Первая периодическая проверка напорного трубопровода GC2

2018-08-03View Original

Thread Content

У меня есть вопрос. Для первой периодической проверки напорных трубопроводов мне еще нужна испытательная компания для проведения радиографического контроля на месте? Во время монтажа напорный трубопровод был осмотрен и снят на видео. После того, как инспекционная компания выдаст отчет, она перенесет отчет о проверке в комнату обычной инспекции института специальной инспекции. Затем они назначат время для прибытия на объект для измерения толщины, а затем смогут выдать регулярный отчет о проверке. Трубопровод GC2. :(
Reply #22018-08-03
У нас первая очередная проверка напорных трубопроводов проводится на третий год после монтажа и ввода в эксплуатацию общенапорных трубопроводов (с учета) (с учетом времени акта надзорного осмотра при завершении монтажа). Институт специального контроля должен выехать на объект для проведения макроконтроля, измерения толщины, неразрушающего контроля и т. д.
Reply #32018-08-03
Вопрос о необходимости тестирования следует рассматривать в зависимости от времени использования.
Reply #42018-08-08
Трубопроводы марок ГК1 и ГК2 обычно проходят первый комплексный контроль в течение 3 лет после ввода в эксплуатацию, а трубопроводы класса ГК3 обычно проходят первый комплексный контроль в течение 6 лет после ввода в эксплуатацию. Последующий период проверки будет определен инспекционным органом в зависимости от уровня безопасности трубопровода и в соответствии со следующими требованиями:: (1) Уровень статуса безопасности соответствует уровню 1 или 2. Трубопроводы уровня GC1 и GC2 обычно проверяются каждые 6 лет, а трубопроводы уровня GC3 проверяются не чаще одного раза в 9 лет. ; (2) Уровень безопасности соответствует уровню 3, проверки обычно проводятся каждые три года. ; (3) Если уровень безопасности соответствует Уровню 4, дефекты следует устранить. Если после проверки дефекты по-прежнему не соответствуют требованиям безопасности, их дальнейшее использование не допускается.
Reply #52018-08-10
Глава 6 TSG D0001-2009 объясняет это очень ясно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.