Thread Content
Хочу у всех спросить, есть ли какие-то требования к минимальной высоте от земли при установке трубопроводной арматуры?
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем ycyycy1000 в 2018-6-24 20:35 «Руководство по проектированию химических трубопроводов-2 Проектирование установки трубопроводов» 2.2.2.7 Требования к положению клапана (1) Высота установки центральной линии штока клапана на стояке должна находиться в диапазоне от 0,7 до 1,6 м над землей или платформой. Клапаны DN40 и ниже можно устанавливать на высоте ниже 2 м. Если положение слишком высокое или слишком низкое, для облегчения работы следует установить платформу или устройство управления, например звездочку или удлинитель. (2) Для очень небольшого количества клапанов, которые не часто используются, и их рабочая высота составляет не более 2,5 м от земли, и неудобно устанавливать долгосрочную платформу, можно использовать переносную лестницу или мобильную платформу, чтобы обеспечить возможность управления человеком. (3) Расстояние между центрами маховика клапана, расположенного вокруг рабочей платформы, не должно превышать 400 мм от края рабочей платформы. Когда шток клапана и маховик выступают над платформой и высота менее 2 м, они не должны влиять на работу оператора и безопасность движения. (4) Когда клапаны расположены рядом, свободное расстояние между маховиками не должно быть менее 100 мм. (5) Шток клапана не должен быть установлен вертикально или наклонен вниз. (6) Для часто эксплуатируемых клапанов, установленных в траншеях для труб или колодцах для клапанов, когда маховик находится ниже 300 мм ниже крышки, необходимо установить удлинительный стержень, чтобы он находился в пределах 100 мм ниже крышки.