Приборы и инструменты: 【Вопрос каждый понедельник】28-я неделя 2011 года: Зачем при измерении температуры с помощью термопар требуется коррекция холодного конца.

2011-07-18View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано siena2008 31.07.2011 в 16:56. Тема: Почему при измерении температуры с помощью термопары необходима коррекция холодного конца.
Reply #22011-07-18
Потенциал электропары определяется при температуре нуля на холодном конце. . Но холодный конец электропары в месте установки не достигает нуля градусов. .
Reply #32011-07-18
Ответ: ① Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температур на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала строится при температуре холодного конца, равной 0°C. ②На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо произвести коррекцию температуры холодного конца.
Reply #42011-07-18
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:21. Ответ на сообщение №1: Багдад. Поскольку шкала термопар определяется при температуре нуля, необходима коррекция температуры холодного конца.
Reply #52011-07-18
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:26. Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температуры на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала строится при температуре холодного конца, равной 0°C. На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо осуществлять компенсацию температуры холодного конца
Reply #62011-07-18
Поскольку холодный конец термопары находится в космосе и подвержен воздействию температуры окружающей среды, температура этого конца в процессе измерения не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом определенном значении. Потенциал термопары зависит как от температуры горячего конца, так и от температуры холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность
Reply #72011-07-18
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:29. Ответ на сообщение №1: Багдад. Поскольку величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температуры на её концах, кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала строится при температуре холодного конца, равной 0°C. На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном значении. При этом термоэлектрический потенциал зависит как от температуры горячего конца, так и от температуры холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца может свободно изменяться, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить такие погрешности, необходимо осуществлять компенсацию температуры холодного конца.
Reply #82011-07-19
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:31. ① Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температуры на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала строится при температуре холодного конца, равной 0°C. ②На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо произвести коррекцию температуры холодного конца.
Reply #92011-07-19
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:33. 1. Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температур на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала строится при температуре холодного конца, равной 0°C. Во-вторых, на практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого холодного конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо осуществлять компенсацию температуры холодного конца
Reply #102011-07-19
Измерение температуры с помощью термопары заключается в определении разницы потенциалов, то есть разницы потенциалов на горячем и холодном концах. При этом предполагается, что температура на холодном конце остается постоянной и составляет 0 градусов Цельсия. Однако на практике температура на холодном конце не может сохраняться на уровне 0 градусов Цельсия или оставаться постоянной, поэтому необходимо проводить коррекцию.
Reply #112011-07-19
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:35. Измерение температуры с помощью термопар основано на эффекте Зеебека, то есть термоэлектрическом эффекте. При соединении двух разных проводников или полупроводников в замкнутую цепь, когда температура на двух контактах (горячем и холодном) отличается, в цепи возникает термоэлектрический потенциал. Как правило, термометрический элемент называется теплым концом, а клеммы прибора — холодным концом (контрольным концом). Поскольку таблица деградации термоэлектрического потенциала термопары измеряется при холодном конце T=0℃. При фактическом использовании холодный конец термопары находится в рабочей среде, поэтому он не может находиться при температуре 0°C; в связи с этим необходимо компенсировать эту разницу температур. Как правило, существуют следующие способы компенсации: (1) Метод измерения температуры холодного конца. Для этого используется компенсирующий провод, который позволяет переместить холодный конец термопары в точку с постоянной температурой T0. Затем, исходя из температуры T0, производится коррекция с использованием соответствующей формулы: E(T,0) = E(T,T0) + E(T0,0). Значение T0 можно определить с помощью шкалы измерений. (3) Метод температуры замерзания: холодный конец термопары помещается в смесь льда и воды; этот метод обычно используется в лабораториях. (4) Метод компенсирующего моста: при этом методе с использованием несбалансированного моста создается соответствующий термоэлектрический потенциал, который компенсирует изменения термоэлектрического потенциала термопары, вызванные изменениями температуры холодного конца. В обычных компенсационных мостах сопротивления трех ребер моста выполнены из марганцево-медного материала; их значения не меняются при изменении температуры. Четвертое ребро моста изготовлено из медной проволоки, и его сопротивление изменяется с температурой (диапазон использования: от –20 до 100 °C). Поэтому на выходе моста возникает несбалансированное напряжение.
Reply #122011-07-19
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:38: баланс температуры, предотвращение повреждения электродов
Reply #132011-07-19
Это сделано для устранения влияния температуры на месте измерений
Reply #142011-07-19
①Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температур на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала отсчитывается при температуре холодного конца, равной 0°C. ②На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо осуществлять компенсацию температуры холодного конца
Reply #152011-07-19
В соответствии с принципами и способом использования термопар, коррекция температуры холодного конца осуществляется внутри пульта управления
Reply #162011-07-19
Диаграмма деления получается при температуре свободного конца 0°C. При измерении температуры с помощью термопары необходимо, чтобы температура её холодного конца оставалась постоянной; только тогда величина термоэлектрического потенциала будет иметь определенную пропорциональность к измеряемой температуре.
Reply #172011-07-19
Поскольку термоэлектрический потенциал термопары измеряется относительно нулевой температуры, на практике температура холодного конца термопары не может оставаться постоянной и равной нулю. Для этого с помощью компенсирующего провода холодный конец термопары переносится в место с более стабильной температурой. Кроме того, существует специальная схема компенсации для холодного конца, которая обеспечивает его корректную компенсацию. Рядом с карточкой ввода термопары расположен модуль для измерения температуры на контактах подключения, а также модуль коррекции температуры холодного конца
Reply #182011-07-19
Принцип работы термопары заключается в том, что два проводника или полупроводника разных материалов A и B соединяются между собой, образуя замкнутую цепь. Когда между двумя контактами 1 и 2 проводников A и B существует температурная разница, между ними возникает электродвижущая сила, в результате чего в цепи образуется ток определенной величины. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают именно с использованием этого эффекта. ------------------------------------------------------------------------------------------Здесь: 1. Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температур на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала строится при температуре холодного конца, равной 0°C. 2. На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо произвести коррекцию температуры холодного конца. 3. Материалы термопар обычно довольно дороги, а расстояние от точки измерения температуры до прибора бывает велико. Чтобы сэкономить материалы на термопарах и снизить затраты, обычно используются компенсационные провода для того, чтобы холодный конец термопары мог быть протянут в помещение с стабильной температурой, где он соединяется с контактами прибора. В ходе этого процесса температура компенсационного провода обменивается теплом с окружающей средой, в результате чего первоначальная температура снижается. Поэтому необходима температурная компенсация
Reply #192011-07-19
В качестве компенсирующего провода используется провод с тем же термоэлектрическим потенциалом, что и у термопары. Это делается для компенсации ошибок в потенциале на местах соединения проводов термопары при изменении температуры [c]
Reply #202011-07-19
Величина термоэлектрического потенциала термопары зависит от температур на её концах. Кривая зависимости температуры от термоэлектрического потенциала отсчитывается при температуре холодного конца, равной 0°C. На практике, поскольку холодный конец термопары находится в окружающей среде и подвержен воздействию температуры окружающего воздуха, температура этого конца не может оставаться постоянной на уровне 0°C или на каком-либо другом фиксированном уровне. Потенциал термопары определяется как температурой горячего конца, так и температурой холодного конца. Поэтому, если температура холодного конца свободно изменяется, это неизбежно приведёт к погрешностям измерений. Чтобы устранить эту погрешность, необходимо произвести коррекцию температуры холодного конца.
Reply #212011-07-19
Потенциал термопары представляет собой сумму потенциала разницы температур и контактного потенциала, однако контактные потенциалы могут взаимно нивелироваться, при этом они не учитываются

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.