Дорогие морские друзья, извините за беспокойство, но у меня есть вопрос. То есть в многоэтажном жилом доме есть участок трубопровода с давлением 2,8 МПа. Тогда в подразделении, ответственном за монтаж и строительство трубопровода, мне сказали, что трубопровод спроектирован по американским стандартам. Поскольку давление составляет 2,8 МПа, что превышает уровень давления 2,5 МПа, можно выбрать только уровень давления 5 МПа. Теперь он спросил меня, перешел ли я на уровень давления в трубопроводе национального стандарта, какой уровень давления мне следует выбрать для трубопровода, а также выбор толщины стенки. Я разобрал конкретную толщину стенок труб, которую они выбрали, и обнаружил, что это серия Sch80. Я хотел бы спросить всех, если он будет изменен на национальный стандарт, где я могу проверить уровень давления в трубопроводе и соответствующий выбор толщины стенок, на который можно ссылаться? Извините, что беспокою вас.
Reply #22019-01-07
Можно использовать номинальное давление PN40. Существует слишком много типов стальных труб. Сначала вы можете обратиться к «Фланцы стальных труб GB/T 9112 ~ 9124-2010».
Reply #32019-01-08
Рассчитайте толщину стенки самостоятельно, HG/T 20592
Reply #42019-01-09
HG/T20592 PN40 может соответствовать этим требованиям.
Reply #52019-06-12
Что такое среда и какова температура?
Reply #62019-06-16
Есть ли на трубопроводе запорная арматура? При наличии клапана необходимо учитывать и температуру среды. Уровень давления выбирается после всестороннего рассмотрения в соответствии с кривой температуры и давления фланца. Подробную информацию см. на соответствующем фланце в HG/T20592~20635. Толщину стенок можно рассчитать самостоятельно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.