Thread Content
Недавно, просматривая схему ориентации сопла проекта, я обнаружил, что паспортная табличка, анкерные болты (отверстия), пластина электростатического заземления и т. д. отсутствуют. Я попросил их заполнить их в соответствии с требованиями глубины HG/T 20519-2009 и других стандартов. Они не поняли и спросили меня, какой будет вред, если я этого не сделаю. Пожалуйста, обсудите, как реагировать. У меня также есть несколько случаев, которыми я постепенно поделюсь с вами.
Я считаю, что самая большая проблема — это отверстие под анкерный болт. Если конструкция не соответствует информации производителя и отсутствует связь, конечно, возможно, что оборудование не может быть установлено или устье трубы после установки будет расположено в неправильном направлении, что весьма хлопотно. Думаю, название бренда и заземление не являются большими проблемами. Строго говоря, о них необходимо упомянуть.
Сначала поговорим об отверстиях для анкерных болтов. Был когда-то проект. На технологических чертежах, оборудовании и строительных чертежах несколько единиц оборудования располагались в середине пролета и в середине станции. После установки на объекте оборудования трубы были установлены неправильно. Оборудование высоконапорное, трубы сборные, поэтому монтаж оборудования возможен только заново. Но место удаленное, а большой кран уже перенесли в другое место, так что нам остается только ждать. Хозяин наконец стиснул зубы и сказал, что одно это обойдется ему примерно в 100 000 юаней.
Существуют стандартные требования по стандартизации проектных чертежей.
Очередной небольшой проект, на картинке не показано расположение шильдика, а производитель оборудования ушёл с завода, не повесив шильдик. Танков АВ с одинаковым серийным номером было два. При монтаже на месте положения были поменяны местами, и при монтаже труб было обнаружено их перекос.
Вопрос ориентации заземляющей пластины более сложен. В нем участвуют три специальности: электрика, сантехника и оборудование. Первый – нужно ли его подключать к заземляющей сети всего объекта. Решение не может принимать специалист-сантехник, оно должно приниматься специалистом-электриком. Как специалист по трубопроводам, мы знакомы с SH 3097-2000 «Правила проектирования электростатического заземления в нефтехимической промышленности», который не содержит четких положений и не подлежит оценке. HG/T 20675-1990 «Правила проектирования электростатического заземления химических предприятий» и CD90B4-88 «Общие схемы устройства электростатического заземления химических предприятий» предусматривают, что оно должно быть подключено к сети заземления всего объекта. Они немного старые, и многие молодые студенты с ними не знакомы. Поскольку его необходимо подключить к сети заземления всего объекта, если он не показан на схеме ориентации, на объекте возникнут проблемы. Или поменяй его, или выкопай новую канаву.