позволяет преобразовать сигналы 4–20 мА постоянного тока в сигналы 1–5 В постоянного тока. Обычно эту задачу выполняет устройство распределения сигналов.
Reply #52011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:16. Для передачи сигналов между приборами, находящимися на площадке, и приборами в контрольной комнате, используется сигнал типа 4–20 мА постоянного тока. Это связано с тем, что расстояние между площадкой и контрольной комнатой велико, а сопротивление линий передачи высоко. Если использовать сигналы напряжения, из-за сопротивления линий возникает значительное падение напряжения, что приводит к большим ошибкам. В то же время, при использовании сигналов тока, при условии отсутствия разветвлений в цепи передачи, сила тока не меняется в зависимости от длины проводов, что обеспечивает точность передачи сигнала. Использование сигналов 1–5 В постоянного тока между приборами в контрольной комнате обеспечивает возможность одновременного приема одного и того же сигнала несколькими приборами, а также упрощает прокладку кабелей и создание различных сложных систем управления. Если в качестве сигнала связи использовать электрический ток, то при одновременном приеме одного и того же сигнала несколькими приборами их входные резисторы должны быть соединены последовательно. Это приводит к тому, что максимальное сопротивление нагрузки превышает возможности прибора-трансмиттера. Кроме того, потенциалы отрицательных полюсов сигнала у разных приборов будут различаться, что вызывает помехи. Также невозможно обеспечить единое централизованное питание.
Reply #62011-06-13
Оба являются аналоговыми сигналами; уровень сигнала должен составлять 1–5 В
Reply #72011-06-13
4–20 мА наиболее часто используется в промышленных системах управления и обладает наилучшей стойкостью к помехам. Поскольку происходит выход тока, требуется определенная мощность, в то время как уровень помех обычно очень низок, поэтому затруднительно создать помехи для такой передачи. Передача напряжения обычно используется в электронных устройствах; преимущество заключается в низком энергопотреблении, однако способность к сопротивлению помехам слабая. Основными характеристиками совместных и последовательных помех являются их распространение по линиям питания или сигналов к соответствующим устройствам. Использование низкопроходных фильтров является распространенным способом подавления высокочастотных помех
Reply #82011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:18. При передаче сигналов между приборами, находящимися на месте эксплуатации, и приборами в контрольной комнате, используется сигнал типа 4–20 мА постоянного тока. Это связано с тем, что расстояние между местом эксплуатации и контрольной комнатой велико, а сопротивление проводов большое. Если использовать сигналы напряжения для передачи данных на большие расстояния, то из-за сопротивления проводов и сопротивления входа прибора возникают значительные ошибки. В то же время, при использовании сигнала постоянного тока сила тока в цепи не меняется в зависимости от длины проводов, если только в цепи нет ответвлений. Таким образом обеспечивается точность передачи данных. Причина использования сигналов связи между приборами в контрольной комнате в формате 1–5 В постоянного тока заключается в том, что это облегчает прием одного и того же сигнала несколькими приборами, а также способствует правильной прокладке кабелей и созданию различных сложных систем управления. Если в качестве сигнала связи использовать источник тока, то при одновременном приеме одного и того же сигнала несколькими измерительными приборами их входные резисторы должны быть соединены последовательно. Это приводит к тому, что максимальное сопротивление нагрузки превышает возможности прибора-трансмиттера. Кроме того, потенциалы отрицательных полюсов сигнала у разных приборов будут различаться, что вызывает помехи. Также невозможно обеспечить единое централизованное питание. Для связи с сигналами источника напряжения сигналы тока, используемые для взаимодействия с приборами на месте, должны преобразовываться в сигналы напряжения. Самый простой способ заключается в подключении стандартного резистора сопротивлением 250 ом в цепь передачи тока; это позволяет преобразовать сигналы 4–20 мА постоянного тока в сигналы 1–5 В постоянного тока. Обычно эту задачу выполняет устройство распределения сигналов.
Reply #92011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:19. Сигнал тока 4–20 мА подходит для передачи на большие расстояния, а сигнал напряжения 1–5 В – для обмена данными между электронными устройствами. С помощью сигнального преобразователя MHM-04B можно преобразовывать и ретранслировать сигналы
Reply #102011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:21. При передаче сигнала на больших расстояниях, из-за большой длины проводов и высокого сопротивления, при передаче сигнала в виде напряжения возникает значительная потеря напряжения, что снижает точность передачи данных. Однако ток в одной и той же цепи остается неизменным, поэтому сигнал, передаваемый в виде тока, может передаваться на более большие расстояния, чем сигнал в виде напряжения.
Reply #112011-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:22. Диапазон 4–20 мА наиболее часто используется в промышленных системах управления; при этом он обладает наилучшей стойкостью к помехам
Reply #122011-06-13
4–20 мА: высокая стойкость к помехам, возможность передачи сигнала на большие расстояния. Подключение по технологии 1–5 В внутри устройства; сигналы подаются параллельно.
