Thread Content
Последний раз это сообщение было опубликовано пользователем Catalesis Yisu 20 мая 2018 г., 23:09. В монтажной мастерской есть редукционный клапан. Давление перед клапаном составляет 8 МПа, давление за клапаном — 0,8 МПа. Вибрация потока составляет около 15 кубических метров. Руководитель сказал, что это вызвано большой разницей давлений между передней и задней частью клапана. Почему большая разница давлений между передней и задней частью клапана вызывает вибрацию клапана?
Несбалансированная сила передних и задних клапанов увеличивается, вызывая воздействие воздушного потока.; Если в газе есть кислород, легко возникает кавитация.
Такое рабочее состояние требует использования многоступенчатого рукавного или лабиринтного клапана для снижения давления.
Вибрация потока составляет 15 м3/ч, что означает, что расходомер показывает относительно большие колебания, а колебания составляют 15 м3/ч, верно.
Разница давлений между передней и задней частью клапана велика, что вызывает несбалансированную силу, когда среда проходит через внутренние части, особенно сердечник клапана.
Источником неуравновешенной силы, вызванной большой разницей давлений между передней и задней частью клапана, является то, что скорость потока жидкости, проходящей через сердечник клапана, увеличивается, а степень турбулентности велика, что приводит к большим колебаниям давления под сердечником клапана. Это создаваемая несбалансированная сила?
Как возникает неуравновешенная сила, возникающая до и после клапана?