Дорогие морские друзья: Я действительно не знаю, что делать, поэтому хочу попросить у вас совета. Небольшую градирню (670 м3/ч) необходимо заменить на большой градирне (1000 м3/ч) на объекте. Небольшая градирня циркулирует в четырех агрегатах. Труба обратной воды имеет размер 4×DN150 и соединяется с трубой DN500 для входа в циркуляционный насос (в настоящее время имеется четыре агрегата. Определенное количество насосов запускается в зависимости от фактического потребления воды. Производительность насоса составляет 340 м3/ч, высота всасывания – 3,2 м), большая градирня также имеет четыре агрегата. Для оборудования требуется, чтобы труба обратной воды была 4×DN200. Однако, поскольку труба DN500, расположенная на объекте, является общей магистральной трубой, ее невозможно остановить и просверлить. В дренажной трубе новой градирни планируется установить трубу DN200. Уменьшенный диаметр DN200×DN150 подключается к существующему интерфейсу дроссельной заслонки, а обратная вода собирается в основную трубу DN500. По консервативным оценкам, уровень жидкости на 200 мм выше центра крыльчатки циркуляционного насоса. Предполагая давление в центре рабочего колеса Па, максимальный подъем, необходимый для получения объема циркуляции 1000 м3/ч, составляет 1,2 м, что меньше высоты всасывания 3,2 м. Я связался с производителем насоса и сказал, что проблем нет, но старый инженер сказал, что обратный трубопровод имеет уменьшенный диаметр, расход слишком мал и поддон градирни переполнен? Подскажите, пожалуйста, как определить, соответствует ли входной диаметр циркуляционного насоса требованиям по объему циркуляционной воды? Спасибо вам, великие боги
Топ, не утони. пожалуйста, порекомендуйте~
Я думаю, вам следует рассчитать разницу высот и потери сопротивления всасывающей трубы (рассчитывается исходя из скорости после уменьшения диаметра). Сумма этих двух показателей должна находиться в пределах 3,2 м. Проверьте образец насоса, чтобы увидеть, может ли расход насоса достигать 1000 м3/ч в пределах этого подъема. Если оба удовлетворены, проблем быть не должно.
Здравствуйте, я посчитал, что для трубы DN150 скорость потока 4,4 м/с. Скорость потока воды превышает настройку 1,5–3,5 м/с, указанную в руководстве по проектированию химического процесса. Я подумал об установке трубопроводного насоса, чтобы решить проблему сопротивления труб, но начальник сказал, что такой высокой скорости потока достичь невозможно. Вы знаете причину?
Теперь, когда скорость потока увеличилась, а диаметр трубы по-прежнему составляет DN150, скорость потока должна была увеличиться. Я рассчитал для трубы Φ159х4,5, скорость потока около 3,9м/с.
(1) Выбирайте диаметр трубы разумно. Труба большого диаметра будет иметь небольшую скорость потока жидкости и небольшие потери на сопротивление при той же скорости потока. Однако цена высока, а диаметр трубы мал, что приведет к резкому увеличению потерь на сопротивление, увеличению подъемной силы выбранного насоса, увеличению мощности ремня, увеличению стоимости и эксплуатационных расходов. Поэтому его следует рассматривать комплексно с технико-экономической точки зрения. (2) Напорная труба и ее соединения должны учитывать максимальное давление, которое они могут выдержать. (3) Прокладка трубопровода должна быть как можно более прямой, количество аксессуаров на трубопроводе должно быть сведено к минимуму, а длина трубопровода должна быть минимальной. При необходимости поворота радиус изгиба колена должен быть в 3–5 раз больше диаметра трубопровода, а угол должен достигать 90°C. (4) Напорная сторона насоса должна быть оборудована клапанами (шаровыми кранами или запорными клапанами и т. д.) и обратными клапанами. Клапан используется для регулировки рабочей точки насоса. Обратный клапан предотвращает реверс насоса при обратном течении жидкости и защищает насос от гидроудара. (Когда жидкость течет обратно, это создаст огромное обратное давление и повредит насос)