Reply #132011-06-13
Резистор подключается к контактам +/– аналогового входа, сигнал тока подключается непосредственно к контакту V+, а отрицательный контакт V- — к отрицательному полюсу источника питания сигнала. Требуется точный резистор с мощностью потребления не менее 0,25 Вт; конечно, чем выше, тем лучше.
Reply #142011-06-13
Причина использования сигналов 4–20 мА по постоянному току для связи между приборами, находящимися на площадке, и приборами в контрольной комнате, заключается в том, что расстояние между ними велико, а сопротивление проводов большое. Если использовать сигналы, основанные на напряжении, то из-за сопротивления проводов и сопротивления входа прибора возникают значительные ошибки. Однако при использовании сигналов, основанных на постоянном токе, ток в цепи не меняется в зависимости от длины проводов, если только в цепи нет ответвлений. Это обеспечивает точность передачи сигнала. Причина использования сигналов связи между приборами в контрольной комнате в формате 1–5 В постоянного тока заключается в том, что это облегчает прием одного и того же сигнала несколькими приборами, а также способствует правильной прокладке кабелей и созданию различных сложных систем управления.
Reply #152011-06-14
Самый часто используемый диапазон — 4–20 мА, о других не знаю. . .
Reply #162011-06-14
4-20 — это распространенный способ передачи сигналов на практике; он обладает высокой стойкостью к помехам. 1-5 В использует уровни высокого и низкого напряжения, потребляет меньше энергии, но имеет более низкую стойкость к помехам
Reply #172011-06-14
4–20 мА – это сигнал тока. Поскольку речь идет о слабом электрическом сигнале, в промышленных условиях особое внимание уделяется способности сигнала к сопротивлению помехам и к снижению уровня сигнала. В этом отношении сигнал тока явно превосходит сигнал напряжения. Фактически, большинство помех (например, помехи общего режима, помехи разницы потенциалов, высокочастотные электромагнитные помехи, случайные помехи, фоновый шум и т. д.) поступают в систему управления в виде сигналов напряжения небольшой амплитуды. Поэтому они представляют наибольшую угрозу для надежности и точности сигналов обратной связи 1–5 В. Сигнал тока же не позволяет помехам, существующим в виде сигналов напряжения, проникать в систему (при дальних расстояниях в кабелях, используемых для передачи сигналов обратной связи, образуется дистрибутивная емкость; емкость способствует передаче сигналов напряжения, тогда как индуктивность способствует передаче сигналов тока. Дистрибутивная емкость легко позволяет передавать сигналы напряжения, в то время как дистрибутивная индуктивность очень мала, поэтому даже если искусственно вводить помехи в виде сигналов тока, они вряд ли смогут проникнуть в систему). Поэтому на больших расстояниях чаще всего используется сигнал 4–20 мА. К тому же характерной особенностью сигналов тока является то, что при их передаче на большие расстояния сила тока практически не снижается. В то время как у сигналов напряжения при дальней передаче из-за того, что входное сопротивление вторичных измерительных устройств не равно идеальному бесконечному значению, возникает эффект нагрузки, в результате чего напряжение на выходе вторичного измерительного устройства снижается. Учитывая особенности технологической системы, сформировавшейся в промышленности измерительных приборов на протяжении длительного времени, а также сложившиеся практики использования, до сих пор широко применяются сигналы напряжения, особенно в формате 0–10 В. Если расстояние невелико, можно также использовать другие варианты. Кроме того, со временем был разработан способ преобразования сигнала постоянного тока в сигнал напряжения непосредственно на вторичной стороне прибора. Для этого используются резисторы высокой точности; при прохождении тока 4–20 мА через такой резистор, напряжение на нем можно рассчитать с помощью известного закона Ома. Обычно в качестве такого резистора выбирается резистор с сопротивлением 250 ом (иногда — 500 ом). Таким образом, напряжение на выходе при использовании резистора сопротивлением 250 ом для тока 4–20 мА составляет 1–5 В.
Reply #182011-06-14
При передаче сигналов между приборами, находящимися на месте эксплуатации, и приборами в контрольной комнате, используется формат сигнала 4–20 мА постоянного тока. Это связано с тем, что расстояние между местом эксплуатации и контрольной комнатой довольно велико; в таких условиях ток в цепи не теряется. В то же время при передаче сигнала в формате 1–5 В постоянного тока на больших расстояниях происходит падение напряжения, что снижает точность передачи сигнала. Сигналы между приборами в комнате управления передаются посредством напряжения 1–5 В постоянного тока: во-первых, это обеспечивает небольшую дистанцию передачи сигнала; во-вторых, это упрощает прием одного и того же сигнала несколькими приборами, а также облегчает подключение кабелей и техническое обслуживание.
Reply #192011-06-14
Нужно учитывать такие аспекты, как способность к противодействию помехам и проблема нулевой точки. Способность первого варианта к противодействию помехам лучше, чем у второго. Кроме того, у них разная нулевая точка

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.