Расскажите о практике защиты трубопроводов с измерительными приборами в различных регионах с трех точек зрения: (максимальная награда — 40 единиц богатства) 1. Регион проживания, тип отрасли: 2. Способ обогрева, ключевые моменты: 3. Характеристики и модели изоляционных материалов:
Reply #22011-10-16
1. Регион и тип отрасли: Кайфэн, провинция Хэнань, химическое производство.
2. Способ обогрева и ключевые требования: обмотка медными трубами, обогрев паром под давлением 0,4 МПа; необходимо избегать наличия «мертвых зон», а конденсат следует эффективно собирать.
3. Характеристики изоляционного материала: обычная силикатная изоляция, покрытая алюминиевой фольгой -
Reply #32011-10-16
1. Регион и тип отрасли: Йичан, провинция Хубэй, химическое производство. 2. Способы обогрева и ключевые моменты: необходимо защитить приборы и трубопроводы, используемые для их измерения, от замерзания. Меры, которые принимаются, включают выбор подходящих решений, использование изоляционных материалов для обогрева, а также техническое обслуживание (плановая проверка, очистка от осадков и т. д.).         Зимой, когда измеряемая среда передается через измерительные трубопроводы к передатчику, при слишком низкой температуре окружающей среды могут возникнуть такие явления, как замерзание, застывание, выпадение кристаллов. Поскольку низкая температура выходит за пределы диапазона нормальной работы используемых приборов, это напрямую влияет на точность их измерений. Для этого необходимо принять меры по защите приборов и трубопроводов, используемых для их измерения, от замерзания. Объектами, требующими теплоизоляции, являются в первую очередь передатчики, расположенные в теплоизоляционных коробках, передатчики уровня с внешним плавающим элементом, а также другие устройства для измерения уровня, установленные на открытом воздухе. Кроме того, под теплоизоляцию подлежат трубопроводы, используемые для измерения давления, разницы давлений, расхода и т. д. Избегать подобных происшествий путем выбора соответствующих решений или другими способами.     Обычно принимаемые меры включают: выбор подходящего типа оборудования, изоляцию и обогрев, техническое обслуживание (плановая проверка, очистка от отходов) и т. д.      I. Меры по выбору       Выбирать приборы с изоляционным устройством. Исходя из категории и назначения прибора, а также места его установки, определяются требования к его теплоизоляции и защите от замерзания, после чего эти требования передаются производителю для рассмотрения.      В некоторых регионах на севере разница температур между днем и ночью слишком велика: ночью температура может опускаться до –20 градусов и ниже. Если пытаться решить эту проблему путем выбора подходящего оборудования, это будет крайне неэффективно с точки зрения соотношения цены и качества. Лучшим решением для предотвращения замерзания является использование изоляционных материалов и систем отопления, а также регулярный технический уход (проверка, очистка и т. д.).      II. Меры по сохранению тепла  Используются изоляционные материалы для сохранения тепла, то есть с помощью этих материалов оборачиваются те части приборов, которые могут замерзнуть или чувствительны к низким температурам. С наступлением зимы необходимо проводить проверки и регулярно освобождать систему от отходов, чтобы предотвратить повреждение изоляционных материалов упаковки.      III. Меры по обогреву     1. Меры по обогреву с помощью пара     Это использование пара для обогрева и изоляции труб. Перед подачей пара для обогрева зимой необходимо проверить, свободен ли трубопровод для пара или он заблокирован. Желательно, чтобы пар поступал круглосуточно, но при этом температура пара не должна быть слишком высокой. Иногда также необходимо корректировать количество пара в зависимости от погодных условий и температуры, чтобы избежать ситуаций, когда слишком высокая температура приводит к испарению конденсата в трубках передатчика, что может повлиять на его работу. Также важно избегать ситуаций, когда слишком низкая температура заставляет конденсат в трубках передатчика замерзать, что также может помешать его нормальной работе.      2. Меры по теплоизоляции и защите корпуса     а) Корпус с электрическими нагревательными трубками представляет собой устройство для теплоизоляции, состоящее из корпуса, нагревателя и кронштейнов для приборов. Его конструкция аналогична конструкции обычного защитного корпуса; отличие заключается в наличии внутри электрического нагревательного устройства. Схема конструкции приведена на рисунке. Электрическое нагревательное устройство состоит из электрических нагревательных трубок и контроллера температуры. На боковой стороне корпуса имеются розетки; при подключении к источнику питания корпус нагревается до нужной температуры, после чего контроллер температуры продолжает поддерживать высокую температуру. Благодаря постоянной работе температура внутри коробки может поддерживаться в определенных пределах. Основные характеристики термостатического нагревателя: ⑴ Номинальное напряжение – 200 В, 50 Гц. ⑵ Номинальная мощность – 300–500 Вт. ⑶ Температура нагрева может быть установлена пользователем по желанию. ⑷ Термостатический нагреватель также может быть изготовлен в взрывозащищенном варианте. ⑸ Материал электрической нагревательной трубки может быть одним из трех: медная трубка, стальная трубка или нержавеющая трубка.     