31.10.2011—06.11.2011 Тема недели: Проблемы электростатического заземления трубопроводов

2011-10-31View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем feng_200108047 31.10.2011 в 08:21. Как следует распределять обязанности при проектировании системы электростатического заземления трубопроводов? Какой специальности следует обучаться для работы с материалами, предназначенными для электростатического заземления? Какая специальность отвечает за электростатическое заземление трубопроводов в процессе строительства на месте? (Этот вопрос предоставлен feng_200108047). Причина создания вопроса: в нескольких компаниях, где я работаю, при реализации различных проектов связанных с заземлением от статического электричества происходит взаимная перекладка ответственности между специалистами. Существует специальный стандарт, посвященный вопросам заземления от статического электричества. Но на этапе проектирования какая специальность определяет, какие трубопроводы должны быть подключены к системе защиты от статического электричества? Эта специальность отвечает за подготовку материалов и за то, как именно осуществляется монтаж системы заземления от статического электричества. Подходы разных компаний различаются, надеюсь, все обсудят это и предложат лучший вариант! Добро пожаловать к предложению тем на каждую неделю — ждут вас большие призы! Подробности на http://bbs.hcbbs.com/thread-913168-1-1.html
Reply #22011-10-31
Давайте сначала я сам отвечу. В нескольких компаниях, где я работаю, во многих проектах, связанных с заземлением от статического электричества, профессионалы перекладывают ответственность друг на друга. Давайте сначала выслушаем мое мнение по этому вопросу. Во-первых, вопрос о необходимости заземления тех трубопроводов должен быть поднят специалистами по процессам ; Конкретный метод строительства должен быть разработан специалистами в области электротехники, в этом нет никаких сомнений. Однако в настоящее время материалы для электростатического заземления в основном поставляются через трубопроводы, и я считаю, что более просто будет, если эту работу будут выполнять специалисты по электрике напрямую. В процессе строительства на месте необходимо определить, какая специализированная команда будет выполнять работы, исходя из конкретной формы заземления. Это лишь мое личное мнение, к обсуждению приглашаю.
Reply #32011-10-31
Когда мы занимаемся электростатическим заземлением, необходимость заземления тех или иных трубопроводов действительно была предложена специалистами по технологии производства. Однако конкретные методы монтажа и некоторые особые подходы были указаны специалистами по трубопроводам в инструкциях по монтажу. Но с материалами все решалось на месте, ха-ха.
Reply #42011-10-31
Сначала предложения по технологическим аспектам и вопросам безопасности формулируются специалистами в этой области. Конкретные требования к материалам и методам строительства разрабатываются специалистами по электротехнике. Затем отдел закупок отвечает за приобретение необходимых материалов, а строительная компания — за выполнение работ согласно проекту. В конце процесса контроль осуществляется отделом инспекции~~~
Reply #52011-10-31
Заземление от статического электричества и мостовое соединение. Проектирование планировки выполняется специалистами по безопасности, проектирование материалов — электриками. На месте строительства работы контролируются отделом технологии при участии экспертов по безопасности и электротехнике; саму установку осуществляют электрики
Reply #62011-10-31
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 39392069 31.10.2011 в 10:46: заземление от статического электричества и мостовые соединения. 1. Проектирование планировки выполняется специалистами по безопасности. 2. Проектирование материалов выполняется специалистами по электротехнике. 3. Работы на месте выполняются специалистами по электромонтажу. 4. Контроль осуществляется отделом технологии совместно с экспертами по безопасности и электрике.
