Экспертам предлагается оценить опасности во время использования редукционных клапанов в кислородных трубопроводах высокого давления.

2018-05-19View Original

Thread Content

Давление перед декомпрессией: 8,0 МПа, температура: 20°С; давление после декомпрессии: 0,6 МПа, температура неизвестна.
Reply #22018-05-19
Строго соблюдайте правила и положения, сформулированные компанией, и строго соблюдайте эксплуатационные характеристики. Высокое давление – не проблема, проблема в том, что расход не может быть слишком большим. Обычно конструкция в этой области имеет высокий запас прочности. Пока нет никаких нарушений, он очень безопасен и его можно использовать с уверенностью. Как и при использовании кислородных баллонов, их используют после снижения давления на 15,0 МПа, что очень безопасно.
Reply #32018-05-19
Расход 2000-3000 кубических метров в час.
Reply #42018-05-19
Не беспокойтесь об этом. Все это было спроектировано и проверено. Если вы подключаете их самостоятельно и не прошли сертификацию у профессионалов, лучше держитесь подальше.
Reply #52018-05-19
Клапаны кислородной системы высокого давления в основном учитывают несколько аспектов.: 1. Является ли состояние потока ударным типом. 2. Диапазон расхода 3. Выберите материалы клапана и внутренних деталей в соответствии с вышеуказанными условиями и выберите их в соответствии со спецификациями. Их можно использовать в обычном режиме. Я просто не знаю, почему это так снижает стресс? Предполагается, что выбор клапана будет более трудным, поскольку коэффициент расширения газа слишком велик.
Reply #62018-05-20
Последующие технологические требования, новые трубопроводные линии, я не уверен в работе
Reply #72018-05-20
Это рабочие условия с высоким перепадом давления, температура невысокая, а скорость потока в дроссельном отверстии будет очень высокой. Возможность повышения температуры возникает из-за трения между кислородом и высокоскоростного движения кромки дроссельной части клапана. Внутренние части клапана должны быть гладкими, без заусенцев, тщательно обезжиренными и обезжиренными. Как правило, в условиях работы с таким высоким перепадом давления в качестве материалов клапанов лучше всего использовать материалы, не находящиеся под давлением.
Reply #82018-05-20
Скорость потока очень важна. Если он превышает скорость потока, необходимо улучшить материал трубы. Вы можете проверить GB16912 для более подробного ознакомления с этой областью.
Reply #92018-05-23
Не должно возникнуть проблем с выбором материалов для этих предварительных проектов. С таким дизайном я столкнулся впервые. Мне не хватает опыта в скорости открытия или закрытия клапана, безопасно ли небольшое открытие клапана, а также в самостоятельной регулировке настроек клапана. Хотелось бы поучиться на анализе экспертов. Спасибо за внимание и анализ.……
Reply #102018-05-26
После декомпрессии температура не изменилась, а давление снизилось.
Reply #112018-10-12
аспект дизайна: После декомпрессии увеличьте диаметр и контролируйте скорость потока.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.