Каково максимальное давление, которое может герметизировать металлическая спиральная прокладка PN2,0? ?

2017-09-07View Original

Thread Content

Например, прокладка на стороне обратного давления предохранительного клапана использует PN2,0. Какое давление может обеспечить герметизация технологического газа в технологическом трубопроводе? Спросите совета! Спасибо!
Reply #22017-09-07
Это также связано с усилием затяжки болтов?
Reply #32017-09-07
Никто не ответил! Скажем так: может ли он изолировать технологический газ при давлении 4,5 МПа?
Reply #42017-09-08
4,5МПа точно не подойдет, потечет.
Reply #52017-09-08
PN2.0 соответствует расчетному давлению 2,0 МПа. Как правило, он не будет течь до 3,0 МПа, но обязательно будет течь при давлении 4,5 МПа. Никогда не делайте ничего, что превышает расчетное давление.
Reply #62017-09-08
PN2.0, который является американским стандартом для газа 150 бл., 4,5 МПа, требует фланца 600 бл.
Reply #72017-09-08
Металлическая спиральная прокладка выдерживает давление 4 МПа, но использовать ее нельзя. Размер неправильный и его нельзя использовать. Кроме того, давление зависит от выбора фланца. Металлическая спиральная прокладка может герметизировать давление 10 МПа, но какое значение имеет ваш фланец с давлением 2 МПа? прозрачный
Reply #82017-09-09
Это зависит от марки фланца и не имеет никакого отношения к прокладке. Толщина намотки составляет 4,5 мм, а ширина более высокого класса не сильно увеличится.
Reply #92017-09-09
Фланец PN5.0 и прокладка 2.0 также установлены... и после ввода в эксплуатацию предохранительного клапана протечек не обнаружено, значит, все должно быть в порядке.
Reply #102017-09-09
Он установлен, протечек нет... Боюсь, что через некоторое время он может лопнуть.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.