Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zgj2405 3 июля 2011 года в 13:45. В каких местах котла необходимо устанавливать датчики измерения температуры? Какова его цель?
1. Линия для измерения температуры воды – используется для измерения температуры воды, поступающей в систему. 2. Линия выхода газовой фазы — для измерения температуры на выходе газовой фазы. 3. Линия входа горячей фазы — для измерения температуры входа горячей фазы. 4. Линия выхода горячей фазы, для измерения температуры на выходе горячей фазы.
Ответ 1# zgj2405: 1. Температура воздуха на выходе из перегревателя, а также на входе и выходе из рекуператора; 2. Температура пара на выходе из каждой группы перегревателя, состоящего из нескольких групп параллельно расположенных труб ; 3. Температура пара перед и после теплоснизителя ; 4. Температура воды на выходе из чугунного конденсатора ; 5. Температура дыма на выходе из камеры сгорания котла с пылевым топливом ; 6. Температура дыма у входа в регенератор и перегреватель ; 7. Температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха ; 8. Температура дыма в месте вытяжки ; 9. Температура топлива на входе в горелку топливного котла ; 10. Температура верхней и нижней стенок котла у котлов с номинальным давлением пара, равным или превышающим 9,8 МПа ; 11. Температура металлической стенки спиральных труб перегревателя и рекуператора котлов с номинальным давлением пара выше 9,8 МПа ; 12. Температура дыма на выходе из предварителя воздуха котла с топливным котлом. В котлах, оснащенных надпрямыми, также должны быть установлены приборы для измерения температуры надпрямого пара.
Система подачи воды: температура воды, которая указывает на то, насколько эффективно работает регенеративный нагреватель, и влияет на эффективность циркуляции. Система главного пара: температура пара на выходе из перегревателя; её контроль необходим для поддержания температуры пара на установленном уровне ; Температура пара на выходе из термостата контролируется по двум причинам: во-первых, для предотвращения её слишком высокого уровня, что необходимо для того, чтобы температура стенок труб перегревателя в зоне высоких температур также не была слишком высокой. Кроме того, можно контролировать температуру на выходе из перегревателя. Во-вторых, температура в этой точке может служить предварительным сигналом для регулировки температуры пара. Система вентиляции и дымоудаления: температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха; контроль за этой температурой позволяет оценить эффективность работы предварительного нагревателя ; Температура выходящих газов — это важный параметр, влияющий на экономичность и безопасность эксплуатации. Потому что его уровень напрямую влияет на величину потерь от выхода дыма, а также на то, могут ли нагреваемые поверхности в задней части подвергнуться коррозии из-за низких температур и процессу вторичного сгорания ; Температура в высокотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней позволяет оценить состояние горения в камере сгорания, такое как образование кокса, смещение пламени и т. д. Температура дымовых газов в низкотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней помогает определить степень накопления пыли в перегревателе.
Основные точки измерения температуры: система подачи воды: температура воды, уровень которой указывает на то, насколько эффективно работают регенеративные нагреватели, а также влияет на коэффициент тепловой эффективности электростанции. Система главного пара: температура пара на выходе из перегревателя; её контроль необходим для поддержания температуры пара на установленном уровне ; Температура пара на выходе из термостата контролируется по двум причинам: во-первых, для предотвращения её слишком высокого уровня, что необходимо для того, чтобы температура стенок труб перегревателя в зоне высоких температур также не была слишком высокой. Кроме того, можно контролировать температуру на выходе из перегревателя. Во-вторых, температура в этой точке может служить предварительным сигналом для регулировки температуры пара. Система вентиляции и дымоудаления: температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха; контроль за этой температурой позволяет оценить эффективность работы предварительного нагревателя ; Температура выходящих газов — это важный параметр, влияющий на экономичность и безопасность эксплуатации. Потому что его уровень напрямую влияет на величину потерь от выхода дыма, а также на то, могут ли нагреваемые поверхности в задней части подвергнуться коррозии из-за низких температур и процессу вторичного сгорания ; Температура в высокотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней позволяет оценить состояние горения в камере сгорания, такое как образование кокса, смещение пламени и т. д. Температура дымовых газов в низкотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней помогает определить степень накопления пыли в перегревателе.