Например, М1Б, расчетное давление 1,6МПа?
Марка трубы обычно соответствует номинальному давлению выбранного фланца и не отражает расчетное давление трубы. Расчетное давление трубы обычно меньше давления, соответствующего марке трубы.
Расчетное давление трубопровода обычно меньше давления, соответствующего марке трубопровода. Меньше, чем?
Это меньше. Я в замешательстве? Лао Ван, скажи мне быстрее
Я не понимаю, поэтому и спрашиваю вас. Трубопровод рассчитан на низкое давление и может ли он выдержать давление трубопровода?
Последний раз это сообщение редактировалось bfdlwolf 4 декабря 2018 г., 15:37. «Класс трубопровода» следует правильно называть «номером класса трубопровода», который состоит из трех единиц.: 1. Номинальное давление трубопровода 2. Порядковый номер 3. Категория материала трубы. Поэтому расчетное давление трубопровода, как правило, меньше давления, соответствующего номеру марки трубопровода (номинальному давлению трубопровода).
Существует ли связь между расчетным давлением трубопровода и номинальным давлением?
Лао Ван такой скромный, посмотри на свой ответ внизу: лол
6 этаж? Я думаю, что то, что они сказали, имеет смысл; P Расчетное давление трубопровода обычно меньше, чем давление, соответствующее номеру марки трубопровода (номинальное давление трубопровода). Другими словами, если номинальное давление трубопровода составляет 1,6 МПа, расчетное давление трубопровода не может достигать 1,6 МПа, так что все в порядке. Поймите это так, да?
СЭИ SEPM0101.1_Вот как это определяется в Положениях о классах материалов для трубопроводов (нефтепереработка) 2002 года.: Марка материала труб 2.1.1 Марка материала труб определяется исходя из расчетной температуры, расчетного давления и требований транспортирующей среды, а также эксплуатационных характеристик и экономической целесообразности материала. Материалы, сорта, характеристики и модели труб и их компонентов должны выбираться в соответствии с настоящим стандартом в соответствии с маркой материала трубы, указанной в «Блок-схеме технологических трубопроводов и приборов» (PID). Расчетное давление, указанное в таблице марок материалов труб, относится к максимальному расчетному давлению, допустимому при расчетной температуре. Фактическое расчетное давление не должно превышать это значение, прежде чем можно будет выбрать этот класс. 2.1.2 Марка материала труб состоит из трех знаков.: Цифры обозначают уровень давления фланца (МПа). // Буквы обозначают код основного материала. // Цифры обозначают номер марки трубопровода для того же класса давления фланца и основного материала. Номер марки трубопровода указывает на изменения в характеристиках трубопроводов и их компонентов из-за различных применяемых сред и разного запаса прочности по коррозии. Серийный номер состоит из арабских цифр. 2.1.3 При соединении трубопроводов с разными марками материала труб, если нет перегородочных устройств типа заглушек, арматуру для низкосортных труб в местах соединения следует выбирать по высокосортным трубам, а границы марок материалов труб обозначать.
Если расчетное давление составляет 1,0, можно выбрать класс 1,6. Если расчетное давление составляет 1,5, выберите класс 2,5.
1.5 Почему стоит выбрать уровень 2,5 вместо уровня 1,6?
Дизайн 1,5, вы выбираете 1,6, оставляя запас 0,1?
Есть ли какие-либо требования? Сколько хотя бы трафика нужно оставить?
Есть ли какие-либо требования? Какова минимальная маржа?
Марка трубы обычно соответствует номинальному давлению выбранного фланца. Номинальное давление фланца 1,6 составляет 2,5, 4,0, 6,3, 10,0, 16,0 и выше, поэтому для 1,5 можно использовать только 2,5.
Вам необходимо ознакомиться с нормами проектирования соответствующего агрегата.
Если вы посмотрите на температуру трубопровода и манометр, вы поймете, что прочность материала при высоких температурах снижается, поэтому высокотемпературное давление будет снижаться. Номинальное давление — это предел прочности при нормальной температуре, а большинство трубопроводов работают при высоких температурах. Чтобы достичь расчетного давления, соответствующего температуре среды, номинальное давление необходимо увеличить, чтобы обеспечить выносливость при высоких температурах.
Брат Чжу говорит уже давно и все еще не понимает.