Thread Content
1. Выберите квалифицированный сливной клапан. Приобретая сливной клапан, следует выбрать квалифицированного поставщика и подтвердить герметичность сливного клапана в течение определенного периода. 2. Укрепить выполнение обязанностей по техническому обслуживанию и приемке. Необходимо создать организационную структуру для предотвращения и контроля внутренних утечек клапанов, назначить ответственных лиц для проведения оценок, создать журнал проверки и управления внутренними утечками клапанов, а также строго контролировать техническое обслуживание и приемку клапанов. После капитального ремонта, шлифовки или ремонта клапана специалисты должны проверить степень сцепления уплотнительной поверхности. Если качество клапана не на должном уровне, его следует решительно переработать. 3. Установите точки измерения температуры стенок труб на внешних стенках труб до и после сливной двери, а затем подведите их к системе РСУ. Таким образом, внутренняя утечка сливной дверцы будет очевидна с первого взгляда. Оно не только обеспечивает основу для технического обслуживания, но также делает информацию о состоянии утечки сливных клапанов общедоступной, что облегчает техническим специалистам всех уровней контроль и управление утечкой сливных клапанов. 4. Стандартизировать работу клапана. В процессе запуска и остановки паровой турбины эксплуатационный персонал должен строго соблюдать установленные в регламенте положения по открытию и закрытию сливного клапана, вовремя открывать и закрывать сливной клапан, при этом категорически запрещается рано открывать сливной клапан и поздно закрывать сливной клапан во избежание повреждения сливного клапана, вызванного чрезмерной паровой эрозией. При закрытии клапана вручную его необходимо закрывать плотно, чтобы предотвратить промывание клапана. При открытии и закрытии клапана старайтесь избегать работы клапана при небольшом открытии в течение длительного времени. В принципе запорная арматура может быть только полностью закрыта или полностью открыта, а полуоткрытое и полузакрытое состояния не допускаются во избежание размывания поверхности соединения клапана и возникновения внутренней негерметичности клапана. На тепловых трубопроводах, оборудованных первичной и вторичной дверцами, в целях предотвращения внутренних протечек арматуры последовательность работы арматуры должна заключаться в следующем: сначала открыть первичную дверцу, затем открыть вторичную дверь и произвести дросселирующую регулировку через вторичную дверь. ; При закрывании сначала закройте дополнительную дверь, а затем основную дверь. Целью этого является защита основной двери. ; Для некоторых дроссельных заслонок положение переключателя должно быть четко обозначено на месте. Если эти клапаны закрыты на месте, их нельзя закрывать с применением какого-либо усилия. В противном случае чрезмерное переключение приведет к промывке клапана. ; При переключении клапанов разных типов следует выбирать ключ соответствующего типа или управлять им вручную, чтобы предотвратить повреждение клапана неправильным применением силы. 5. Регулярно проверяйте состояние клапана и вовремя подтягивайте клапан. После запуска агрегата, помимо всех ручных дренажных дверей, необходимо плотно закрыть электрические дренажные дверцы, которые следует вручную нажать и закрыть сразу после завершения электрического закрытия. Через 6 часов (в течение 10 часов) после закрытия каждой дренажной дверцы, если за дренажной дверцей имеется указатель температуры, следует судить о наличии у клапана внутренней утечки на основании анализа показаний температуры трубопровода за клапаном. Для тех, у кого нет индикации температуры за сливной дверцей, используйте инфракрасный термометр для измерения температуры передней и задней стенок трубы клапана или ощупайте рукой, чтобы определить, есть ли в клапане внутренняя утечка.