б) Ящик с теплообеспечением для паровых труб; теплоносные трубы изготовлены в форме буквы S из металла. Верхняя и нижняя части ящика соединены с теплоносными трубами с помощью сварных соединений. Теплоносные трубы расположены внутри ящика таким образом, что пар поступает в них сверху, а выходит снизу; нагрев достигается за счет циркуляции пара внутри труб. Материалы труб для нагрева обычно делятся на два вида: медные трубы и бесшовные стальные трубы (углеродистая сталь).     в) Для ключевых щитов можно добавить ещё один слой изоляционного материала; дверцы щитов, а также отверстия для входящих и исходящих трубопроводов следует герметизировать с помощью герметика. Это позволит повысить эффективность изоляции и защиты приборной системы от замерзания.     3. Меры, связанные с использованием электрических нагревательных лент. Технология электрического теплообеспечения представляет собой современный способ отопления, при котором электрическая энергия напрямую преобразуется в тепловую энергию. Установите теплоизоляционные кабели, обмотайте нагревательную ленту вокруг приборов или прикрепите её внутри шкафа с приборами (однако следует учитывать длину используемой нагревательной ленты — она должна быть оптимальной с экономической точки зрения).      Однофазные электронагреватели постоянной мощности, предназначенные для обогрева, защиты от замерзания и изоляции трубопроводов, клапанов и насосов, а также для поддержания процессуальной температуры в системах управления. Мощность нагрева остается постоянной на единицу длины; она не меняется под воздействием изменений температуры окружающей среды. Длина нагревателя пропорциональна его мощности. При монтаже их можно сворачивать в любой форме, однако необходимо сохранить хотя бы один участок с функцией нагрева (то есть длиной не менее 2,5 м). Внешний плетеный слой способствует передаче и рассеиванию тепла, а также служит для защиты от статического электричества через заземление. В основном используется для защиты от замерзания и теплоизоляции различных трубопроводов и приборов; максимальная температура, которую он может поддерживать, составляет 150°C. Примечание: Для трубопроводов с жидкостями, требующими строгого контроля температуры, необходимо использовать системы обогрева и изоляции (с применением регулятора температуры).      На рынке также существует ещё один продукт — защитный кожух с электрическим нагревателем в мягкой упаковке, предназначенный специально для нагрева приборов в тесных пространствах. Он обеспечивает взрывозащиту и в основном устанавливается на участках трубопроводов, по которым подаются давление, а также на клапанах.      IV. Меры по обслуживанию     1. Меры по установке: разумный выбор места установки — сухое место без капель дождя или снега.      2. Меры контроля: при наличии возможностей специалист ежедневно проверяет состояние теплоизоляционных материалов на наличие повреждений, а также проверяет, не заблокированы ли паровые трубопроводы, и принимает соответствующие меры.      3. Меры сигнализации: при наличии возможности можно установить небольшие звуково-оптические сигнализаторы, реагирующие на утечку пара или отключение питания. Это поможет своевременно обнаруживать проблемы, связанные с изоляцией и защитой от замерзания, и оперативно их устранять.        4. Меры по плановой проверке: ответственный за техническое обслуживание приборов в данном регионе осуществляет плановые проверки по заранее установленному маршруту. Во время проверки необходимо проверить, находятся ли клапаны теплоизоляционных труб в нормальном состоянии, работает ли теплоизоляционный корпус, исправен ли устройство для удаления конденсата, цела ли упаковка теплоизоляционного материала, а также находятся ли компоненты системы электрического обогрева в нормальном рабочем состоянии. Проводить тщательную проверку приборов, предназначенных для защиты от замерзания, и вести записи о результатах контроля. Необходимо обеспечивать сухость, целостность и чистоту приборов, а также мер защиты от замерзания. Следует своевременно устранять любые проблемы, связанные с изоляцией и обогревом на месте эксплуатации. 3. Характеристики и модели изоляционных материалов: конкретные данные неизвестны.
