Thread Content
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем leifanshuai 23 марта 2017 г., 21:43. Общее количество предохранительных клапанов, зарегистрированных на станции приема СПГ, где она расположена, составляет около 300. Согласно предыдущему методу, почти все предохранительные клапаны необходимо ежегодно демонтировать и отправлять в местную специальную инспекцию для проверки предохранительных клапанов. Объем работы огромный, трудоемкий и трудоемкий. Недавно руководители департаментов рассмотрели возможность расширения проверки предохранительных клапанов, чтобы ее можно было проверять каждые три года. Подробный поиск применимых стандартов и правил для предохранительных клапанов резюмируется следующим образом:: 1. Предохранительные клапаны трубопроводов Предохранительные клапаны трубопроводов составляют значительную долю предохранительных клапанов на станциях приема СПГ и требуют наибольшего объема калибровочных работ. После проверки применимыми стандартами являются TSG D0001-2009 «Правила технического надзора за безопасностью напорных трубопроводов – промышленных трубопроводов» и TSG ZF001-2006 «Правила технического надзора за безопасностью предохранительной арматуры». Последний упоминает проблему отложенной проверки предохранительных клапанов. В «Правилах технического надзора за безопасностью предохранительной арматуры» указано, что предохранительная арматура общего назначения подвергается проверке один раз в год и может быть соответствующим образом продлена при соблюдении перечисленных условий, однако четко не указано, на какой срок продление может быть продлено. 2. Фиксированные предохранительные клапаны сосудов под давлением. Стационарные сосуды под давлением на станциях приема СПГ в основном относятся к подавляющему большинству резервуаров для хранения под давлением. Действующим стандартом является ТСГ21-2016 «Правила технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением». В этом постановлении четко указано, что при соблюдении определенных условий предохранительные клапаны могут проверяться каждые три года или даже каждые пять лет. Однако условия относительно суровы, и, по оценкам, обычным пользователям предохранительных клапанов трудно удовлетворить все требования. Теперь вопрос заключается в том, возможно ли проверять предохранительные клапаны каждые три года при условии, что действующие стандарты соблюдаются и компания работает в соответствии с ними. Проводили ли какие-либо станции приема СПГ или химические компании проверки предохранительных клапанов каждые три года или даже каждые пять лет? Каждый может высказать ценное мнение для обмена. Дискуссионная группа по процессу СПГ
Ситуация с безопасностью сейчас очень напряженная. Не думайте о деньгах или проблемах. Проверяйте его раз в год. Безопасность имеет первостепенное значение. Строго соблюдайте это.
Строго соблюдать* * Возьмем за правило: если возникают какие-то проблемы, то это только ваша вина. Грубо говоря, я не сам за это платил, и мне придется нести ответственность, если что-то пойдет не так.
Означает ли трехлетняя калибровка необходимость установки предохранительного клапана?
По моему мнению, у вас есть запас только на десять лет, и вы должны проверять его раз в год, пока используете его. Более того, я помню, что на предохранительные клапаны обычно предоставляется гарантия один год.