Thread Content
Имеется существующий напорный трубопровод GC1 со средней: Метилхлорид, расчетное давление 1,8 МПа. 1. Согласно GB50235, испытание давлением воздуха может использоваться только для испытаний трубопровода на прочность, меньшую или равную 0,6 МПа. 2. Согласно SH3501, испытательное давление на прочность не превышает 1,6 МПа. 3. Среда легковоспламеняющаяся и высокотоксичная, поэтому необходимо провести испытание на утечку в соответствии с SH3501. Испытательным давлением является расчетное давление трубопровода, составляющее 1,8 МПа. Не могли бы вы дать мне несколько советов? В статьях 2 и 3 значения давления не противоречат друг другу?
Многие стандарты противоречат друг другу, поэтому рекомендуется следовать строгому!
Один из них — испытание на прочность. . . . Одним из них является проверка на утечку. . . . Не то же самое. . .
Испытание на прочность и испытание на утечку отличаются
Методы испытаний на прочность под давлением воздуха и испытания на герметичность аналогичны.
Методы испытаний на прочность под давлением воздуха и испытания на герметичность аналогичны.
Какой стандарт используется для эталонного проекта? Рекомендуется давление воды + герметичность! Давление воздуха необходимо учитывать в целях безопасности.
Пневматическое испытание – это испытание на прочность. Обычно при испытании на прочность используют гидравлическое испытание, если только трубопроводу не запрещен контакт с жидкостями.; Испытание на герметичность представляет собой испытание на герметичность, а давление испытания на герметичность равно расчетному давлению.