Относительно заземления статического электричества трубопроводов оборотной, пресной воды и других трубопроводов.

2017-06-22View Original

Thread Content

Первый взгляд на причины статического электричества: Любое вещество состоит из атомов, а основными структурами атомов являются протоны, нейтроны и электроны. Мы определяем протоны как положительно заряженные, нейтроны как незаряженные и электроны как отрицательно заряженные. В нормальных условиях число протонов в атоме такое же, как и количество электронов, а положительные и отрицательные заряды уравновешены, поэтому внешнему миру он кажется незаряженным. Однако из-за внешних эффектов, таких как трение, или в виде различных энергий, таких как кинетическая энергия, потенциальная энергия, тепловая энергия, химическая энергия и т. д., положительные и отрицательные заряды атомов будут разбалансированы. Трение в повседневной жизни — это, по сути, процесс постоянного контакта и разделения. В некоторых случаях статическое электричество может генерироваться без трения, например, индуцированный электростатический заряд, термоэлектрический и пьезоэлектрический заряд, слой Гельмгольца, заряд распыления и т. д. Статическое электричество может возникнуть, когда любые два объекта из разных материалов вступают в контакт, а затем разделяются. ; Опасность статического электричества: Скорость зарядки статического электричества превышает скорость его рассеивания, что приводит к накоплению статического электричества. В легковоспламеняющихся и взрывоопасных местах разряд статического электричества после его накопления может привести к образованию статических искр, вызывающих пожар или взрыв. ; Или накопленное статическое электричество может повлиять на нормальную работу оборудования и создать другие опасности. ; Будет ли накапливаться статическое электричество?: Определение электростатического проводника — это материал с проводимостью больше или равной 100 ПС/м, тогда как проводящая жидкость определяется как проводимость, превышающая или равная 104 ПС/м. Суть в том, что скорость рассеяния статического электричества в таких жидкостях превышает скорость образования статического электричества, то есть никакого накопления статического электричества не происходит. ; Стандарт GB 13348 требует добавления в нефтепродукты антистатических присадок для предотвращения накопления статического электричества и требует только, чтобы его проводимость не была менее 250 PS/m. ; Проводимость чистой воды составляет примерно 547 ПС/м. Как правило, чем больше примесей в воде, тем выше проводимость и тем сильнее проводимость. ; На основании вышеизложенного трубопроводы оборотной, пресной и обессоленной воды не нуждаются в электростатическом заземлении. Надеюсь, герои смогут высказать свое мнение.
Reply #22017-06-22
Согласен с вами, у нас не установлено электростатическое заземление и электростатические перемычки.
Reply #32017-06-22
Я видел, что некоторые мастера довольно небрежны. Все трубы в таблице наименований труб имеют галочку в столбце «Электростатическое заземление», независимо от того, какой средой они являются.
Reply #42017-06-22
Ведь когда вы видите десятки таблиц состояния трубопроводов, никто не сможет просмотреть их одну за другой. Кроме того, люди на месте обычно игнорируют эту ситуацию. Это небольшая проблема.
Reply #52017-06-23
Трубопроводы оборотной, пресной и опресненной воды не требуют электростатического заземления.
Reply #62017-06-23
Заземлен ли ваш воздух, азот и воздух приборов?
Reply #72017-06-23
Если он находится в пределах опасности взрыва, я думаю, его следует заземлить. Хотя эти газы нетоксичны, негорючи и неагрессивны, они вызывают накопление статического электричества, что может привести к образованию статических искр и воспламенению других горючих материалов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.