Расходомер с диафрагмой работает пустым

2018-04-21View Original

Thread Content

Помощь! Может ли кто-нибудь из экспертов дать совет? Я новичок, и расходомер с диафрагмой иссякает. Проблема в счетчике? Теперь завод не работает по ночам, все краны закрыты, а расходомер работает даже тогда, когда не используется пар. Я договорился с Термоэлектриком, и они сказали, что проблем нет!
Reply #22018-04-21
Диафрагменный расходомер имеет большую погрешность ниже 30% диапазона измерения. Чем меньше ошибка, тем больше ошибка. Из-за соотношения квадратного корня небольшой выходной сигнал преобразователя вызовет изменение расхода. Все диафрагменные расходомеры при их использовании должны отсекать слабые сигналы. Пожалуйста, обратитесь к следующим настройкам параметров.
Reply #32018-04-25
Спасибо за совет учителя, но на ТЭЦ сказали, что с их счетчиком проблем нет, и предварительно приходила третья сторона, чтобы проверить его, и все было в порядке. Тогда на ТЭЦ сказали, что пока мы закрываем главный клапан и поток не течет, проблем со счетчиком нет. Я не знаю, что теперь делать!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.