Уважаемые учителя: Хотел бы попросить в отпуске о том, как организовать электростатическое заземление водородных трубопроводов (нефланцевые соединения) и какие технические условия имеют особые требования. Спасибо!
См. «Технические характеристики конструкции водородной станции GB50177-2005».~~
Электростатическое заземление трубопроводов кислорода и водорода, как правило, требует наличия заземляющих болтов на двух фланцах, размеров М6-М10 - на входном и выходном фланцах.; Стандартной спецификацией является приведенная выше ссылка «Спецификация проекта водородной станции GB50177-2005» или, как правило, существуют технические спецификации для такого рода условий работы, вы можете обратиться к ней для рассмотрения! :)
Это указано в пункте 15.3.2-2 DL 5190.6.: Конструкция заземления водородных трубопроводов должна отвечать следующим требованиям:: (1) Заземление водородных трубопроводов, проложенных на открытом воздухе, для предотвращения проникновения грозовых волн в здание, должно быть надежным. (2) Проложите трубопроводы водорода внутри и снаружи над головой и установите молниезащитное индукционное заземление через каждые 20–25 метров. (3) Соединение между фланцем и клапаном должно быть заземлено. (4) Заземленное оборудование, трубопроводы и т. д. должны быть оборудованы заземляющими клеммами, а соединение между заземляющими клеммами и заземляющим проводом должно быть надежным. (5) Для оборудования и трубопроводов, подверженных вибрации и смещениям, к соединениям следует добавлять гибкие соединительные линии. (6) Сопротивление заземления системы трубопроводов водорода должно соответствовать требованиям к оборудованию. Если в проекте нет никаких требований, сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом.