Thread Content
Проверка и наладка перед вводом регулирующего клапана в эксплуатацию?
Последний раз это сообщение редактировалось CHANGBAISHI в 2018-7-3, 08:26, чтобы вручную установить параметры и подтвердить точность и гибкость действия клапана на месте. Для координации имеется специальный генератор сигналов. Когда приборщик проводит отладку, она должна проводиться с участием мастеров. Вы узнаете, просто взглянув на это.
Как проверить перед вводом в эксплуатацию? Что проверить?
1. Если предположить, что это подготовительная работа перед тем, как официально сесть за руль, то, какую работу вы выполняете, зависит от вашей специальности.: Если вы являетесь оператором процесса, вам следует в основном участвовать в процессе профессиональной проверки инструментов, наблюдать за качеством работы и в то же время быть знакомым с рабочим состоянием клапана, чтобы вы могли знать об этом во время работы. Кроме того, установка выходного значения (открытия) клапана обычно выполняется оператором процесса. Если вы специалист по приборостроению, рабочая нагрузка немного больше. Во-первых, проверьте, неисправен ли внешний вид клапана (отлаженные клапаны также должны быть проверены), например, нет ли утечки в трубопроводе источника газа, надежен ли трубопровод электрической защиты, приемлемо ли давление источника газа и т. д. ; Второй шаг – проверка хода. Оператор устанавливает открытие клапана на рабочей станции системы управления (обычно 20%, 40%, 60%, 80% точек от 0 до 100%, как вверх, так и вниз) и наблюдает, правильно ли работает клапан на месте и верен ли сигнал, возвращаемый в диспетчерскую. Если оно неточное, позиционер можно регулировать до тех пор, пока он не будет сертифицирован. 2. Предполагая, что это подготовительные работы в процессе монтажа, работы должны выполняться поэтапно в соответствии со строительной спецификацией, включая осмотр, вентиляцию, электроснабжение, отладку, запись и т. д.
изучать* Выполните отладку прибора на месте. Я так долго практиковал самоконтроль, что совершенно забыл об этом.
1. Отладка на месте с помощью стандартного инструмента для одной школы. 2. С помощью рации совместной школы проверьте соответствие между основным управляющим сигналом и положением клапана на месте.
Приборщики различных предприятий знакомы с работой этого типа арматуры.
0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 50%, 0%, сравнение внутреннего и наружного клапана при этих положениях клапана, это обязательно для процесса.
Основными из них являются отладка сигналов обратной связи, правильности позиционирования позиционера, в том числе состояния редукционного клапана и т. д.