Thread Content
Горизонтальный центробежный насос для охлаждающей башни проекта с пропускной способностью 300 кубических метров в час, напором 50 метров и необходимым запасом против кавитации 4 метра. Места больше нет, придётся установить насос в помещение для насосов по другую сторону дороги; длина горизонтальной трубы подачи — более 30 метров. Вход в насос находится ниже уровня жидкости в бассейне для охлаждения; диаметр входного трубопровода на один размер больше, чем у входа в насос – DN250. Я рассчитал, что сопротивление потоку невелико, менее 1 метра. Но будет ли каких-либо проблем на расстоянии более 30 метров?
Сопротивление невелико; достаточно ли просто соответствующего сопротивления при транспортировке? Требуются ли более строгие требования к герметичности монтажа и к тому, чтобы трубы были расположены горизонтально? В настоящее время используются спирально сварные трубы
Сопротивление невелико, проблем не должно быть. При монтаже труб обеспечьте, чтобы они имели единый уклон, и внутри труб не должно скапливаться воздух.
Здесь необходимо рассчитать потери на трубопроводах, а затем вычислить оставшийся запас против кавитации. Если нет проблем, то всё в порядке. Но при объеме воды в 300 м³ и резервуаре DN250 скорость потока во входном трубопроводе также достигает почти 2 м/с, что, на мой взгляд, слишком высоко. Рекомендуется контролировать скорость потока во входном трубопроводе на уровне не более 1 м/с.
Я подсчитал: скорость потока составляет примерно 1,7 м/с, что немного выше, но с сопротивлением проблем нет.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Юньму 17.03.2019 в 22:29. В обычных условиях всё будет в порядке, но лопасти ротора будут изнашиваться быстро. Кроме того, эффективность насоса снизится.
Не немного больше. Труба для импорта такая длинная, поэтому необходимо использовать трубу DN350