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zgj2405 4 июля 2011 года в 08:29. Основные точки измерения температуры в системе котлов с циркулирующим пылением расположены следующим образом: в системе деаэрации – температура воды на выходе из устройства для охлаждения золы, температура воды в деаэраторе, температура низкопрессионного пара, поступающего в деаэратор; Воздушная система: температура входящего воздуха, температура выходящего воздуха из вторичного предварительного нагревателя, температура входящего вторичного воздуха, температура выходящего вторичного воздуха из вторичного предварительного нагревателя, температура подшипников (вентилятора первичного воздуха, вентилятора вторичного воздуха и вентилятора отвода воздуха) ; Система сгорания: температура дыма на выходе из горелки, температура в камере сгорания, температура в зоне разреженной фазы, температура в зонах подачи второго и третьего воздуха, температура в зоне подвешенных частиц в камере сгорания, температура дыма на выходе из труб для испарения, температура дыма на выходе из высокотемпературного перегревателя, температура дыма на выходе из низкотемпературного перегревателя, температура дыма на выходе из высокотемпературного конденсатора, температура дыма на входе в циклонный сепаратор ; Система дымовых газов: температура дымовых газов на выходе из циклонного сепаратора, температура дымовых газов на входе в низкотемпературный угольный предварительник, температура дымовых газов на входе в первый предварительный нагреватель первичного воздуха, температура дымовых газов на входе во второй предварительный нагреватель первичного воздуха, температура дымовых газов на входе в первый предварительный нагреватель вторичного воздуха, температура дымовых газов на входе в первый предварительный нагреватель первичного воздуха, температура дымовых газов на выходе из вертикального шахта в задней части установки ; Паровая система: температура воды на выходе из низкотемпературного конденсатора, температура воды на выходе из высокотемпературного конденсатора, температура пара на входе в промежуточный охлаждающий устройство, температура пара на выходе из промежуточного охлаждающего устройства, температура пара на выходе из перегревателя, температура пара, сбрасываемого на выходе из перегревателя. Цель установки этих температурных точек — контролировать работу котла, обеспечивать более эффективное поддержание нормальной работы производства и гарантировать безопасность оборудования.
(1) Система подачи воды: температура воды, уровень которой указывает на то, является ли рекуперативный нагреватель эффективным, и влияет на коэффициент тепловой эффективности цикла электростанции. (2) Система главного пара: температура пара на выходе из перегревателя; её контроль необходим для поддержания температуры пара на установленном уровне ; Температура пара на выходе из термостата контролируется по двум причинам: во-первых, для предотвращения её слишком высокого уровня, что необходимо для того, чтобы температура стенок труб перегревателя в зоне высоких температур также не была слишком высокой. Кроме того, можно контролировать температуру на выходе из перегревателя. Во-вторых, температура в этой точке может служить предварительным сигналом для регулировки температуры пара. (3) Система вентиляции и дымоудаления: температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха; контроль за этой температурой позволяет оценить эффективность работы предварительного нагревателя ; Температура выходящих газов — это важный параметр, влияющий на экономичность и безопасность эксплуатации. Потому что его уровень напрямую влияет на величину потерь от выхода дыма, а также на то, могут ли нагреваемые поверхности в задней части подвергнуться коррозии из-за низких температур и процессу вторичного сгорания ; Температура в высокотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней позволяет оценить состояние горения в камере сгорания, такое как образование кокса, смещение пламени и т. д. Температура дымовых газов в низкотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней помогает определить степень накопления пыли в перегревателе.
