Есть проект по прокладке магистрального паропровода. Температура пара на входе 300 градусов, давление 1,5 МПа, производительность транспортировки 1,8 тонны в час, расстояние транспортировки 3000 м. Я хотел бы спросить, как спроектировать изоляцию, как контролировать теплопотери пара и как спроектировать компенсатор? Нужно ли добавлять компенсатор? Какой компенсатор следует добавить и какой длины он должен быть?
Reply #22017-05-11
Для этой скорости потока, если расстояние составляет 3000 м, его следует рассчитывать с учетом давления, требуемого со стороны пара.
Reply #32017-05-11
Это зависит от того, высоки ли ваши требования к окончательному давлению. Если требование к перепаду давления небольшое, DN80. Если падение давления приемлемо, DN65.
Reply #42017-05-11
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Reply #52017-05-11
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Reply #62017-05-11
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Reply #72017-05-11
Из-за больших расстояний транспортировки рекомендуется использовать для изоляции минеральную вату толщиной 40 мм и цветные стальные пластины, а также устанавливать дренажные станции каждые 100 м. Для расширения часто используются расширительные изгибы или омега-изгибы. Хотя компенсаторы просты, с ними могут возникнуть проблемы.
Reply #82017-05-14
То, что вы сказали выше, верно, лучше иметь 4-5 слоев минеральной ваты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.