Thread Content
Дорогие герои, можно ли подключить клапан на 150 фунтов или 300 фунтов к фланцу на 2,5 МПа? (то есть связь американских стандартов с другими стандартами) Как подключить другие модели?
Обычно нет. Проверьте соответствующий стандартный диаметр центральной окружности болта, диаметр отверстия под болт и количество болтов, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу. В общем, похоже, у них это не получается.
Это зависит от того, какой стандарт. Некоторые стандарты универсальны, некоторые нет.
Это невозможно связать. Для подключения клапана его необходимо соединить тем же стандартным фланцем. Неблагодарно думать об этом методе.
Хаха, кажется, я уже упоминал эту тему. Когда мы проводили испытание давлением, несколько талантливых людей соединили вместе фланцы разных весовых категорий, и все болты были расположены под углом. После испытания под давлением были отправлены детали, которые выглядели устрашающе.
Что еще более удивительно, так это то, что манометр на нагнетательном насосе был сломан. Они этого не знали и продолжали оказывать давление. Потом они почувствовали, что что-то не так. Они послали кого-то подняться на более высокую точку и посмотреть. Они обнаружили, что это превышает стандарт, и быстро сбросили давление.
Нет, для его соединения можно добавить короткое соединение с фланцами на обоих концах или заменить фланец PN25.
Нет, стандарты разные, размер фланца и отверстие фланца разные, и болты не проходят.
Фланцы разных стандартов не могут быть соединены между собой напрямую. Типичные фланцы американского стандарта и национального стандарта имеют разные диаметры центров отверстий для болтов. Как они могут быть связаны?