Thread Content
Температура реактора составляет около 220 градусов, а охлаждающая вода пропускается через внешний змеевик сверху вниз для охлаждения. Когда охлаждающая вода проходит через систему для охлаждения, раздается громкий звук гидроудара, и труба охлаждающей воды серьезно трясется. Может ли в этом случае установка выпускного клапана в верхней части трубы охлаждающей воды решить проблему гидроудара?
Температура охлаждающей воды? Охлаждающая вода частично испарилась в водяной пар? Разница температур теплообмена немного велика. Обычно при такой высокой температуре я бы рассмотрел возможность использования термомасла для теплообмена.
Это должно быть возможно, главное – где установлен выпускной клапан или предохранительный клапан.
Да, он должен был испариться в водяной пар. Головная боль и гидроудар очень серьезны.
Да, он должен был испариться в водяной пар. Головная боль и гидроудар очень серьезны.
Охлаждающая вода поступает снизу и выходит сверху, и мы устанавливаем ее на верхней впускной и обратной магистральной трубе.
Могу ли я спросить, какую марку и модель выпускного клапана вы установили?
Можете ли вы рассказать об этом подробно, простой процесс, модель и производитель выпускного клапана и т. д. Спасибо!
Посмотрите, можно ли залить воду снизу вверх? ? Если температура такая высокая, лучше использовать термомасло!
Почему бы не рассмотреть возможность входа и выхода охлаждающей воды? Разве это не так, как правило, для охлаждения и подъема? Эффект теплообмена лучше, чем у вас, и гидроударов быть не должно.
Измените направление входа и выхода воды, чтобы понять причину гидроудара. Если не изменить направление, если добавить вентиляционный клапан, то он либо не будет работать. Если это сработает, это усугубит гидроудар.
Охлаждающая вода подается снизу, а испаренный водяной пар вытесняется сверху.