Thread Content
В соответствии с разделом 8.5.1 GB16912 строго запрещено использовать задвижки для кислородных трубопроводов с рабочим давлением более 0,1 МПа. Относится ли данное регулирование только к газопроводам? Трубопроводы жидкого кислорода не включены в этот список? Если сюда не включены трубопроводы жидкого кислорода, то не включает ли жидкий кислород и все главы 8.4, 8.5, 8.6 и т. д.? Пожалуйста, дайте мне несколько советов!
“В соответствии с разделом 8.5.1 GB16912 строго запрещено использовать задвижки в кислородных трубопроводах с рабочим давлением более 0,1 МПа». Одинаковы ли условия использования кислородных трубопроводов и трубопроводов жидкого кислорода?
Ржавчина, пыль и сварочный шлак в трубопроводе трутся о внутреннюю стенку трубопровода или отверстие клапана, вызывая высокие температуры и возгорания.: Эта ситуация связана с типом, размером частиц и скоростью воздушного потока примесей. Железный порошок легко горит кислородом, и чем мельче размер частиц, тем ниже температура воспламенения. ; Чем выше скорость газа, тем легче происходит горение. По характеристикам задвижки : Задвижки не следует использовать для регулирования расхода и давления. В противном случае уплотнительная поверхность быстро изнашивается и герметичность снизится. Поскольку задвижка не может регулировать давление путем медленного открытия, задвижка не подходит для кислородных трубопроводов.
Я хочу знать, можно ли использовать задвижки для трубопроводов жидкого кислорода.