Thread Content
Есть проект по прокладке магистрального паропровода. Температура пара на входе 300 градусов, давление 1,5 МПа, производительность транспортировки 1,8 тонны в час, расстояние транспортировки 3000 м. Я хотел бы спросить, как спроектировать изоляцию, как контролировать теплопотери пара и как спроектировать компенсатор? Нужно ли добавлять компенсатор? Какой компенсатор следует добавить и какой длины он должен быть?
Для этой скорости потока, если расстояние составляет 3000 м, его следует рассчитывать с учетом давления, требуемого со стороны пара.
Это зависит от того, высоки ли ваши требования к окончательному давлению. Если требование к перепаду давления небольшое, DN80. Если падение давления приемлемо, DN65.
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
То, что вы сказали выше, верно, лучше иметь 4-5 слоев минеральной ваты.