Thread Content
На трубной галерее рядом проложены два газопровода нормальной температуры, диаметром труб DN300 и DN65. От здания вокзала до цеха наружная часть составляет около 80 метров. Нужно ли учитывать компенсаторы и фиксированные кронштейны? На что нам нужно обратить внимание?
Недавно я видел трубопровод сжатого воздуха на заводе одного предприятия. Он был при комнатной температуре, длиной от более 100 до менее 200 метров и максимальной длиной DN400. Посередине имелось несколько гофрированных компенсаторов и неподвижные кронштейны. Выяснилось, что сломан ограничительный стержень одной из гофрированных расширительных труб. Говорят, причина в том, что на свободном конце компенсатора нет неподвижного кронштейна. Я некоторое время занимаюсь прокладкой трубопроводов для сжатого воздуха и считаю, что такой трубопровод с нормальной температурой подойдет даже без фиксированных кронштейнов и компенсаторов. Теперь, когда компенсатор установлен, даже при отсутствии неподвижного кронштейна рулевая тяга не должна ломаться!! Пожалуйста, дайте мне несколько советов.~~
Если это труба нормальной температуры, то длина не слишком большая, всего 80 метров. В большинстве случаев компенсаторы не нужны. Один или два изгиба трубы могут компенсировать тепловое смещение. Поэтому не рекомендуется использовать компенсаторы.
Совершенно не нужны трубы малого диаметра и короткой длины, как у вас. Среда в трубе имеет комнатную температуру, а причиной изменений температуры является температура окружающей среды, которая не сильно меняется. В приведенном вами примере, если диаметр трубы большой, возможно, потребуется добавить компенсатор. Однако добавить несколько локтей и изменить направление — это нормально. Для этого требуется расчет напряжения.
Его использовать нельзя, он комнатной температуры, труба короткая и диаметр небольшой.
Прежде всего, следует определить тип трубопроводного компенсатора, а конкретный применимый тип следует определить в соответствии с фактическими требованиями. Это говорит лишь о том, что температура постоянна, а постоянно ли давление? ? Поскольку ограничительные болты вывернуты, это означает, что настройка компенсатора вышла за пределы диапазона использования. Также очень важно, как выбрать трубопроводный компенсатор. Обычно наиболее безопасным методом является установка прямых труб с горизонтальными U-образными изгибами на определенном расстоянии, чтобы эффект регулировки и компенсации был наилучшим для трубопроводов с высоким давлением и незначительно большими изменениями. Если речь идет о трубопроводе низкого давления большого диаметра, необходимо использовать компенсатор из гофрированной трубы. При наличии трубопроводов высокого давления с ограниченным пространством в специальных частях предусмотрены и специальные компенсаторы. (для справки)
Его использовать нельзя, он комнатной температуры, труба короткая и диаметр небольшой. Если труба длинная и колен не так много, можно рассмотреть возможность добавления дополнительных.
В этом нет необходимости. Трубопроводы нормальной температуры имеют небольшие перепады температур. Вы можете рассчитать величину расширения или естественной компенсации в зависимости от направления вашего трубопровода.