Thread Content
В соответствии со спецификациями городского газоснабжения GB50028 для газопроводов среднего и низкого давления (ниже 0,4 МПа) можно выбирать стальные трубы из материала Q235B в соответствии с GBT3091. Однако Правила технического надзора за безопасностью напорных трубопроводов TSG D0001 предусматривают, что Q235B и другие раскисленные стали марки B не должны использоваться для трубопроводов особо опасных токсичных сред. Хотел бы спросить у специалистов, можно ли использовать Q235B в газопроводах?
На каком основании можно сделать вывод о том, что газ не представляет умеренной опасности?
См. Классификацию опасностей профессионального воздействия токсичных веществ GB5044. Угарный газ включен в список уровня II (высокоопасный) стандарта. Примеры отраслей включают производство газа, доменное производство чугуна и коксование. Поэтому газ является высокоопасной средой.
Газ только легковоспламеняющийся и взрывоопасный, но не ядовитый. Угарный газ, конечно, присутствует в процессе производства газа, но не в готовом продукте.
В общей конструкции используемый газ считается умеренно опасным. При возникновении возражений рекомендуется обратиться в местный отдел контроля качества, курирующий напорные трубопроводы.
Содержание угарного газа в газе, который мы транспортируем, составляет около 16-20%, и он используется в обжиговой печи глиноземного завода, поэтому у меня есть такой вопрос.
Могу ли я спросить, какая стандартная спецификация основана на определении газа как умеренно опасной среды?
Газ не является чрезвычайно опасной средой.
На чем основано это решение?
На плакате говорилось, что содержание угарного газа в газе составляет около 16-20%, что должно быть высокоопасной средой. Средний состав газа здесь отличается от городского.
Да, мы поставляем газ промышленным предприятиям. Основными потребителями являются глиноземные заводы и керамические заводы. Содержание угарного газа относительно высокое.
Позвольте мне объяснить: Что превращает угольный газ в умеренный, так это классификация опасностей токсичности химических сред и опасности взрыва в сосудах под давлением HG20660-2000, а GB5044 считается более авторитетной классификацией газа. Хотя GB5044 был упразднен в марте 2017 года, GB5044 преобразует угольный газ в высокоопасную среду, а SH3501-2011. Спецификации строительства и приемки проектов стальных трубопроводов с токсичными и легковоспламеняющимися средами в нефтехимической промышленности также превращают угольный газ в очень опасную среду. GBZ230 необходимо рассчитать, и результаты расчетов могут сильно различаться. Что касается уровня опасности газовых сред, я обсудил это с экспертной группой по напорным трубопроводам. Они также считали, что лучше всего использовать GB5044. В то же время я * * Я оставил сообщение на сайте Комитета по стандартизации с вопросом, какой стандарт будет использоваться вместо GB5044 после его отмены, но вина была снята. По принципу выбора высоких, а не низких норм газ следует отнести к высокоопасной среде, а газопроводы с давлением более 0,1 МПа - к ГК1.
Вышеизложенное является основой спецификации газовой среды. Ниже приводится ответ на вопрос оригинального автора. TSG0001 предусматривает трубы под давлением выше 0,1 МПа. Давление газовой среды в печи для обжига глинозема должно составлять около 35 кПа. Следовательно, данная труба не подпадает под надзор за напорными трубами. С Q235B проблем нет.
Основная причина заключается в том, что существует конфликт между GB50028 и TSG D0001 между 0,1–0,4 МПа, и многие стандарты несовместимы. При этом нижняя граница допустимой рабочей температуры Q235B составляет всего -10°С, что пока несколько сомнительно.
Основная причина заключается в том, что существует конфликт между GB50028 и TSG D0001 между 0,1–0,4 МПа, и многие стандарты несовместимы. При этом нижняя граница допустимой рабочей температуры Q235B составляет всего -10°С, что пока несколько сомнительно.
GB50028 используется для напорных трубопроводов типа GB, а TSG D0001 используется для напорных трубопроводов типа GC. Эти две спецификации нельзя смешивать.
GB50028 используется для напорных трубопроводов типа GB, а TSG D0001 используется для напорных трубопроводов типа GC. Эти две спецификации нельзя смешивать.
Я действительно не заметил этого раньше, я усвоил урок, спасибо.