Reply #72011-11-01
Распространенные стандарты заземления от электростатического заряда включают: HG/T22675-1990; SH/T3097-2000; CD90B4. В стандарте SH/T3097-2000 приведены следующие положения: 4.3.1 Трубопроводы должны быть заземлены в местах входа и выхода из зоны оборудования (включая производственные помещения) и в местах разветвления. Трубопроводы длинной протяженности без ответвлений должны быть заземлены каждые 100 м. 4.3.2 При расстоянии между параллельными трубопроводами, меньшем чем l00 мм, необходимо устанавливать соединительные провода каждые 20 м. Когда трубопроводы пересекаются и расстояние между ними меньше l00 мм, необходимо установить соединительные провода. 4.3.3 Когда металлические фланцы закрепляются с помощью металлических болтов или зажимов, обычно не требуется устанавливать дополнительные электростатические соединители. Однако необходимо обеспечить наличие хорошего электрического контакта между как минимум двумя болтами или зажимами. Я предлагаю следующее разделение профессиональных обязанностей: специалисты по технологическим системам должны сообщить специалистам по оборудованию условия, необходимые для монтажа электростатических заземляющих площадок на оборудовании; специалисты по технологическим системам также должны указать специалистам по монтажу трубопроводов те трубопроводы, для которых требуется установка электростатических заземляющих площадок. Электростатические заземляющие площадки оборудования включаются в состав материалов, необходимых для изготовления оборудования; материалы для электростатических заземляющих площадок трубопроводов и соединительных проводов включаются в список материалов, необходимых для монтажа трубопроводов (ведь информация о местоположении и количестве таких элементов известна только специалистам по трубопроводам). Специалисты по электротехнике отвечают за проектирование ветвей и основных линий электростатической сети заземления, а также за сбор соответствующих данных (специалисты по трубопроводам должны предоставить специалистам по электротехнике информацию о расположении заземляющих площадок оборудования и трубопроводов). Если необходимо установить заземляющие элементы в бетоне, специалисты по электротехнике должны сообщить специалистам по строительству условия для предварительной установки таких элементов. На этапе строительства специалисты по монтажу оборудования и трубопроводов выполняют установку электростатических заземляющих площадок на оборудовании и трубопроводах, а специалисты по электротехнике — установку основных линий и ветвей электростатической сети заземления. Вышеизложенные предложения предназначены для обсуждения.
Reply #82011-11-01
Обычно это выполняется с помощью приборов или электрооборудования: электрики занимаются проектированием и подбором материалов, а отдел инженерии — выполнением работ.
Reply #92011-11-01
Электростатическое заземление включает заземление оборудования, заземление конструкций и заземление трубопроводов. Что касается заземления оборудования и конструкций, то здесь, на мой взгляд, нет проблем, и его легко осуществить в процессе строительства. Однако заземление трубопроводов осложняется из-за большого количества трубопроводов. На этапе проектирования задействованы специалисты по трубопроводам и электрооборудованию, а на этапе строительства в строительной бригаде также есть специалисты по трубопроводам и электрооборудованию. Раньше мы поручали специалистам по трубопроводам составление чертежей для монтажа системы заземления от статического электричества (стандартных чертежей) и подбор материалов. На месте строительства выяснилось, что бригада строителей плохо разбирается в вопросах заземления от статического электричества; они часто не смотрели стандартные чертежи, поэтому не выполняли соответствующие работы. Позже мы решили передать эту задачу специалистам по электротехнике. Однако и это не сработало: для правильного заземления необходимо было припаять специальную пластину к трубопроводам. Специалисты по электротехнике не знали материала, из которого сделаны трубопроводы, к тому же у них не хватало навыков сварки. В итоге заземление было выполнено, но не соответствовало требованиям (если специалисты по монтажу трубопроводов и специалисты по электротехнике работают в разных организациях, то специалисты по монтажу трубопроводов не разрешают специалистам по электротехнике припаивать пластины к трубопроводам). В итоге специалисты по электротехнике, строительству и монтажу трубопроводов компании после нескольких совещаний пришли к следующему решению: граница проходит между двумя соединительными пластинами. Сторона, соединенная с трубопроводами, проектируется специалистами по трубопроводам, а ее монтаж выполняется специалистами по монтажу трубопроводов. Другая сторона проектируется специалистами по электротехнике, а ее монтаж — специалистами по этой же области. Кроме того, стандартные инструкции по электростатическому заземлению трубопроводов хранятся у обеих групп специалистов. Во время строительства пусть две специальности напоминают друг друга.
Reply #102011-11-01
1. Трубопроводы с электростатическим заземлением определяются специалистами по технологии и безопасности в зависимости от характеристик объекта. 2. Проектирование и материалы разрабатываются специалистами по электротехнике. 3. Работы выполняются специалистами по электротехнике. 4. Проверка осуществляется инженером-надзирателем и надзирателем по безопасности.
Reply #112011-11-01
Ответ на сообщение 1# feng_200108047: Мы делим задачи следующим образом: те трубопроводы, которые требуют заземления, определяются специалистами по процессам производства; материалы для заземления выбираются специалистами по электротехнике. Работы по установке трубопроводов включают сварку и соединение элементов. Во время совещания по проектированию специалисты по электротехнике также выдвинули требования, которые необходимо учесть.