Reply #42011-10-16
1. Регион, тип отрасли: Хунань, химическое производство. 2. Способ теплоизоляции, ключевые моменты: трубопроводы с паровой изоляцией. 3. Характеристики изоляционного материала: обычная изоляционная вата
Reply #52011-10-16
Ответ на 1# Багдад: 1. Регион проживания, тип отрасли: Сычуань, нефтепереработка и химическая промышленность }& V2 d8 u* h 2. Способ теплоизоляции, ключевые моменты: паровая изоляция трубопроводов) b5 g% k0 s$ r$ S 3. Характеристики материалов для теплоизоляции: бесшовные стальные трубы, минеральная вата для теплоизоляции, железная оболочка, дренажные устройства (или возврат воды в главный трубопровод)
Reply #62011-10-16
Ответ на 1# Багдад: 1. Аньхой: нефтехимическая промышленность. 2. Для трубопроводов используется низкодавлечный пар. 3. В качестве защитного материала применяется обычная изоляционная вата, обмотанная стеклотканью
Reply #72011-10-17
1. Регион и тип отрасли: Гуандун, Хуэйчжоу, глубокая переработка пропилена. 2. Способ обогрева и ключевые моменты: обогрев с помощью паровых медных труб с использованием изоляционного материала; 3. При высоких требованиях к трубам из меди используется теплопроводящий клей и утеплительный материал.
3. Характеристики утеплительного материала: обычный стеклоизоляционный материал, толщина – 30–50 мм.
1. Регион и тип отрасли: Янчжоу, провинция Цзянсу; глубокая переработка ацрила.
2. Способ обогрева: аналогично вышеуказанному; при высоких требованиях необходимо использовать специальные коробки для защиты приборов, в которых будет осуществляться обогрев с помощью пара и одновременно обеспечиваться терморегуляция.
3. Характеристики утеплительного материала: обычно это готовые изделия от производителей, которые можно использовать сразу. Утеплительным материалом может служить стеклоизоляционный материал, алюмосиликат и т. д
Reply #82011-10-17
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 12-12-2012 в 21:04. Шаньдун: химическая промышленность, производство хлор-щелочей. Системы теплообеспечения: для электрического теплообеспечения используются стальные трубы, покрытые обычным изоляционным материалом на основе силикатов; снаружи они облицованы тонкими листами алюминия. Для парового теплообеспечения используются композитные трубы на основе силиката; они скрепляются оцинкованными железными проволоками, снаружи также облицованы тонкими листами алюминия. Фиксация осуществляется с помощью саморезов M4; швы заделываются с помощью клея.
Reply #92011-10-17
1. Регион и тип отрасли: Шаньдун, нефтепереработка и химическая промышленность.
2. Способ теплоизоляции и ключевые моменты: трубопроводы с паровой изоляцией.
3. Характеристики материала для теплоизоляции: обычная теплоизоляционная вата, покрытая алюминиевой фольгой
Reply #102011-10-17
Местоположение: Яньань, провинция Шэньси. Сфера деятельности: нефтехимическая промышленность. Способы обогрева и ключевые моменты: 1. Для подавляющего большинства приборов, требующих обогрева, используется паровой обогрев. Для этой цели применяются бесшовные трубы диаметром 18×3, через которые подается низкодавлительный пар. В линии возврата воды устанавливаются дренажные устройства; конденсат поступает в систему сбора конденсата. Трубы оборачиваются изоляционным минватом, затем покрываются стеклотканью и красятся. При обогреве необходимо сохранять определенное расстояние между трубами для обогрева и трубами для измерения давления, чтобы избежать перегрева, который может привести к испарению жидкости в этих трубах. При оборачивании как труб для обогрева, так и труб для измерения давления изоляционным минватом следует делать это достаточно свободно, чтобы оставалось пространство для сохранения теплого воздуха; не следует оборачивать слишком туго, иначе тепло не сможет доходить до труб для измерения давления. Если у передатчика имеется камера с паровым обогревом, необходимо тщательно защищать изоляционный слой внутри нее; при его повреждении его следует немедленно заменить. В погоду с сильными ветрами и понижением температуры дверцу корпуса прибора следует закрывать. Если у передатчика нет изоляционного корпуса, при использовании парового нагрева трубопроводы для нагрева должны доходить до участка мембранного мешка передатчика, но не слишком близко к нему. Необходимо также установить изоляционный слой; при этом изоляционный слой должен образовывать полость, чтобы внутри нее циркулировал достаточный объем горячего воздуха. Нагрев участка мембранного мешка предназначен для предотвращения замерзания жидкости в этой области. Соблюдение определенного расстояния необходимо для того, чтобы температура в этой области не стала слишком высокой, что могло бы привести к неточным показаниям или повреждению мембранного мешка. 2. Температура среды, которую измеряют некоторые трансмиттеры, довольно высока, например, в системах пара. Для таких приборов, с учетом длины линий передачи давления, можно использовать метод самонагрева: температура трубопровода используется для обогрева трансмиттера и линий передачи давления. При этом линии передачи давления должны быть короткими; при использовании метода самонагрева изоляционный материал должен формировать полость, чтобы тепло от трубопровода могло доходить до самых дальних точек. Желательно, чтобы трансмиттер находился выше источника тепла. 3. Электрическое обогревание: в некоторых трубопроводах нашего завода используется электрическое обогревание. На 3-м этаже уже подробно описано, как обслуживать системы электрического обогревания, поэтому повторять не будем.
