Выбор арматуры на кислородных трубопроводах

2019-03-10View Original

Thread Content

В соответствии с разделом 8.5.1 GB16912 строго запрещено использовать задвижки для кислородных трубопроводов с рабочим давлением более 0,1 МПа. Относится ли данное регулирование только к газопроводам? Трубопроводы жидкого кислорода не включены в этот список? Если сюда не включены трубопроводы жидкого кислорода, то не включает ли жидкий кислород и все главы 8.4, 8.5, 8.6 и т. д.? Пожалуйста, дайте мне несколько советов!
Reply #22019-03-11
“В соответствии с разделом 8.5.1 GB16912 строго запрещено использовать задвижки в кислородных трубопроводах с рабочим давлением более 0,1 МПа». Одинаковы ли условия использования кислородных трубопроводов и трубопроводов жидкого кислорода?
Reply #32019-03-11
Ржавчина, пыль и сварочный шлак в трубопроводе трутся о внутреннюю стенку трубопровода или отверстие клапана, вызывая высокие температуры и возгорания.: Эта ситуация связана с типом, размером частиц и скоростью воздушного потока примесей. Железный порошок легко горит кислородом, и чем мельче размер частиц, тем ниже температура воспламенения. ; Чем выше скорость газа, тем легче происходит горение. По характеристикам задвижки : Задвижки не следует использовать для регулирования расхода и давления. В противном случае уплотнительная поверхность быстро изнашивается и герметичность снизится. Поскольку задвижка не может регулировать давление путем медленного открытия, задвижка не подходит для кислородных трубопроводов.
Reply #42019-03-11
Я хочу знать, можно ли использовать задвижки для трубопроводов жидкого кислорода.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.