Последнее изменение в этом посте было сделано siena2008 12.07.2011 в 10:36. Операторы сообщают, что показания термометра некорректны. Как можно определить, действительно ли термометр неисправен? (измерение с помощью термопары)] Ответ: Сначала согласно уравнению температуры: E(t,0) = (t, t0) + E(t0,0), определяется температура комнаты. Затем в руководстве находится значение в миливольтах для точки (t0,0), после чего с помощью цифрового мультиметра измеряется значение в миливольтах на холодном конце термопары (t, t0). Значение E=(t,t0)+(t0,0) представляет собой температуру, которую должен показывать прибор. Если показания прибора соответствуют полученным значениям в миливольтах, то считается, что показания прибора точны. Если же показания не соответствуют этим значениям, то считается, что с самим прибором есть проблемы.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:15: измерьте термоэлектрический потенциал, сравните его с значениями, указанными в таблице для термопар, и проверьте компенсационные провода.
Сравнить с показаниями термометра на месте, узнать причину неточности времени начала, изменились ли условия процесса. Учитывая срок службы прибора, проводить тестирование с помощью генератора сигналов
Проверьте, соответствует ли потенциал электропары текущей температуре, проверьте, нет ли проникновения воды в изоляцию кабеля, проверьте, нет ли заземления кабеля. В качестве завершающего шага его можно снять и протестировать с помощью прибора для проверки на температурную чувствительность.
Проверьте, соответствует ли потенциал электрода текущей температуре
Три шага: сначала проверьте, нет ли повреждений в проводах, затем проверьте, работает ли датчик температуры, и наконец — проверьте каналы системы. Кроме того, если кривая записи представляет собой прямую линию, это определенно проблема с прибором.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:17: 1. Проверьте, нет ли проблем с контактом термопары или разрыва в цепи, а также обеспечена ли надлежащая изоляция между термоэлектродами и землей; 2. Просмотр кривой записей ; 3. Сравнительная проверка с термометром на месте
Сравнение с местным термометром измерения температуры
1. Измерьте сигнал MV на разъемах в комнате управления. Значение MV, полученное при измерении, плюс значение MV, соответствующее температуре в комнате управления, дадут фактическое значение MV для температуры. Затем сравните полученную температуру с той, что указана в таблице. 2. Проверьте, соответствует ли глубина вставки термопары требуемым параметрам.
3. Проверьте надежность подключений и отсутствие проблем с заземлением, чтобы предотвратить попадание помеховых напряжений. 4. Проверьте, является ли сопротивление термоэлектрического пара нормальным. Оно не должно быть слишком великим, иначе измеряемое напряжение будет ложным, что указывает на неправильное подключение термоэлектрического пара
Лично я считаю, что самое важное — спросить у специалистов по процессам, как изменилась ситуация до и после изменений, и проверить, были ли колебания в системе до и после них. Затем проверьте, проникла ли вода в кабели на месте установки, есть ли явление заземления. При наличии возможности можно использовать качественный термопару для измерения фактической температуры; если такой термопары нет, используйте мультиметр. Также проверьте шкалу измерений — так можно сразу понять, нет ли ошибок в показаниях прибора.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:18. Проверьте, целы ли кабели
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:19. 1. Сначала необходимо соединить между собой входные контакты термопары прибора. Если показания термопары соответствуют температуре окружающей среды, можно с уверенностью сказать, что с прибором все в порядке; 2. Затем замкните контакты термопары между собой. Если в этот момент отображается температура на этих контактах, можно с уверенностью сказать, что с компенсационным проводом всё в порядке. Проблема, скорее всего, кроется в самой термопаре или в условиях её работы ; 3. Спросить у оператора о состоянии производства и о том, изменились ли параметры процесса, связанные с температурой, с целью устранения проблем в производстве. Вполне возможно, что изменились условия производства; показания приборов верны, но они не соответствуют технологическим требованиям. Операторы считают, что проблема в самом приборе — это самая распространенная ситуация. 4. После исключения факторов, связанных с производственным процессом, проблема, как правило, заключается в термопаре; необходимо заменить термопару ; Перед заменой термопары можно использовать калибровочный прибор для настройки показаний измерительного прибора, что полностью исключает проблемы с неточными показаниями~~~
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:21: 1) сравнение результатов измерений в нескольких точках; 2) демонтаж устройства в режиме работы, чтобы проверить, верны ли показания при комнатной температуре.
1. Проверьте сигнал MV на клеммах в рубке управления. Значение MV, полученное при измерении, плюс значение MV, соответствующее температуре в рубке управления, дадут фактическое значение MV температуры. Затем сравните полученную температуру с той, что указана в таблице. 2. Проверьте, соответствует ли глубина вставки термопары требуемым параметрам.
3. Проверьте надежность подключений и отсутствие проблем с заземлением, чтобы предотвратить попадание помеховых напряжений. 4. Проверьте, является ли сопротивление термоэлектрического пара нормальным. Оно не должно быть слишком великим, иначе измеряемое напряжение будет ложным, что указывает на неправильное подключение термоэлектрического пара
Сначала проверьте, есть ли изменения в технологии, затем сравните с показаниями термометра на месте.
Сначала с помощью уравнения температуры: E(t,0) = (t, t0) + E(t0,0) определяется температура комнаты. Затем в руководстве находится значение в милливольтах для точки (t0,0), после чего с помощью цифрового мультиметра измеряется значение в милливольтах на холодном конце термопары (t, t0). Значение E=(t,t0)+(t0,0) представляет собой температуру, которую должен показывать прибор. Если показания прибора соответствуют полученным значениям в миливольтах, то считается, что показания прибора точны. Если же показания не соответствуют этим значениям, то считается, что с самим прибором есть проблемы.
1. Сопоставление данных центрального контроля с показаниями приборов на месте. 2. Есть ли в данных центрального управления «мертвые» значения. 3. Проверьте, нет ли повреждений на проводах. 4. Проверьте, работает ли датчик температуры нормально. 5. В заключение проверьте работоспособность системы.
Сначала проверьте значение mV термопары, рассчитайте соответствующую температуру и сравните её с показанным значением. Если все совпадает и условия позволяют, проверьте температуру на фактических точках измерения по сравнению с показанными значениями, чтобы убедиться, что разница не слишком велика. Если разница велика, возможно, произошли изменения в технологическом процессе. Если происходит несоответствие, используйте генератор сигналов для проверки датчика температуры или карты.
1. Сначала узнайте, изменились ли настройки работы, чтобы первоначально определить причину неточности. 2. Ориентируйтесь на температуру поблизости. 3. Посетите место для проверки: внешний вид, глубина вставки, подключение приборов. 4. Демонтируйте устройство для отправки на проверку
{:1_90:} Для технического обслуживания приборов важно правильно определять проблемы. При постоянном использовании сначала следует узнать основную информацию у оператора. Затем, исходя из собственного опыта, делается вывод: если можно с уверенностью сказать, что проблема в приборе. Я сделаю тщательную оценку; все уже говорят об этом, так что я не буду повторяться. В индустрии приборостроения очень важен правильный подход — нельзя действовать импульсивно
Ответ 1# Багдад: сначала измерьте напряжение, сравните с таблицей и проверьте, соответствует ли показатель. Если что-то не так, прервите соединение и измерьте сопротивление. Сопротивление должно быть невелико, нужно узнать точное значение. . . Не знаю. Затем измерьте сопротивление к земле — оно должно составлять NNNNM ом. После устранения неисправностей в подключениях подайте аналоговый сигнал для проверки трансмиттера.