Температура является одним из важных показателей качества пара, производимого котлом, а также важным параметром для обеспечения безопасности котельного оборудования. Поэтому контроль температуры имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения безопасной и экономичной работы котла, повышения объема и качества пара, снижения нагрузки на рабочих и улучшения условий труда. Основные точки измерения температуры на котле: в системе главного пара – температура пара на выходе из перегревателя; её контроль необходим для поддержания температуры пара на установленном уровне ; Температура пара на выходе из термостата контролируется по двум причинам: во-первых, для предотвращения её слишком высокого уровня, что необходимо для того, чтобы температура стенок труб перегревателя в зоне высоких температур также не была слишком высокой. Кроме того, можно контролировать температуру на выходе из перегревателя. Во-вторых, температура в этой точке может служить предварительным сигналом для регулировки температуры пара. Система вентиляции и дымоудаления: температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха; контроль за этой температурой позволяет оценить эффективность работы предварительного нагревателя ; Температура выходящих газов — это важный параметр, влияющий на экономичность и безопасность эксплуатации. Потому что его уровень напрямую влияет на величину потерь от выхода дыма, а также на то, могут ли нагреваемые поверхности в задней части подвергнуться коррозии из-за низких температур и процессу вторичного сгорания ; Температура в высокотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней позволяет оценить состояние горения в камере сгорания, такое как образование кокса, смещение пламени и т. д. Температура дымовых газов в низкотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней помогает определить степень накопления пыли в перегревателе.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем dongjiang1001 5 июля 2011 года в 11:46. Ответ на сообщение №1 от пользователя zgj2405: Система подачи воды: температура воды показывает, насколько эффективно работает регенеративный нагреватель; это влияет на коэффициент тепловой эффективности электростанции. Система главного пара: температура пара на выходе из перегревателя; её контроль необходим для поддержания температуры пара на установленном уровне ; Температура пара на выходе из термостата контролируется по двум причинам: во-первых, для предотвращения её слишком высокого уровня, что необходимо для того, чтобы температура стенок труб перегревателя в зоне высоких температур также не была слишком высокой. Кроме того, можно контролировать температуру на выходе из перегревателя. Во-вторых, температура в этой точке может служить предварительным сигналом для регулировки температуры пара. Система вентиляции и дымоудаления: температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха; контроль за этой температурой позволяет оценить эффективность работы предварительного нагревателя ; Температура выходящих газов — это важный параметр, влияющий на экономичность и безопасность эксплуатации. Потому что его уровень напрямую влияет на величину потерь от выхода дыма, а также на то, могут ли нагреваемые поверхности в задней части подвергнуться коррозии из-за низких температур и процессу вторичного сгорания ; Температура в высокотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней позволяет оценить состояние горения в камере сгорания, такое как образование кокса, смещение пламени и т. д. Температура дымовых газов в низкотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней помогает определить степень накопления пыли в перегревателе.
Некоторые ответы, кажется, отошли от темы и говорят только о точках измерения температуры котла.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем dongjiang1001 7 июля 2011 года в 09:47. Ответ на сообщение №1 от пользователя zgj2405: Температура является одним из важных показателей качества пара, производимого котлом. Это также важный параметр для обеспечения безопасности котельного оборудования. Кроме того, температура оказывает значительное влияние на процесс передачи тепла и эффективность работы оборудования. Поэтому контроль температуры имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения безопасной и экономичной работы, повышения объема и качества пара, снижения нагрузки на рабочих и улучшения условий труда. Основные точки измерения температуры на котле: система подачи воды: температура воды, уровень которой указывает на то, является ли рекуператор тепла эффективным, что в свою очередь влияет на коэффициент тепловой эффективности электростанции. Система главного пара: температура пара на выходе из перегревателя; её контроль необходим для поддержания температуры пара на установленном уровне ; Температура пара на выходе из термостата контролируется по двум причинам: во-первых, для предотвращения её слишком высокого уровня, что необходимо для того, чтобы температура стенок труб перегревателя в зоне высоких температур также не была слишком высокой. Кроме того, можно контролировать температуру на выходе из перегревателя. Во-вторых, температура в этой точке может служить предварительным сигналом для регулировки температуры пара. Система вентиляции и дымоудаления: температура воздуха на выходе из предварительного нагревателя воздуха; контроль за этой температурой позволяет оценить эффективность работы предварительного нагревателя ; Температура выходящих газов — это важный параметр, влияющий на экономичность и безопасность эксплуатации. Потому что его уровень напрямую влияет на величину потерь от выхода дыма, а также на то, могут ли нагреваемые поверхности в задней части подвергнуться коррозии из-за низких температур и процессу вторичного сгорания ; Температура в высокотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней позволяет оценить состояние горения в камере сгорания, такое как образование кокса, смещение пламени и т. д. Температура дымовых газов в низкотемпературной зоне перегревателя; контроль за ней помогает определить степень накопления пыли в перегревателе.