Thread Content
В последнее время технология нашей компании имеет следующие технические параметры: редукционный клапан давления газа, технологическая среда, использование переднего клапана давления, размер заднего давления, расход, специальный газовый клапан перед газовой горелкой 0,1 МПа20-50КПаNPS1, внутренний провод 10 Нм3/ч, специальный газовый клапан перед газовой горелкой 0,1 МПа20-50КПаNPS2, внутренний провод 150 Нм3/ч. После расспросов нет клапан, который может полностью соответствовать условиям работы. Для итальянских клапанов низкого давления лучше всего не превышать 0,1 МПа перед клапаном обратной связи. Боюсь, что клапан может взорваться. Позже я поискал выбор рыбака. Давление перед клапаном обратной связи слишком мало, и существует риск выхода его из строя. Вы когда-нибудь использовали подобные клапаны? Пожалуйста, дайте мне несколько советов.
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем bfdlwolf 23 октября 2018 г., 22:42. С помощью регулятора давления газа отрегулируйте давление природного газа 0,1 МПа до 20–50 кПа, а затем подсоедините его к входу горелки. Укажите количество природного газа, требования к входному давлению природного газа и регулированию давления, а также проконсультируйтесь с производителем регулятора давления природного газа, он выберет тип.
Приведите пример продукта: характеристики регулятора напряжения серии RTZ-※/※G.: 1. Простая установка и небольшие требования к пространству. ; Большой расход и высокая точность. 2. Чувствительные характеристики закрытия и точный контроль давления. 3. Простая настройка давления и эффективная конструкция шумоподавления. 4. Его можно обслуживать онлайн, он прост в эксплуатации и обслуживании. 5. Внутренние детали из нержавеющей стали, длительный срок службы. 6. Если среда содержит агрессивные вещества, такие как сера и бензол, можно использовать антикоррозионные материалы. 7. Применимые носители: Природный газ, искусственный газ, сжиженный нефтяной газ, воздух и т. д. 8. Может применяться на городских станциях регулирования напряжения, региональных станциях регулирования напряжения, промышленных потребителях и системах газотурбинного газоснабжения. Основные технические параметры: Входное давление P1: Давление на выходе 0,05~1,0 МПа P2: Точность стабилизации напряжения 0,02~0,4 МПа δP2: ±5% давление закрытия Pb: ≤1.15P2 рабочая температура: -20℃~60℃ Номинальное давление: PN0,8, PN1,6, PN2,5 номинальный диаметр трубы: Ду25, Ду40, Ду50
Используйте автономный регулирующий клапан и просто отрегулируйте давление за клапаном.
Используйте автономный клапан регулирования микродавления. Однако после того, как противодавление клапана отрегулировано, его нельзя изменить. Если вам необходимо изменить противодавление клапана, вам необходимо вручную отрегулировать его.