Reply #112011-10-17
1. Регион и тип отрасли: Сычуань, химическое производство. 2. Способ теплоизоляции и ключевые моменты: использование пара для теплоизоляции. 3. Характеристики материалов для теплоизоляции: бесшовные стальные трубы, минеральная вата для теплоизоляции, алюминиевая фольга
Reply #122011-10-18
1. Регион проживания, тип отрасли: Хэйлунцзян, химическое производство. 2. Способ обогрева: обогрев паром является обязательным. При измерениях с использованием приборов для тяжелого нефтяного топлива из-за высокой вязкости этого топлива оно при комнатной температуре легко конденсируется, что может привести к засорению трубопроводов для передачи давления ; Приборы с легкими средами (например, пар) в зимний период чрезвычайно подвержены замерзанию ; В газовой среде легко образуется конденсат, что приводит к дисбалансу между положительным и отрицательным давлением, а это в свою очередь влияет на точность измерений приборами. Для обеспечения нормальной работы приборов необходимо использовать паровое или электрическое теплообеспечение, что требует большого количества пара и электроэнергии, увеличивая тем самым эксплуатационные затраты. 3. Характеристики и типы изоляционных материалов: изоляционная стекловата, алюмосиликат, стеклоткань, оцинкованная пластина
Reply #132011-10-18
1. Регион, тип отрасли: Чунцин, синтез метанола. 2. Способ обогрева, ключевые моменты: обогрев паром, использование изоляционного материала; При высоких требованиях к медным паровым трубам добавляют теплопроводящий герметик и изоляционную вату. Электрическое теплообеспечение: электрическое теплообеспечение применяется к некоторым трубопроводам. 3. Характеристики теплоизоляционного материала: обычная силикатная теплоизоляция толщиной 30–50 мм, покрытая алюминиевой фольгой.
Reply #142011-10-18
Регион: Цзоупин, провинция Шаньдун. Тип отрасли: алюминий оксид. Особенности системы обогрева: в большинстве случаев используется электрический обогрев. Важно, чтобы изоляционный материал был уложен без зазоров, а снаружи его необходимо обернуть соответствующим пластиком. Изоляционные материалы: нагревательные ленты, изоляционный материал
Reply #152011-10-18
Регион: Цзоупин, провинция Шаньдун. Тип отрасли: алюминий оксид. Особенности системы обогрева: в большинстве случаев используется электрический обогрев. Важно, чтобы изоляционный материал был уложен без зазоров, а снаружи его необходимо обернуть соответствующим пластиком. Изоляционные материалы: нагревательные ленты, изоляционный материал
Reply #162011-10-19
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем sgjkb 19.10.2011 в 08:39. 1. Регион проживания, тип отрасли: Гуандун, металлургия стали. 2. Способ обогрева: паровой обогрев; трубопроводы изолируются. Особо необходим анализ состава; для других случаев, например, при использовании тяжелого топлива, изоляция обычно не требуется. 3. Характеристики и типы изоляционных материалов: бесшовные стальные трубы, асбест для изоляции, оцинкованная жесть.
Reply #172011-10-19
1. Регион и тип отрасли: Ухань, провинция Хубэй, химическое производство.
2. Способ теплоизоляции: трубопроводы с паровой изоляцией.
3. Характеристики изоляционного материала: обычная силикатная изоляция, покрытая алюминиевой фольгой.
Reply #182011-11-27
Регион, тип отрасли: Хами, Синьцзян – производство угольной химии. Способ обогрева, ключевые требования: использование медных труб для обогрева; давление пара – 0,4 МПа. Необходимо избегать наличия «мертвых зон»; конденсат должен эффективно собираться. Тип изоляционного материала: обычная силикатная изоляция; внешний слой – алюминиевая фольга
Reply #192011-11-27
Ответ на 12# angeltion: рекомендуется, чтобы трубы для парового обогрева не находились слишком близко к трубам для измерения давления...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.