Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zgj2405 23.08.2011 в 15:51. Какие существуют способы обеспечения качества воды, используемой для подачи в котлы?
Ежедневно проводить отбор проб для анализа, контролировать количество гидроксида натрия и фосфата натрия, а также обеспечивать эффективную деоксигенацию.
1. Сокращение потерь воды и пара в тепловой системе, уменьшение объема воды, подлежащей пополнению. 2. Использование рациональных и современных технологий обработки воды для получения качественной воды для питания котлов. 3. Предотвращение утечек из конденсатора и защита от загрязнения конденсатной воды. 4. Применять эффективные меры по защите систем водоснабжения и конденсатных систем от коррозии, чтобы снизить коррозию в тепловых системах. 5. Обеспечить надлежащую защиту в режиме остановки, чтобы снизить коррозию в тепловой системе.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем dongjiang1001 25.08.2011 в 08:14. Постоянная выгрузка осадков из котла; Регулярная сброска сточных вод ; Добавить химические реагенты.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zgj2405 25.08.2011 в 19:43. 1. Термический деаэратор: Для удаления кислорода из воды, предназначенной для использования в котлах, необходимо применять термический деаэратор. Это позволяет снизить содержание растворенного кислорода в воде до уровня, не превышающего 7 мкг/л, как это предусмотрено стандартами. 2. Химическое удаление кислорода из воды: Большая часть растворенного кислорода может быть удалена из воды с помощью теплового деоксигенатора. Затем применяется химическое удаление кислорода – в воду добавляются восстановители, способные реагировать с кислородом, что позволяет снизить уровень растворенного кислорода до еще более низких значений. 3. Обработка воды аммиаком: При обработке аммиаком необходимо соблюдать следующие условия для достижения наилучшего результата. (1) Количество добавляемого аммиака не должно быть слишком великим; обычно допустимое содержание аммиака в воде составляет 1–2 мг/л. Это необходимо для предотвращения его накопления в определенных участках конденсатора, что может привести к коррозии медных труб под действием аммиака. (2) Обработка аммиаком и гидразином часто проводится одновременно, в результате чего содержание меди и железа в воде существенно снижается. (3) Необходимо регулировать количество добавляемого вещества в соответствии с требованиями химического состава воды в процессе её использования. В зависимости от конкретных условий выбирается подходящее место для добавления аммиака. Аммиак может добавляться в воду, предназначенную для подачи, в воду, используемую для пополнения запасов воды, в конденсатную воду, а также непосредственно в котел.
Ответ 1# zgj2405: Чрезвычайно важно строго контролировать качество воды, поступающей в котел. Это необходимая мера для предотвращения образования налета, коррозии и накопления солей в оборудовании тепловых систем. Кроме того, это способствует безопасной и экономичной работе котла. Цели строгого контроля качества воды, поступающей в котел, заключаются, в частности, в трех аспектах: ① предотвращение образования накипи. Если качество воды, поступающей в котел, не соответствует стандартам, и это не устраняется своевременно и правильно, то со временем на нагревательных поверхностях, соприкасающихся с водой, образуется слой твердых отложений — известняка. Поскольку теплопроводность известкового налета низкая, она в несколько сотен раз хуже, чем у металла. В результате температура в зонах налета повышается слишком сильно, что приводит к снижению прочности металла, к локальным деформациям и образованию пузырей. В серьезных случаях это может вызвать взрыв, что ставит под угрозу безопасную работу оборудования ; Накопление налета также **снижает экономичность работы котла: если в конденсаторе образуется налет толщиной 1 мм, то для его сгорания требуется на 1,5%~2,0% больше топлива ; Из-за налета осадков снижается уровень вакуума в конденсаторе турбины, что в свою очередь приводит к снижению тепловой эффективности и мощности турбины. В тяжелых случаях приходится даже прекращать производство для проведения ремонта. Поэтому крайне важно контролировать качество воды, чтобы предотвратить образование накипи. ②Защита от коррозии. Плохое качество воды, поступающей в котел, приводит к коррозии водяных стенок конденсаторов, трубопроводов для подачи воды, различных нагревателей, перегревателей, а также конденсаторов паровых турбин. Коррозия не только сокращает срок службы оборудования и приводит к экономическим потерям, но и продукты её действия попадают в воду, загрязняя её. Это, в свою очередь, усугубляет образование налета на поверхностях, подверженных нагреву. Налет, в свою очередь, способствует коррозии под ним, тем самым создавая зловещий круг коррозии и налета. ③Предотвращение накопления солей. Чрезмерное количество примесей и солей в воде, поступающей в котел, уносится паром и оседает в перегревателях и турбинах; это явление называется накоплением солей. Накопление солей в нагревателе может привести к перегреву стенок металлических труб, а также к их разрыву ; Накопление солей в турбине снижает мощность и эффективность, а в серьезных случаях может привести к аварии.
В соответствии с результатами анализа воды в котле осуществляется регулировка процесса непрерывной сброса стоков. Когда общее содержание твердых веществ в воде котла высоко, необходимо открыть клапан шире; когда содержание низкое — закрыть его уже. Для снижения потерь горячей воды значение отверстия для непрерывной сливной воды должно быть малым. Каждый цикл происходит один раз сброс стоков; время открытия каждого клапана для сброса составляет 10–15 секунд. На каждом узле сброса установлены два клапана: сначала полностью открывается первый клапан, затем — второй для сброса стоков. После завершения сброса стоков сначала закройте второй клапан, затем — первый. Закрывать клапаны необходимо медленно и плотно, чтобы не было ни малейшей утечки. Количество сбрасываемых стоков следует регулировать на основе результатов анализа качества воды в котле. Подготавливается раствор фосфатов концентрацией 10%. Раствор постоянно подается в котельный бак с помощью насоса для добавления препарата. Количество добавляемого препарата регулируется в зависимости от содержания фосфат-ионов в воде котла. Кроме того, с насоса регулярно смывается тринатрийфосфат с помощью чистой воды. Проводить плановые обходы один раз.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем dongjiang1001 22.09.2011 в 17:36. 1. Стабильная работа деаэратора ; В лаборатории невозможно определить точное содержание кислорода ; 2. Ежедневно определять pH, электропроводность, силикаты, хлориды, жесткость воды, фосфаты, ионы натрия ; 3. Расписание устанавливается для каждой смены; обычно оно практически не меняется ; 4. Ежедневно контролируются содержание масла и железа в конденсатной воде.