Reply #122011-11-01
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ffgh0123 1 ноября 2011 года в 12:58. Согласно положениям раздела 4.3.1 «Стандартов проектирования систем заземления в нефтехимической промышленности», трубопроводы должны быть заземлены в местах их входа и выхода из зоны оборудования (включая производственные помещения), а также в местах их разветвления. Трубопроводы длинной протяженности без ответвлений должны быть заземлены каждые 100 м. 4.3.2 При расстоянии между параллельными трубопроводами, меньшем чем l00 мм, необходимо устанавливать соединительные провода каждые 20 м. Когда трубопроводы пересекаются и расстояние между ними меньше l00 мм, необходимо установить соединительные провода. 4.3.3 Когда металлические фланцы закрепляются с помощью металлических болтов или зажимов, обычно не требуется устанавливать дополнительные электростатические соединители. Однако необходимо обеспечить наличие хорошего электрического контакта между как минимум двумя болтами или зажимами. Если соблюдены вышеуказанные три условия, необходимо осуществить заземление от электростатического заряда и установку соединительных проводов. В процессе проектирования специалисты по технологии и трубопроводам определяют, какие трубопроводы требуют заземления. Отдел электротехники отвечает за поставку материалов и непосредственное выполнение работ по заземлению от электростатического заряда. После завершения работ проверку осуществляют специалисты по электрооборудованию и безопасности (пожарной защите).
Reply #132011-11-02
I. В трубопроводах, переносящих горючие газы, жидкости и твердые вещества, должны быть установлены устройства для заземления от статического электричества в следующих местах: 1. В трубопроводах, находящихся внутри отдельных строений на территории завода; 2. В насосах, фильтрах, буферах и других узлах сети должны быть предусмотрены точки заземления ; 3. Трубопроводы в местах входа и выхода в зону установки, на границах различных зон с повышенным риском взрыва, а также в местах разветвления трубопроводов должны быть подключены к земле ; Длинные бесветвящиеся трубопроводы должны быть надежно соединены с заземляющим элементом каждые 80–100 м ; 4. Неэлектропроводящие участки металлических труб внутри трубопровода, помимо необходимости защиты с помощью экранирования, должны быть соединены с земляным контуром на обоих концах; либо же их можно соединить с помощью изолированных проводов с медным сердечником, после чего также подключить к земле ; 5. Металлические детали на участках трубопровода, которые не являются проводниками, должны быть подключены к земле. Сопротивление электростатического заземления для каждой группы должно быть менее 100 ом. Когда сопротивление между каждой парой фланцев превышает 0,03 ома, необходимо использовать провода для соединения их между собой ; Для заземления электростатического напряжения в трубопроводных системах целесообразно использовать способ сварки ; Материалы, используемые для электростатического заземления, не должны быть покрыты краской перед установкой. II. Разделение профессиональных обязанностей по проектированию в нашем институте следующее: требования к оборудованию и трубопроводам, которые должны быть подключены к системе электростатического заземления, обычно представляются специалистами по технологической части; при указании характеристик оборудования необходимо учитывать возможности для создания элементов заземления ; Схемы расположения оборудования и трубопроводов, чертежи для электростатического заземления, а также материалы для монтажа разрабатываются специалистами по электротехнике ; Во время строительства процесс контролируется совместно представителем строительной организации и надзорным подразделением.
Reply #142011-11-03
Ответ 1# feng_200108047: Я считаю, что к этому плану и требованиям должны быть добавлены условия, связанные с технологией выполнения работ. Информацию необходимо передать специалистам по электротехническому проектированию и подбору материалов. При монтаже желательно, чтобы работу выполняли специалисты по монтажу трубопроводов под руководством электриков. Это мои личные мысли, предназначены только в качестве справки. Пожалуйста, исправьте все недостатки.
Reply #152011-11-03
В проектах, над которыми я работал, были два случая. В первом случае проектный институт прямо указывал в технических заданиях для отделов, занимающихся проектированием трубопроводов и электрооборудования, какие трубопроводы должны иметь систему защиты от статического электричества. На предыдущих проектах по производству этилена такая система устанавливалась только на трубопроводных коробах; монтаж выполнялся специалистами по трубопроводам, а подключение электрооборудования — специалистами по электротехнике. Материалы выбирались также специалистами по электротехнике. В другом случае документацию составляли специалисты по электротехнике. Однако из-за недостаточных навыков сварки у этих специалистов, монтаж трубопроводов с таром выполнялся другими специалистами. Материал можно приобрести в отделе поставок материалов, либо изготовить на месте; для труб выбирается материал — оцинкованный или нержавеющий.
Reply #162011-11-03
Здесь все работы по электростатическому заземлению на объектах хранения нефти выполняются специалистами по электромонтажу. Все места, где требуется заземление, определяются согласно чертежам проектного института, что в основном не соответствует технологическим процедурам. Включая материалы, которые также закупаются электромонтажными организациями.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.