Thread Content
Защитный клапан на верхней части резервуара с жидким аммиаком, модель 50 на 65; фланец выпускного отверстия размером 65, четыре отверстия для болтов; фланец для соединения имеет 8 отверстий для болтов. При проверке было выявлено, что конструкция не соответствует стандартам, поэтому требуется её корректировка. В результате количество отверстий в предохранительном клапане изменилось с четырех на восемь.
Вы ведь не собираетесь заменить фланец 65 с 4 отверстиями на фланец с 8 отверстиями?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем lovelife1997 20-03-2019 в 17:21. 1. Пользователь не имеет права произвольно изменять конструкцию самого предохранительного клапана. Меры: 1. Либо заново установить предохранительный клапан, соответствующий фланцу трубы с 8 отверстиями. 2. Либо удалить 8-отверстную фланцевую соединительную деталь с трубы и сварить фланец с 4 отверстиями DN65 с соблюдением качества и стандартов. Выберите один вариант, но категорически запрещается что-либо менять в самом предохранительном клапане, помните об этом!
Защитный клапан важнее фланца трубопровода; меняйте фланец трубопровода, но не трогайте защитный клапан.
Видимо, различается номинальный класс давления фланца: у фланца DN65 с классом давления 16 кг имеется 4 отверстия, а у фланца с классом давления 25 кг — 8 отверстий. У вас, скорее всего, несоответствует номинальный класс давления фланцев. Каково значение давления сброса? Если класс предохранительного клапана недостаточен, необходимо выбрать другой предохранительный клапан. Если с предохранительным клапаном все в порядке, тогда нужно заменить фланец для выхода. Предохранительный клапан относится к принадлежностям специального оборудования, его нельзя просто так изменять по собственному усмотрению. В случае чего (даже если это произошло не из-за этого) последствия могут быть катастрофическими
Объяснение на 7-м этаже разумно: предохранительные клапаны нельзя легко изменять.
Дело не в различии уровней, а в разных стандартах выполнения. Поскольку это не указано, производители предохранительных клапанов руководствуются стандартом JB/T81-94, тогда как фактический стандарт для фланцев с 8 отверстиями диаметром DN65 — это HG/T20592-2009
Лучше добавить переходную трубу, чтобы перевести DN50 на DN65; с самими клапанами ничего менять не нужно
Вы изменили фланец, сможете ли он пройти проверку при следующей доставке?
Для парных фланцев достаточно заменить один, ведь так?
Корпус предохранительного клапана не может двигаться. Если это проблема, рекомендуется заменить предохранительный клапан