Зона химического оборудования: 【Тема недели】 Почему не открывается электромагнитный клапан на выходе главного вентилятора? (18.07.2011–24.07.2011)

2011-07-17View Original

Thread Content

Два основных вентилятора: один работает, другой — в резерве. Когда один из основных вентиляторов остановился, включили резервный. Но вскоре и резервный вентилятор тоже остановился. После этого снова включили основной вентилятор. И что в итоге? Электропривод выходного электромагнитного клапана не открывается в течение часа; привод также был демонтирован, собираемся использовать удлиненный инструмент для открытия клапана. Я прибыл на место и узнал некоторые детали. Через несколько минут я сказал, что можно воспользоваться не удлиненным инструментом для регулировки клапана, а просто поднять груз, расположенный перед электрическим клапаном. И действительно, таким образом удалось открыть выходной электрический клапан. Извините, в чём причина?
Reply #22011-07-18
У диких свиней — пришлите картинку. Электромагнитные клапаны тоже бывают разных видов. Вам тяжело так говорить, а нам ещё тяжелее, потому что у нас нет представления об этом. Есть фотографии — и все решается, ведь говорят же: без фото нет правды!
Reply #32011-07-18
Это обычный электроприводной клапан, ничего особенного, нет необходимости в изображении
Reply #42011-07-18
Электромагнитные клапаны и обратные клапаны в газовой системе соединены последовательно, верно? Связано ли открытие/закрытие электроприводного клапана с тем, поднимается ли груз обратного клапана вверх? Если у электромагнитного клапана проблемы с корпусом, двигателем, проводкой или контроллером, его можно использовать в ручном режиме. Лучше приложить изображение.
Reply #52011-07-18
Возможно, однонаправленный клапан с грузом перед электроприводным клапаном обеспечивает защитную блокировку.
Reply #62011-07-20
Неужели это ручной/автоматический переключатель электропривода клапана? то есть переключиться на управление с помощью электродвигателя или вручную повернуть ручку клапана
Reply #72011-07-23
Используется плиточный электромагнитный клапан или тройниковый?
Reply #82011-07-23
Если обратный клапан и электромагнитный клапан — это два отдельных компонента, учитывайте причины взаимной блокировки. Если это единое целое, то это определяется структурой. Нужно посмотреть чертежи.
Reply #92011-07-23
Ответ 1# zhouhuihubei: Вы говорите слишком общо, мне тоже непонятно. 1. Существует ли функция цепочки? ; 2. Есть ли проблемы с качеством самого клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.