Thread Content
Например, в трубопроводе труба 304 Ду200 вставляется в трубу 20# Ду250, а затем приваривается к поверхности нахлеста. Разрешает ли стандарт этот метод сварки? Какой стандарт содержит это описание? Если разрешено, является ли эта сварка нахлесткой? Расчетное давление трубопровода 2,97МПа, расчетная температура 285. Помогите пожалуйста разобраться специалистам! ! ! Спасибо! ! !
Он определенно не стандартизирован, и его следует использовать с соединением переменного диаметра.
Оказывается, в проекте я видел Ду200, вставленный в трубу Ду200 и приваренный. Тройник не использовался, отверстие было заварено напрямую~, но материал был весь 304. Не понимаю, почему тройник не используется. . . Я никогда не видел таких разных материалов. Я видел только прямую сварку труб из углеродистой и нержавеющей стали. Сварка разнородных сталей требует от сварщика очень высоких требований.~
Это не рекомендуется. Раньше я использовал этот вид сварки при десульфурации, но это труба из углеродистой стали, изготовленная из того же материала, расчетное давление очень низкое, а температура нормальная. Для безнапорных труб это не проблема. Но у вас давление и температура довольно высокие, так что это все равно разнородная сварка. Я все равно не буду его использовать.
Вам даже не обязательно использовать один и тот же материал для температуры и давления. Все они используют цельные тройники, не говоря уже о сварке разнородных сталей.
Почему бы не использовать стандартные фитинги? Если ваш отчет о расчетах и аттестация процедуры сварки прошли проверку, вы можете использовать его.
Строительное подразделение хочет сэкономить. Тройник состоит из трех сварных швов, а открывающийся шов представляет собой один сварной шов.
Это явление очень распространено. Например, открытие отверстия в заглушке для испытания под давлением для подключения манометра, по-видимому, является общепринятым.
Нужны дополнительные расчеты. Прямая сварка разнородной стали может вызвать электрохимическую коррозию.
Необходимо использовать трехходовые стандартные детали, что является типичным малоресурсным и плохим явлением.
Может я не понятно объяснил, но это не тройник, а кожух. Внутренний диаметр 250 приваривается внахлест к наружному диаметру 200.……
Я знаю, что это должно быть нестандартно, поэтому я просто хотел спросить, есть ли в стандарте какое-либо соответствующее утверждение и четко указано, что это не разрешено.
Спецификация не может охватить все аспекты. Спецификация не предполагает, что кто-то это сделает... Это здравый смысл.