Thread Content
У меня есть вопрос. Для первой периодической проверки напорных трубопроводов мне еще нужна испытательная компания для проведения радиографического контроля на месте? Во время монтажа напорный трубопровод был осмотрен и снят на видео. После того, как инспекционная компания выдаст отчет, она перенесет отчет о проверке в комнату обычной инспекции института специальной инспекции. Затем они назначат время для прибытия на объект для измерения толщины, а затем смогут выдать регулярный отчет о проверке. Трубопровод GC2. :(
У нас первая очередная проверка напорных трубопроводов проводится на третий год после монтажа и ввода в эксплуатацию общенапорных трубопроводов (с учета) (с учетом времени акта надзорного осмотра при завершении монтажа). Институт специального контроля должен выехать на объект для проведения макроконтроля, измерения толщины, неразрушающего контроля и т. д.
Вопрос о необходимости тестирования следует рассматривать в зависимости от времени использования.
Трубопроводы марок ГК1 и ГК2 обычно проходят первый комплексный контроль в течение 3 лет после ввода в эксплуатацию, а трубопроводы класса ГК3 обычно проходят первый комплексный контроль в течение 6 лет после ввода в эксплуатацию. Последующий период проверки будет определен инспекционным органом в зависимости от уровня безопасности трубопровода и в соответствии со следующими требованиями:: (1) Уровень статуса безопасности соответствует уровню 1 или 2. Трубопроводы уровня GC1 и GC2 обычно проверяются каждые 6 лет, а трубопроводы уровня GC3 проверяются не чаще одного раза в 9 лет. ; (2) Уровень безопасности соответствует уровню 3, проверки обычно проводятся каждые три года. ; (3) Если уровень безопасности соответствует Уровню 4, дефекты следует устранить. Если после проверки дефекты по-прежнему не соответствуют требованиям безопасности, их дальнейшее использование не допускается.
Глава 6 TSG D0001-2009 объясняет это очень ясно.